1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 56

История одного монтажа электропроводки (каменный дом)

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Иванов Костя, 07.01.17.

  1. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.360
    Благодарности:
    11.463

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.360
    Благодарности:
    11.463
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Нет
     
  2. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.360
    Благодарности:
    11.463

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.360
    Благодарности:
    11.463
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Если минус прикреплять к той же скрутке, которую варишь, то ничего не будет. Ток идёт по пути наименьшего сопротивления.
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.343
    Благодарности:
    23.874

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.343
    Благодарности:
    23.874
    Значение имеет петля, по которой идет ток. Вся петля целиком.

    Это как нейтральный провод в трехфазной сети.
    Он хоть и работает на три фазы, но токи в каждой фазной петле друг на друга не влияют.
     
  4. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107
    Вот потому-то и возник этот вопрос, ибо для сварки медных скруток угольным электродом советуют варить с обратной полярностью, (то бишь "+" соединять со скруткой, а "-" с электродом) - вот я и стал репу чесать...
    Я тоже так думал, только дедушка Ом формулу для параллельных проводников не зря оставил потомкам и по свариваемой скрутке тоже потечет ток, хоть и на порядки меньше...
    Ток потечет от клеммы "+" к клемме "-" инвертора по двум параллельным путям
    1) по кратчайшему - через место сварки
    2) и по длинному - через свариваемый проводник PE и ГЗШ
     
    Последнее редактирование: 10.04.20
  5. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738
    Адрес:
    Брянск
    Ток всегда идёт путём наименьшего сопротивления... Чем меньше сопротивление вещества - тем больший процент тока протечёт через него в сравнении с подключенными параллельно с ним проводниками или полупроводниками или диэлектриками. Однако, ток течёт через все эти пути одновременно.
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.343
    Благодарности:
    23.874

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.343
    Благодарности:
    23.874
    Каким образом ток потечет по маршруту 2? Разве там получится замкнутая петля?
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.343
    Благодарности:
    23.874

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.343
    Благодарности:
    23.874
    Ток идет по пути наименьшего сопротивления - неправильная фраза.

    Ток идет по всем путям...только в разном количестве.
     
  8. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107
    Да очень просто, Вы же сами сказали, что
    Рассмотрим две таких петли при соединении графитового электрода с "-" инвертора, а скрутки проводника PE в составе свариваемого кабеля с "+" инвертора (как рекомендовалось ранее для уменьшения науглеродивания места сварки). Ток потечет:
    1) L_щита => L_розетки ивертора => L_инвертора => скрутка PE => Электрод => PE_инвертора => PE_розетки ивертора => PE_щита => ГЗШ
    2) L_щита => L_розетки ивертора => L_инвертора => скрутка PE => PE_щита => ГЗШ
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.343
    Благодарности:
    23.874

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.343
    Благодарности:
    23.874
    Не понял...почему Вы считаете, что розетка и электрод инвертора соединены?

    Тогда бы на электроде была фаза, было бы 220 В.

    Или я не так понял?

    Путь такой:

    Плюс инвертора - скрутка РЕ - шина ГЗШ - РЕ контакт в розетке - корпус инвертора.

    Круг не замкнулся...до минусовой клеммы не дошло...уперлось в корпус аппарата.
     
  10. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107
    L розетки и сварочный электрод напрямую не соединены, но речь то ведь шла о пути тока и как бы там ни было он ведь проходит через инвертор - представим инвертор в виде черного ящика, на который подается переменное напряжение 220В и с которого снимается постоянное напряжение 100В. Ток от L розетки к сварочному электроду идет? Очевидно - идет...
    А разве корпус инвертора не связан с его минусовой клеммой? :faq:
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.343
    Благодарности:
    23.874

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.343
    Благодарности:
    23.874
    Если бы минусовая клемма была связана с РЕ, то при сварке скрутки РЕ нужкн был бы только один электрод.
    Но не получается.
     
  12. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107
    Ну так-то - да... Доберусь до своего инвертора - померяю сопротивление между его минусовой клеммой и корпусом - станет ясно есть в нем связь или же нету...
     
  13. Borodinez
    Регистрация:
    23.04.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Borodinez

    Участник

    Borodinez

    Участник

    Регистрация:
    23.04.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Константин, можно про ванную, по-подробнее, а то вскользь прошлись.
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.343
    Благодарности:
    23.874

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.343
    Благодарности:
    23.874
    Да там нет подробностей...было лирическое отступление...просто поболтать решили.

    Если интересует что-то конкретное - спрашивайте.
     
  15. Borodinez
    Регистрация:
    23.04.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Borodinez

    Участник

    Borodinez

    Участник

    Регистрация:
    23.04.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Да все то же самое. Перекрытие деревянное. Как при этом использовать металлическую трубу не понятно.