    VitКрасноярск. попробуй заменить конденсатор на новый такой же емкости..возможно дело в конденсаторе. у меня на насосной станции конденсатор пришлось заменить потому что двигатель стартовал через раз. замена конденсатора на новый проблему решила.
     
  2. Romann77
    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    2.630
    Благодарности:
    1.230

    Romann77

    Живу здесь

    Romann77

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    2.630
    Благодарности:
    1.230
    Адрес:
    Рубцовск
    Тут дело в том, что 8мкф это кондер рабочий, по правильному должен быть ещё и пусковой, который позволит начать работу под нагрузкой, но китайцы пусковые ставят только от 250ватт, поэтому если поставить примерно двукратной ёмкости от номинала, получим больший сдвиг Эл поля и больший момент, при этом двигатель будет работать под чуть большей нагрузкой, из за неправильного смещения поля, но т. к. двигатель больше стоит чем работает, все будет работать хорошо, рабочие токи при этом будут повыше, чем при номинальном кондере.
     
  3. wvw123
    Регистрация:
    02.05.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    7

    wvw123

    Участник

    wvw123

    Участник

    Регистрация:
    02.05.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    7
    С наступающим Новым годом! Счастья вам!
     
  4. loki5555
    Регистрация:
    03.01.18
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    20

    loki5555

    Живу здесь

    loki5555

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.18
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    20
    Сегодня звонил представителю ВСКЗ (т.к у меня похожая ситуация с гудением редуктора была уже 2 раза). Что пояснил он мне: из имеющихся двух кондеров 75 и 15 убрать (15), а 75 поменять на 30 мкф. Получается из двух останется один и тот 30 мкф и все болты в коробке над движком протянуть. Буду протягивать, приобретать и пробывать. Попробуйте может у вас так же ...
     
  5. alex-zin
    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    139

    alex-zin

    Живу здесь

    alex-zin

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    139
    С новым годом. сегодня в новогоднюю ночь получил поздравление от своего контроллера. утром проснулся, а в батареях 30 градусов. котел затух без видимой причины. запустил-заработал.через время подошел посмотреть а на контроллере температура в котле скачет 38-15 градусов при реальных 50. пришлось отключать контроллер и сбрасывать настройки до заводских. вроде помогло, но это уже второй глюк контроллера. стабилизатор стоит. стабильность напряжения-8%
     
  6. loki5555
    Регистрация:
    03.01.18
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    20

    loki5555

    Живу здесь

    loki5555

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.18
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    20
    Может уголь плохо захватывает (пробелы). У меня то же так было. Горелка полная была?
     
  7. alex-zin
    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    139

    alex-zin

    Живу здесь

    alex-zin

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    139
    Горелка была полная. запустился просто нажатием кнопки запуск. а почему температуру в котле так странно показывал? с тактом в одну секунду то 15 то 38 градусов?
     
  8. Romann77
    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    2.630
    Благодарности:
    1.230

    Romann77

    Живу здесь

    Romann77

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    2.630
    Благодарности:
    1.230
    Адрес:
    Рубцовск
    Вы скорей всего не так поняли, 75 мкф это пусковой, он работает доли секунды и потом его динамическим контактом отключает, то есть если вы его замените, а 15мкф уберете, то останетесь без конденсатора в работе двигателя. А вот замена 15мкф на 30 с отключением пускового на 75, такая практика существует.
     
  9. Gefestt
    Регистрация:
    18.04.17
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    237

    Gefestt

    Живу здесь

    Gefestt

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.17
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    237
    Адрес:
    Красноярск
    А у вас реально два конденсатора стоит, вы смотрели? Они те еще сказочники. Если два конденсатора, значит один пусковой, должен быть подключен через реле, вряд ли ВСКЗ такое поставит, они выбирают самое дешевое...
    Вообще, при отсутствии документации на двигатель самое правильное - подключать конденсаторы разной емкости и смотреть, на каком будет меньше ток
     
  10. vitКрасноярск
    Регистрация:
    26.10.14
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    180

    vitКрасноярск

    Живу здесь

    vitКрасноярск

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.14
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    180
    Так у меня 8 мкФ и стоит.
     
  11. vitКрасноярск
    Регистрация:
    26.10.14
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    180

    vitКрасноярск

    Живу здесь

    vitКрасноярск

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.14
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    180
    Глючный контроллер, не смотря на все увещевания, установкой даже очень хорошего стабилизатора не вылечишь. Тут надо в схеме что-то менять, а она скрыта за семью печатями. К тому же в программе имеются костыли, а менять прошивку некому, как я понимаю. Тот кто её разрабатывал, вероятно там уже не работает.
     
  12. vitКрасноярск
    Регистрация:
    26.10.14
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    180

    vitКрасноярск

    Живу здесь

    vitКрасноярск

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.14
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    180
    Нашел способ обмануть контроллер.
    Проверил, но чистота эксперимента оказалась не очень высокой.
    В общем так. Используем классический режим работы контроллера. Поставил подачу шнека 25сек с учетом реверса в обратную сторону 5сек. Перерыв между подачами 130сек. Идея вся в том чтобы за 15 мин не получилось 7 заклиниваний и контроллер не остановился по ошибке. Было 31 декабря и эксперименты особо некогда проводить, засыпал дополнительно уголь оставшийся еще с первого завоза. Он по размеру чуток помельче и штыба просто много, но зато мотор не клинит. Звонить то производителю все-равно только после праздника имеет смысл. Поначалу клины ловил на каждой подаче, но контроллер в ошибку не падал. Продолжалось до тех пор пока не прогорело топливо фракции покрупнее и пошла мелочь.
     
  13. vitКрасноярск
    Регистрация:
    26.10.14
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    180

    vitКрасноярск

    Живу здесь

    vitКрасноярск

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.14
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    180
    Как то терзают смутные сомнения о полезности увеличения емкости конденсатора. Ток увеличивать сильно не получится, контроллер не выдержит, а увеличить пусковой ток всего в раза полтора максимум погоды по сути не сделает. Лучше мотор с редуктором другой использовать с большим коэффициентом редукции, у меня сейчас стоит 1:40. Интересно как там поживают покупатели других местных котлов? Контроллеры одинаковые, редукторы наверное тоже.
     
  14. alex-zin
    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    139

    alex-zin

    Живу здесь

    alex-zin

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    139
    @vitКрасноярск, если у вас стоит одноступенчатый редуктор попробуйте его на заводе обменять. на эти редуктора всегда много нареканий было. они уже год как ставят двухступенчатые-от двигателя тип30 1:30 а на шнек тип50 1:40.у меня уже такой стоит. и хоть фракция угля у меня орешек справляется. посмотрел в своем двигателе конденсатор стоит 8 мкф.
     
  15. arty123
    Регистрация:
    27.03.17
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    56

    arty123

     

    arty123

      Представитель компании

    Регистрация:
    27.03.17
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Красноярск
    Преобразователь нужен чтобы правильно ток считать, тут уже кто-то про это писал, а не для каких-то других целей. Чтобы реверс работал правильно. И все что написано в инструкции написано чтобы обеспечить бесперебойную, безаварийную работу. Если производитель говорит, что масло нужно в редукторе менять чтобы работал долго, значит так и есть. Можно, конечно, не менять, но ресурс будет меньше.

    Вы уже пару месяцев обсуждаете эту проблему, можно на несколько страниц пролистать назад эту тему и найти Ваши первые сообщения, Вы позвоните пожалуйста либо на завод, который котел изготовил, либо нам, чтобы решить проблему раз и навсегда.

    С одной стороны "Вас терзают сомнения", с другой стороны все симптомы говорят о том, что дело в конденсаторе. Если Вам кажется что у Вас какая то некорректная работа наблюдается, то я Вас хотел попросить в вайбер отправить видео некорректной работы, мы ни одно обращение не оставляем без помощи.

    Хочу попросить Вас видео в вайбер отправить, т. к. если бы температура была ниже чем требуется, котел бы не затух.

    Данные пока получить с других датчиков невозможно, но разработка этих функций запланирована.

    Отдам информацию в разработку.
     
Статус темы:
Закрыта.