История одного монтажа электропроводки (каменный дом)

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Иванов Костя, 07.01.17.

  1. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107
    @Иванов Костя, А если над окнами ж/б перемычки высотой 220-мм, сверху них плиты и нет ни одного слоя кирпича для штробления - перемычки штробить вдоль я так понимаю нежелательно (можно перерезать арматуру, да и диски штробореза сразу урекаешь по арматуре)... Как же выйти из положения - раздолбить край шва между перемычкой и плитой и туда запихнуть пул проводов или же все-таки попытаться проштробить перемычку, но для этого надо знать как глубоко в ней утоплены арматурины...:faq:
    P. S. Штатными дискамии штробореза макита можно вообще бетон штробить? C кирпичом справляется нормально, даже местами попадающуюся металлическую армсетку проходит, а вот бетон не пробовал...
    В приведенном Вами примере Вы использовали один АВ16А, при этом на освещение тянули уже кабель 2,5 квадрата - правильно я понимаю? В чем преимущество такой прокладки по сравнению с раздельной (свет 1,5квадрата + АВ10А, розетки 2,5квадрата + АВ16А) -просто экономия на одном автомате?
     
    Последнее редактирование: 16.03.19
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.345
    Благодарности:
    23.874

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.345
    Благодарности:
    23.874
    Бетонные перемычки можно штрабить. Вы же не на половину их перережете.
    А арматуру тем более не перережете, поскольку она лежит вдоль линии штрабления.

    По поводу дисков ничего не скажу...много из разных, я не все испытывал, тем более на бетоне. Но Вы можете немножко провести испытания.

    Но возникает вопрос...а надо ли над окнами? Может лучше под окнами или вообще по внутренним стенам?

    А поднимать штрабу к плите не надо. Старайтесь все делать на одной высоте.

    По поводу схемы...основная линия кабелем 2,5 мм2, а ответвление на свет кабелем 1,5 мм2. При этом автомат 16 А.

    По нормативам и по техническим параметрам этот вариант пригоден.

    Но преимуществ у этого варианта нет.
    Было время, когда я считал его лучшим из вариантов, но с годами убедился, что ошибался.

    Все же лучше разделять верхний свет и розетки.
    А вот всякие прикроватные светильники и подсветку зеркал продолжаю делать от розеточных групп.
     
  3. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107
    Во внутренних стенах двухметровые проемы и тоже огромные перемычки над ними, а вот насчет высоты кабельной трассы на уровне между радиаторами СО и подоконниками - вообще шикарная идея :super:, спасибо! :hello: Да и штробить на уровне пояса + прокладывать куда удобнее, чем под потолком (увесистым штроборезом со шлангом от пылесоса горизонтальные штробы еще попыхтеть надо...)
    А то я уже голову сломал - на полу мешают трубки СО и плинтуса, вверху гардины и перемычки, а вот предлагаемый Вами уровень, ну прям некое "золотое сечение" - ничего не мешает - полоса свободы шириной аж в 20см ! :super: Обогнуть придется лишь двое входных дверей на первом этаже...
    Думаю сделать на этом уровне два таких "пояса" (на каждом этаже по одной "артерии"). и от них разводить уже все по вертикалям. Уж очень не хочется прокладывать кабели в стяжке пола, которую придется вскрывать в случае чего, а разбить бетон, где кабели вперемешку с трубками СО - далеко не тривиальная задачка...). Да - больше потрачу кабелей, да - чуть меньше будет ОТКЗ, да - больше работ по штроблению, но зато отвяжусь от полов и не буду зависеть от водопроводчиков... Как говорится "из двух зол - меньшее"...
     
    Последнее редактирование: 16.03.19
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.345
    Благодарности:
    23.874

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.345
    Благодарности:
    23.874
    @ALEXUS_81, это сегодня делал.
    DSC_2413.JPG
    Кабель плоский, поэтому штраба тонкая.
    У меня на штраборезе есть несколько толстых шайб и одна тонкая.
    Между дисками как раз тонкая стоит.
    DSC_2414.JPG
    На стене розетки рабочего стола (зеленые подрозетники).
    Две розетки 220 над столом и одна 220 под столом.
    Один подрозетник для UTP провода.
     
  5. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.345
    Благодарности:
    23.874

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.345
    Благодарности:
    23.874
    @ALEXUS_81, обратите внимание на коридор и сан. узлы.
    Я предпочитаю в таких помещениях провода вести по верху.
    В коридорах, например, могут быть зеркала непредсказуемого размера.
    Как бы нижнее крепление на штрабу не попало.
    А в сан. узлах вообще ничего предсказать нельзя.
    Внизу могут быть и держатели бумаги, и раковина...много чего.
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.345
    Благодарности:
    23.874

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.345
    Благодарности:
    23.874
    В смысле?
     
  8. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    @Иванов Костя, диски бывают разные
    по бетону, по асфальту, плитке ...
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.345
    Благодарности:
    23.874

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.345
    Благодарности:
    23.874
    Я всегда беру для армированного бетона.
    Никогда заранее не знаешь что придется штрабить.
    А покупать диски для разных материалов неохота.
     
  10. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107
    Учтту непременно! :hello: Вам тяжелее - неизвестно кто там и что потом замастырит, а мне лишь нужно все перефоткать на фоне линеек и не потерять потом драгоценный архив :cool:
     
  11. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107
    Если все кабеля проложить в штукатурке (освещение делать отдельно от розеток) и рассмотреть тот самый печальный случай, когда крякнул котел на новый год и надо включить 2kW-э/радиаторы в разных комнатах - как Вы рассчитываете количество линий и АВ? Теорию изучил, а как Вы считаете на практике на примере одного АВ16А и кабеля 2,5мм2 - если, как Вы исходить из расчета 3,5 кВт на один кабель, то получается, что при включенном радиаторе остается свободный запас не более 1,5kW на линию... Проложить на этот случай дополнительные линии со своими автоматами конечно выход, а в какие помещения - во все? Или же воспользоваться удлинителями и запитывать их где-то в одном месте - случай-то маловероятный, но имеет место быть... Сориентируйте пожалуйста.
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.345
    Благодарности:
    23.874

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.345
    Благодарности:
    23.874
    Я на этот случай рекомендую применить резервный электрокотел.

    А если по сути вопроса...почему именно 2 кВт? Можно и 1,5...ведь надо просто пережить сравнительно небольшой промежуток времени в более-менее комфортных условиях.

    Единственное помещение, где температура воздуха должна быть правильной - ванная комната. Но это помещение, как правило, небольшое и вполне может хватить тех же 1,5 кВт.

    Оптимальный вариант получается такой - одна группа розеток на две комнаты. Два обогревателя по 1,5 и еще остается запас для всяких прочих потребностей.

    Можно к двум комнатам добавить третье помещение...например, кладовку.
    Кладовка и без обогревателя проживет. Или коридор, или тамбур.

    В данный момент делаю одну розеточную группу на 3 спальни.
    Будет резервный электрокотел или не будет - неизвестно. Хозяин еще не решил.

    Но сделать систему с минимальным количеством автоматов в щитке - это его желание.
    Что ж, раз есть такое условие, значит будет обьединено.
    Но хозяин дома будет ограничен в мощностях обогревателей...три штуки по 1 кВт. Или 1+1+1,5.

    Вполне возможно, что этого хватит. Ведь обогревателям придется не нагревать дом, а поддерживать текущую температуру.
     
  13. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107
    Э/котел передумал ставить - в случае чего с обогревателями проще обойтись, да и хочется верить в хорошее, что аварийные газовые службы за 3 дня починят, ну или поменяют газовый котел - за это время дом не остынет... 2kW в квартире пылится, потому его и привел в пример. Получается в итоге 2 варианта:
    Оптимальный - 1 гр розеток / 2 комнаты (требуется разумно подходить к выбору включаемых нагрузок)
    Идеальный - в каждой комнате отдельная группа розеток (не нужно заботиться о включаемых в розетки мощностях). Плюс - всегда понятно из-за какой комнаты выбило автомат.
    У меня в смежных помещениях 12см-перегородка из полнотелого кирпича. Скажите пожалуйста:
    1) есть ли смысл коронковать перегородку насквозь и делать розетки с двух сторон или же желательно, чтобы каждый подрозетник имел кирпичную опору со стороны дна (иначе фиксация соосных подрозетников только лишь за счет боковых стенок может разболтаться)
    2) распредкоробки тоже лучше не делать насквозь?
    Думаю, что так делать не стоит, ибо в старой квартире есть сквозная розетка в соседнюю комнату (слышимость через нее будь здоров).
    P. S. Почему интересуюсь Вашим мнением на этот счет - да просто увидел как у соседа электрик насквозь прокоронковал пеноблочную 10-см-перегородку - в голове отложилось, а задумался над этим только сейчас, когда самому предстоит прокладывать трассы и раскидывать розетки по комнатам...
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.345
    Благодарности:
    23.874

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.345
    Благодарности:
    23.874
    Можете совершенно спокойно делать одну розеточную группу на 2 комнаты.
    Но если есть желание, то протянуть в каждую комнату индивидуальный провод...хуже не будет. Во всяком случае, два провода всегда можно подключить на один автомат.

    1. Имеет смысл делать розетки там, где они нужны. Если совпадет так, что они будут строго друг против друга, то пусть будут. Подрозетники не выпадут...они выпадут при плохой вклейке...не обеспылил или мало намазал.

    2. С распред. коробками не так, как с розетками. Нет дырок и есть сплошная крышка и какой-то слой смеси сверху. Под крышку внутрь коробки можно положить немножко мин. ваты.

    А можно и просто слегка сместить коробки.
     
  15. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107
    @Иванов Костя, касательно ДСУП в ванной комнате:
    1) насколько обязательно закладывать в стяжку металлическую сетку? Не думаю, что у всех она есть и подсоединена к КУП - зачастую заливают стяжку без каких-либо сеток - насколько это опасно?
    2) обязательно ли ее распределять по всей поверхности пола, или же будет достаточно в определенных местах в непосредственной близости от розетки?