1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13

Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.

  1. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    @asdubov1, что то и где то я уже это слышал... вот именно такое мнение у Дом Автоматики И Зота... ощущение, что это заговор против владельцев котлов. Давайте производителям автомобилей внесем предложение убрать тормоза и педаль газа (на котле подача и период подачи) - пусть ездит 5 км в час, а тормозить каблуками будут...
    Невозможно в контроллере задать базовые параметры для всех котлов ! Каждый установленный котел требует своих настроек. И вот как ты их настроишь, так и будет работать.
    А прятать настройки - это утопия производителя контроллера (на примере ЗОТА и уже у Дом Автоматики). Кому нужно в сервисные настройки найдет путь и сделает КАК и ЧТО надо. Но ограничивать - это не дело.
     
  2. asdubov1
    Регистрация:
    24.10.18
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    111

    asdubov1

    Живу здесь

    asdubov1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.18
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    111
    Это была шутка) Многие пользователи тратят много времени на тонкую настройку в надежде улучшить горение или сэкономить топливо на 5-10% или снизить унос или что то еще) А по факту автоматический котел нужен для комфорта и экономии времени. Разумеется на контролере не возможно задать параметры для всех котлов и все нужно настраивать под каждый котел индивидуально.
     
  3. Ya_yasik
    Регистрация:
    09.02.22
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    30

    Ya_yasik

    Живу здесь

    Ya_yasik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.22
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    30
    Если котел нормально работает - это ключевое. Котел с круглой горелкой нормально работает на семечке, а орех не дожигает. Поэтому появилась необходимость в подстройке. При частых подачах котел набирает нагрузку, но идет большой унос в котел из-за ворошения и не хватает времени дожечь камешки более 20-25 мм. При увеличении дозы подаваемого топлива и времени сжигания ситуация улучшается, но ограничения контроллера DM350 по подаче и топлива не позволяют нормально дожечь орех :(. По подаче воздуха вопросов нет. Запас, запас, запас.

    Поверь, практики сжигания твердого топлива у меня достаточно.
     
  4. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    @Ya_yasik, тут скорее всего косячность самого контроллера DM350 - не раз замечал, что он сам включает подачу и вентилятор ВНЕ выставленных параметров, то подтолкнет лишнее и дунет не встрочку.
    Крайняя настройка котла с лотковой горелкой на ОРЕХе (Балахта) 3\74, потом перешли на 2\58 из за того что набор температуры с 3\74 до заданной происходил сильно быстро 1:45-2:02 минуты, с 2\58 стал более стабильный по времени нагрев 3:00-3:10. В данное температурное межсезонье горелка не позволяет сжигать большее количество угля...горелка с излишними крупными отверстиями, плохой регулировкой силы вентилятора плюс к этому излишняя замудренность с системой отопления (проводил газокотельщик), неутепленным дымоходом и большими теплопотерями в строящемся доме.
    Иногда бывают ТЯЖЕЛЫЕ случаи с настройкой хотя бы нормальной работы котла ... особенно, когда занимаются отоплением и водоснабжением не совсем понимающие в этом " мастера".
     
  5. arty123
    Регистрация:
    27.03.17
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    56

    arty123

     

    arty123

      Представитель компании

    Регистрация:
    27.03.17
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Красноярск
    Добрый день! Быть такого не может, DM350 выпускаются с 2018 года, если бы работал так, то это бы уже давно поправили. Если найдете контроллер который так делает - привозите нам, если он работает вне параметров обменяем на новый.
     
  6. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    @arty123, об этой проблеме Вам пишут уже не первый год... и не я один.
    Привезти то можно и Вы обменяете, а вот как зафиксировать этот косяк, как доказательство ? Он происходит не постоянно и не поймешь в какой момент, а вот постоянно снимать на камеру нет такой возможности. и в этом случае Вам остается верить только многочисленным замечаниям .
     
  7. arty123
    Регистрация:
    27.03.17
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    56

    arty123

     

    arty123

      Представитель компании

    Регистрация:
    27.03.17
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Красноярск
    В том то и дело, что больше не было замечаний о том, что параметры работы отличаются от введенных, если пользователь ввел подачу/перерыв, то так и будет. В поддержке также. Не знаю, нам нужно увидеть хотя бы один контроллер, который у Вас так работает, чтобы какой то вывод делать.
     
  8. Ya_yasik
    Регистрация:
    09.02.22
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    30

    Ya_yasik

    Живу здесь

    Ya_yasik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.22
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    30
    По окончании отопительного сезона могу привезти вам свой DM350 на тесты.
    Недостатка как минимум 3:
    1) включается без команды с приложения;
    2) температура на подаче прыгает на 5-7 градусов;
    3) недостаточное время 180 сек для дожига ореха.
    п. 1 и 2 как минимум подходят под гарантийные. п. 3 - поддержка прошивки.
     
  9. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Красноярск
    @Ya_yasik, могу предугадать ответ... " Заявленных замечаний по включению контроллера без команды не выявлено, работа температурных датчиков в норме, увеличение времени перерыва подачи более 180 секунд считаем нецелесообразным."
    Как допфункция- убрали в Вашем контроллере возможность самостоятельной регулировки и спрятали в Сервисные настройки - пароль изменили...доступ заблокировали...для Вас оставили ПУСК и СТОП.."
     
  10. arty123
    Регистрация:
    27.03.17
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    56

    arty123

     

    arty123

      Представитель компании

    Регистрация:
    27.03.17
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Красноярск
    Добрый день! По недостаточному времени 180 секунд сделать ничего не можем, прошивку для единичного случая править не сможем, тем более что котел у Вас серийный и должно все работать без изменений автоматики. Датчик подачи проверим. По третьему вопросу - как только связь станет стабильной, то проблем с включение/выключением не будет, антенну выносную нужно подключить. Отправляйте в диагностику в нам, в указанный срок все рассмотрим!
     
  11. Ya_yasik
    Регистрация:
    09.02.22
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    30

    Ya_yasik

    Живу здесь

    Ya_yasik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.22
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    30
    @arty123, двигаться надо! Любую хорошую идею несложно загубить на корню нежеланием совершенствования. Очень напоминает мне ситуацию Хиткомфорта, которые убеждали меня, что замена правой горелки на левую невозможна, а руководитель ещё принципам эффективности бизнеса учил по телефону :). В итоге по принципу "хочешь сделать - сделай сам" горелка была поменяна 1 в 1 на заводе без всяких не могу.
    Котел и контроллер - разные устройства. Котел ВСКЗ 34 кВт на круглой горелке переварит орех, но ему нужны несколько другие настройки чем позволяет прошивка и этого уже не может дать ваша продукция DM350. Не сможете? Что ж, ничего страшного! Запишем это в недостатки блока управления DM350 и будем жить дальше.
    С выносной антенной могу заморочиться, но уровень сигнала то хороший. На телефоне стабильно 4G с теле2 рядом с котлом. Если не сработает, опять в сезон контроллер везти?
     
  12. arty123
    Регистрация:
    27.03.17
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    56

    arty123

     

    arty123

      Представитель компании

    Регистрация:
    27.03.17
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Красноярск
    @Ya_yasik, Добрый день! мы двигаемся! У Вас серийный котел, если нет перебора по мощности (котел сильно больше чем требуют потребители) и если сами нечего не меняли (редуктор, шнек, вентилятор) то настройки должны подойти, прошивку для Вашего уникального случая поменять не сможем. На такие запросы реагируем только от заводов - завод если скажет что нужны вот такие настройки, то будем обсуждать и вникать в вопрос. По поводу включения/выключения - такое происходить может только из-за GSM, поставьте выносную антенну или отключите GSM. Сама по себе автоматика не отключается и тем более не включается.
     
  13. Ya_yasik
    Регистрация:
    09.02.22
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    30

    Ya_yasik

    Живу здесь

    Ya_yasik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.22
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    30
    Куда? Расскажите про движение к покупателю.
     
  14. СтарыйКочегар
    Регистрация:
    18.05.22
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    33

    СтарыйКочегар

    Живу здесь

    СтарыйКочегар

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.22
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    33
    Приветствую всех любителей и профессионалов эксплуатирующих ТТК ВСКЗ и присоединяюсь к вашему единству!
     
  15. СтарыйКочегар
    Регистрация:
    18.05.22
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    33

    СтарыйКочегар

    Живу здесь

    СтарыйКочегар

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.22
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    33
    Приехал мой "зелененький", а теперь на манипуляторе поедет домой. Такой вот он пришел с завода! 20220514_110839.jpg