1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103

Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26

Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Денис Влад-ч
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    11.012
    Благодарности:
    75.913

    Денис Влад-ч

    Живу здесь

    Денис Влад-ч

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    11.012
    Благодарности:
    75.913
    Адрес:
    Чехов
    @basilio123, Я использовал вместо Шидель системы дымоходов из керамики ECOTON (да и много форумских их смонтировало). Очень понравились и по качеству и по цене. :super: Если с Москвы удобно будет забрать, могу в личку кинуть контакты поставщика с форума, который ими торгует.
     
  2. basilio123
    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.311
    Благодарности:
    10.205

    basilio123

    Живу здесь

    basilio123

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.311
    Благодарности:
    10.205
    Адрес:
    Россия. Тарусский район.
    18 Августа 2017

    Приехал дымоход и вентканалы. Уникма Чехов отработал чётче всех, большое спасибо Дмитрию Трофимову - он выложился по полной. Редко такое встретишь.

    Начали разгружать.

    20170818_173546.jpg 20170818_180712.jpg

    Блоки Schiedel UNI 20L это, блин, я вам доложу - спортивный снаряд. Вроде как и керамзитобетон, вроде как и пустотный, а в реале тяжеленный как штанга.

    20170819_083533.jpg

    Ребята с бригады тоже были сильно удивлены. По их словам, они раньше клали "родные" блоки чешского производства, так они были намного легче. Уточнил - у меня всёж 20 диаметр. Не, говорят, диаметр такой же, а вот вес очень сильно отличается. Вот так, российского производства Шидель значительно тяжелее своего чешского оригинала ... За счёт чего - не берусь судить, я чешские не трогал. Это все с их ощущений.
     
  3. basilio123
    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.311
    Благодарности:
    10.205

    basilio123

    Живу здесь

    basilio123

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.311
    Благодарности:
    10.205
    Адрес:
    Россия. Тарусский район.
    19 Августа 2017

    Рано утром начали класть ВШ1 (с отметки -2.500) и, параллельно ВШ2.

    20170819_110735.jpg 20170819_110747.jpg

    К вечеру ВШ1 уже была на отметке ~ +7.500, а ВШ2 и вовсе на ~ +8.800

    20170819_192653.jpg
     
  4. basilio123
    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.311
    Благодарности:
    10.205

    basilio123

    Живу здесь

    basilio123

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.311
    Благодарности:
    10.205
    Адрес:
    Россия. Тарусский район.
    Отступление

    Надо сказать, я же "психненормальный"- парился тем, чтоб прогиб нагружаемых блоками перекрытий не отразился на швах кладки. Боялся, что такая высота нагружаемая на перекрытие может его деформировать вниз.

    Настоял, чтоб ВШ1 и ВШ2 армировали по всей высоте, ВШ2 оцинкованной перфолентой в шве через каждые 2 ряда, а ВШ1 дымохода перфолентой каждый ряд. Ребята, конечно, крякнули, покрутили пальцем у виска, но сделали. И, оказалось, что с ВШ1-то я "перебдел". Никаких прогибов или трещин на нагружаемом перекрытии снизу этого "столба" ВШ1 даже рядом нету. Никаких горизонтальных смещений тоже. А вот ВШ2 над чердачным перекрытием за счёт своей узости можно рукой "раскачать" (сечение 200мм х 500мм и 3000 мм высоты над перекрытием). То есть, попадёт ветер "в резонанс" и фиг его знает, как оно там будет. Хорошо арматуру положил.

    Вообщем испугался я за ВШ2 и перебдел настолько, что потом приехал и временные подкосы поставил на время до монтажа короба и стропилки.

    К сожалению время было мало и фоткала только жена. Фотки у неё.
     
  5. basilio123
    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.311
    Благодарности:
    10.205

    basilio123

    Живу здесь

    basilio123

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.311
    Благодарности:
    10.205
    Адрес:
    Россия. Тарусский район.
    Как же оказалось приятно, что я ещё на этапе проектирования посадки дома на участке и проработке планировок уделил особое внимание ориентации дома по сторонам света, ориентации окон и расчёту площади остекления по нормам инсоляции.

    Как я и хотел на втором этаже светлый длинный просторный корридор с выходом на балкон и далее в сад выполняет не только эстетическую но и практическую функцию. Слева жилые помещения (комнаты), справа хозяйственные ванная комната, санузел и кладовка. Все пространственно разделено и отлично освещено естесственным освещением.

    20170819_083622.jpg 20170819_083553.jpg 20170819_083659.jpg 20170819_083748.jpg

    Тоже самое и в холле на первом этаже. Хорошо освещена естественным освещением межэтажная лестница. Только хоз помещения с бойлерной на первом показались тесноватыми.

    20170819_110809.jpg 20170819_110820.jpg 20170819_110838.jpg

    В качестве бонуса, за счёт высокой посадки дома - приятные виды из окон.

    20170819_083826.jpg
     
  6. basilio123
    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.311
    Благодарности:
    10.205

    basilio123

    Живу здесь

    basilio123

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.311
    Благодарности:
    10.205
    Адрес:
    Россия. Тарусский район.
    Да и вообще места, где я проводил каждое лето своего детства.

    20170819_135915.jpg 20170819_140142.jpg 20170819_140207.jpg
     
  7. basilio123
    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.311
    Благодарности:
    10.205

    basilio123

    Живу здесь

    basilio123

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.311
    Благодарности:
    10.205
    Адрес:
    Россия. Тарусский район.
    На 20ое августа на 11:30 была назначена сдача объекта бригадой.
     
  8. basilio123
    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.311
    Благодарности:
    10.205

    basilio123

    Живу здесь

    basilio123

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.311
    Благодарности:
    10.205
    Адрес:
    Россия. Тарусский район.
    У меня вместе с дымоходом в шахте идут вентканалы в толщине стены. Соответственно, они должны быть 250х200. Такие нашел у Шидель Vent h=330 и Kerakam VENT h=219. Доставка отдельно дымохода от вент блоков съест всю экономию материала сложной логистикой. Решил не парится и взять всё Шидель. Только там, где кровь из носу нужно было армирование - взял Керакам Вент, потому что шиделевские вент-блоки без отверстий под арматуру. А мне было надо. Вообщем только по необходимости. Так бы и ВШ2 вел шиделем. И была бы одна доставка вместо двух. Но тут уж. никак. 3ёхметровый столб пустотной кладки сечением 200х500 считаю просто необходимым армировать вдоль!
    И, как показала практика, правильно сделал... Такой столб легко расшатывается рукой, если попадать "в резонанс". Пришлось даже укосины временные ставить.
     
  9. IgorKirillov
    Регистрация:
    14.06.15
    Сообщения:
    875
    Благодарности:
    1.757

    IgorKirillov

    Живу здесь

    IgorKirillov

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.15
    Сообщения:
    875
    Благодарности:
    1.757
    Адрес:
    Россия, г.Тверь
    Скиньте и мне пжлст.
     
  10. Natura
    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    6.152
    Благодарности:
    9.821

    Natura

    Живу здесь

    Natura

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    6.152
    Благодарности:
    9.821
    Адрес:
    Москва
    Василий, покажи чертежи (в плане) сборного дымохода и вент канала, пожалуйста. И, если есть, похожие картинки в натуре. Мне тоже нужно собрать дымоход и 5 вентканалов вместе. Пока не понимаю как это сделать и как это выглядит.
     
  11. basilio123
    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.311
    Благодарности:
    10.205

    basilio123

    Живу здесь

    basilio123

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.311
    Благодарности:
    10.205
    Адрес:
    Россия. Тарусский район.
    В понедельник буду в Мск - выложу
     
  12. basilio123
    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.311
    Благодарности:
    10.205

    basilio123

    Живу здесь

    basilio123

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.311
    Благодарности:
    10.205
    Адрес:
    Россия. Тарусский район.
    Разрез.
     

    Вложения:

    • ВШ-1.png
    • ВШ-2.png
  13. basilio123
    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.311
    Благодарности:
    10.205

    basilio123

    Живу здесь

    basilio123

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.311
    Благодарности:
    10.205
    Адрес:
    Россия. Тарусский район.
    Внатуре :cool:
     

    Вложения:

    • 20170819_110735.jpg
    • 20170819_110747.jpg
    • 20170901_152350.jpg
    • 20170901_152457.jpg
    • 20170901_152505.jpg
    • 20170901_184509.jpg
    • 20170901_184523.jpg
  14. basilio123
    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.311
    Благодарности:
    10.205

    basilio123

    Живу здесь

    basilio123

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.311
    Благодарности:
    10.205
    Адрес:
    Россия. Тарусский район.
    Там где в ВШ1 показан Керакам Вент - заменился на Шидель Вент, чтобы вести кладку блоками одинаковой высоты. Армирование по каналам UNI 20 L 4x d8 на всю высоту. Перевязка с соседними вент блоками перфолентой каждые два ряда.

    Предлагаю брать четырёхпроходный вентканал и не парится. Он в той же толщине что и UNI 20 L. Я просто место в санузле и бойлерной экономил, поэтому такие геморои с кладкой с разных перекрытий.
     
  15. basilio123
    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.311
    Благодарности:
    10.205

    basilio123

    Живу здесь

    basilio123

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.311
    Благодарности:
    10.205
    Адрес:
    Россия. Тарусский район.
    Провел снова сравнение горючести XPS класса горючести Г3 и Г4. Спустя год. Прошлое испытание подтвердило разницу.
    В этом году оба годичных образца горят одинаково. Разницу не заметил. Толи антипирены испаряются со временем. Толи фиг его знает что еще. Вообщем за Г3 переплачивать более не вижу рациональной причины. Через год - одна фигня.

    Но. Еще тут сравнил пропитки для древесины. Огнебио защиты. Об этом позже. С видео эксперимента.
     
Статус темы:
Закрыта.