1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14

Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.

  1. alex-zin
    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    139

    alex-zin

    Живу здесь

    alex-zin

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    139
    У меня дм320. но я думаю разница не большая. коэфициент подачи-30, к. вентилятора- 50, к. точный-10. работает на этих настройках уже 2 года. доволен. не удивляйся если периодически будет уходить в стоп. зато не нужно подстраивать в зависимости от наружной температуры и качества новой партии угля.
     
  2. petrovish24
    Регистрация:
    04.10.18
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    57

    petrovish24

    Живу здесь

    petrovish24

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.18
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Красноярск
    Подача шнека какая установлена?...если 5с пауза 55с,то одна работа...а если 10сек через 60сек,то это другая работа...и мощность вентилятора какая установлена? :faq:
     
  3. alex-zin
    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    139

    alex-zin

    Живу здесь

    alex-zin

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    139
    @petrovish24, это режим AirFiow. пофиг какая подача установлена. время подачи в этом режиме как и обороты вентилятора устанавливаеться автоматически. и меняется так же автоматически. повлиять на это в режиме AirFiow мы не можем. котел всегда работает на минимально возможных оборотах вентилятора и минимально возможной подаче. и при любой уличной температуре поддерживает постоянную температуру в котле.
    по простому это режим включил и забыл. остальное контроллер делает сам. и получше многих настройщиков.
     
    Последнее редактирование: 15.12.23
  4. миля1972
    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    миля1972

    Участник

    миля1972

    Участник

    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Не х... не понял. Может видео у кого то есть плиз
     
  5. максимабакан
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    53

    максимабакан

    Живу здесь

    максимабакан

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Абакан
    Чуть раньше кто то писал про установку доп кольца в горелку. отпишитесь кто еще так делал. есть ли в этом смысл?
     
  6. sacha33333
    Регистрация:
    30.11.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    sacha33333

    Новичок

    sacha33333

    Новичок

    Регистрация:
    30.11.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Менял кто сальники в редукторах? Где покупали?
     
  7. aIex141
    Регистрация:
    05.10.23
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    4

    aIex141

    Новичок

    aIex141

    Новичок

    Регистрация:
    05.10.23
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    4
    Подскажите среднее время подачи/перерыва на квадратной горелке? у меня 30/30 сек. понизить не получается. вентилятор 7% заслонка закрыта при работе. заборник залеплен на 70% уголь семечка низинка. Думал в угле проблема, пробывал балахтинский там 27/35 было.
     
  8. vskzdefro
    Регистрация:
    01.11.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    vskzdefro

    Новичок

    vskzdefro

    Новичок

    Регистрация:
    01.11.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    @aIex141, Каждый котёл настраивается индивидуально, об этом давно, и все говорят. Но без воздуха уголь точно гореть не будет. Вентилятор хотя-бы процентов на 20 нужно включить и все что залеплено убрать. Где-то со страницы 150 этой темы посмотри.
     
  9. Gefestt
    Регистрация:
    18.04.17
    Сообщения:
    499
    Благодарности:
    234

    Gefestt

    Живу здесь

    Gefestt

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.17
    Сообщения:
    499
    Благодарности:
    234
    Адрес:
    Красноярск
    Секундами и процентами меряться бессмысленно, потому что могут быть разные вентиляторы и редукторы
     
  10. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    559

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    559
    Адрес:
    Красноярск
    - если хотите коржи на горелке, то делайте кольцо... чем больше сгоревшей лежит золы на горелке, тем больше она спекается...
    - вот это правильно ! Если вентилятор плохо или совсем не регулирует обороты двигателя вентилятора, то смысла нет в режиме АирФлов. Для определенной мощности вентилятора нужно определенное количество топлива, а что толку от 3 секунд в подаче, если контроллер дует одинаково что на 2 % так и на 40% ..
    - лучше замерить сколько секунд подает контроллер подает при показаниях 2-5 % и прижать воздухозабор вентилятора шибером до минимального пламени. А уже после этого изменять количество подаваемого топлива.
    - вот это не правильное высказывание Можем и еще как можем - меняя максимальное количество топлива (в стандартном режиме) и коэффициенты подачи.
     
  11. asdubov1
    Регистрация:
    24.10.18
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    113

    asdubov1

    Живу здесь

    asdubov1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.18
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    113
    Добрый день, я менял - на большом редукторе, с той стороны что к бункеру. Думал будет сложно найти, оказалось все просто. Снял, посмотрел номер сальника - позвонил в первый попавшийся магазин и купил, цена вопроса оказалась около 150 р. Купил парочку на всякий случай.
     
  12. Vane555
    Регистрация:
    31.07.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2

    Vane555

    Участник

    Vane555

    Участник

    Регистрация:
    31.07.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Междуреченск
    Где то видео видел человек сделал на поворотную реторту кольцо металическое около 1см что бы уголь лучше прогорал. Пробовал тоже делать кольцо, толку от него нету, зола только не ссыпается с реторты и вентилятор всю эту пыль мелочь выдувает в теплообменник дымоход и забивает.
     
  13. максимабакан
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    53

    максимабакан

    Живу здесь

    максимабакан

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Абакан
    как я понял, там цель была, переместить горение из области шнека на кольцо горелки. ну как бы чисто теоретически идея имеет смысл.
    спекаться он не будет в любом случае, т. к. мы не ограничиваем сваливание его после сгорания.
    по поводу выдувания золы, дак она в любом случае летит в теплообменник.
    короче я попробую
     
  14. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    559

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    559
    Адрес:
    Красноярск
    - я такого же мнения и это говорим о нормальном угля, вроде Балахта и Бородино, а вот для слабого и высокоспекаемого угля (Бурятия, Тыва, Казахстан, Киргизия, Монголия и др.) приходится придумывать именно такие насадки на горелки. Но меняется в худшую сторону при резких перепадах температур на улице...
     
  15. Ya_yasik
    Регистрация:
    09.02.22
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    31

    Ya_yasik

    Живу здесь

    Ya_yasik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.22
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    31
    Доброй ночи. Я эксплуатирую "корону" из 4 мм проволоки по ободу горелки при сжигании ореха. Основной эффект в минимизации просыпи угля изнутри горелки в зольник и более полное выжигание за счет увеличения толщины слоя на поверхности горения. Недавно вот попробовал нарастить "корону", наварил ещё одну проволоку 4-5 мм. В этом случае слой угля увеличивается и приходится увеличивать нагрузку вентилятора, что не всегда целесообразно в переходных режимах. Например сейчас при потеплении. На выходных вторую проволоку уберу.
    В прошлом году жег 2 машины балахтинской семечки и там кольцо не требуется, т. к. семечка выдавливается из горелки более пологой горкой и не сваливается в зольник как орех.
    Вот такие наблюдения.