1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 56

История одного монтажа электропроводки (каменный дом)

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Иванов Костя, 07.01.17.

  1. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.987
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.987
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    Это фраза касается стандарта напряжения в РФ, а вовсе не допустимого диапазона работы УЗО ABB F200
    Интересно - про "электоронику" в электромеханике фантазирует @Иванов Костя, а отдуваться должен производитель... Производитель между прочим указывает прочность изоляции 500В для всей линейки F200, а аналогичное 4П узо работоспособно при 440В и ничем конструктивно не отличается от 2П кроме числа полюсов.
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.411
    Благодарности:
    23.888

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.411
    Благодарности:
    23.888
    Наверно больше из консерватизма.
    Не доверяю я малюсеньким пружинкам, которые могут периодически нагреваться-остывать.

    Видел и расплавившиеся ВАГи...и это добавляет пессимизма, хотя причину оплавления не выяснял.
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.411
    Благодарности:
    23.888

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.411
    Благодарности:
    23.888
    Ну так спросите у производителя, почему он указывает прочность изоляции 500, а на корпусе печатает 230 ?
     
  4. Artur_M
    Регистрация:
    09.01.17
    Сообщения:
    378
    Благодарности:
    413

    Artur_M

    Живу здесь

    Artur_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.17
    Сообщения:
    378
    Благодарности:
    413
    У меня родственник работает в Литве на атомной станции, в электромонтажной бригаде. Большая часть соединений там на Wago. Тут главное расчёт и соблюдение всех инструкций - нужное сечение кабеля, правильный автомат для защиты линии, плановые проверки.
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.411
    Благодарности:
    23.888

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.411
    Благодарности:
    23.888
    "Атомная станция" звучит впечатляюще...но где применяются Ваги?

    На пульте управления? Где кроме сигнальных лампочек нет мощных нагрузок?

    Или в столовой на Вагах электроплиты подключены?

    Весь вопрос в мощности нагрузок, в токах, которые протекают через соединения.

    Сечение провода, номинал автомата...это, конечно, все правильно.

    Но можно заложить идеальный провод, поставить самую лучшую автоматику...а Вага все равно сгорит.

    Аналогичную ситуацию можно наблюдать с розетками.

    Все хорошо сделано...и провода, и автоматика, и розетки не дешевые.

    А потом смотришь, а розетка оплавилась...всего лишь потому, что вилка не соответствует розетке.

    И никакая автоматика не поможет при плохом контакте.
     
  6. Artur_M
    Регистрация:
    09.01.17
    Сообщения:
    378
    Благодарности:
    413

    Artur_M

    Живу здесь

    Artur_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.17
    Сообщения:
    378
    Благодарности:
    413
    И это всё только слова. Ни одного фото/видео подтверждения этого я ни разу не видел. В жизни тем более. Не берём в расчёт ютубовские издевательства над Вагами теми нагрузками, на которые они не рассчитаны.
     
  7. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107
    Тоже как-то нет доверия к зажимам ваго - площадь пятна контакта может быть и вполне достаточной, а вот сила "прижатия" зависит от какой-то мелкой пружинки... если уж в автомобилях проседают пружины (металл устает), то и эти пружинки со временем ослабнут... Быстрота и удобство в ущерб качеству соединения, ибо прижать одинаково не получится - всякий раз по-разному - имхо...
     
  8. Artur_M
    Регистрация:
    09.01.17
    Сообщения:
    378
    Благодарности:
    413

    Artur_M

    Живу здесь

    Artur_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.17
    Сообщения:
    378
    Благодарности:
    413
    А что значит "всякий раз"? Собрал один раз коробку, и осматривай/проверяй её раз в год. Это первое.

    Второе. У меня есть мнение, что вся проблема в нашей стране с Вагами заключается лишь в одной причине - к электромонтажу допускается любой строитель-любитель, без профильного образования и учившийся на ютубе. У скольких таких диких бригад и мастеров будет с собой криппер, который точно снимет 11 мм изоляции с провода, кто из них будет выпрямлять провод кабеля перед расключением и т. д. А это всё прямые указания производителя Ваго.
    А многие ведь думают, что там всё просто - снял канцелярским ножом изоляцию (надрезав жилу при этом), воткнул в клемник на половину и всё будет работать так, как задумано.
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.411
    Благодарности:
    23.888

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.411
    Благодарности:
    23.888
    Не вопрос.
    Кто доверяет, тот ставит Ваги.
    Кто не доверяет - не ставит.
    Спорить не о чем.
     
  10. Knesinka
    Регистрация:
    16.09.16
    Сообщения:
    4.962
    Благодарности:
    17.687

    Knesinka

    Живу здесь

    Knesinka

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.16
    Сообщения:
    4.962
    Благодарности:
    17.687
  11. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.987
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.987
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    включите узо и через один из его полюсов устройте кз пальчиковой батарейки. электронное не сработает при любой полярности
     
  12. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107
    Ну да, собрал сотню распаечных коробок, заштукатурили стены, покрасили, поклеили обои, и "проверяй их раз в год"...:aga:
    Мне больше подходит так: сварил / либо спаял / либо загильзовал и не проверяй никогда (никогда - от слова "совсем" :super:)
     
  13. Artur_M
    Регистрация:
    09.01.17
    Сообщения:
    378
    Благодарности:
    413

    Artur_M

    Живу здесь

    Artur_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.17
    Сообщения:
    378
    Благодарности:
    413

    2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.

    Я поэтому выше и говорил про доморощенных электромонтажниках без профильного образования и понимания что и для чего нужно делать.
     
  14. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107
    Много Вы видите по жизни в домах "доступных" коробок? :ogo: Что в них смотреть-то?
    Я вот нигде не встречал - наверное потому, что люди делают соединения раз и навсегда (скажем так - до серьезного ремонта линии), а не для "ежегодного осмотра" соединений ваго... :aga:
    Вы конечно же будете правы, сделав их по ПУЭ :hello:,лично я лазить туда ежегодно не планирую:no:
     
  15. Ильдус72
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.800
    Благодарности:
    12.400

    Ильдус72

    Живу здесь

    Ильдус72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.800
    Благодарности:
    12.400
    Адрес:
    Набережные челны
    Я бы сказал по другому. В любой квартире есть видимые распаечные коробки. Но кто туда хоть раз лазил. Да и нельзя обычному обывателю.