    Если кому интересно, дело было в избыточной вентиляции. Помещение сильно остывало, что не позволяло высохнуть влаге. Поставил шиберы на приточку и вытяжку плюс стал подтапливать печь после завершения банных процедур. Все ссохлось, хоть снимай и оббивай вагонкой заново.
     
  2. Калинас
    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    7.061
    Благодарности:
    2.914

    Калинас

    Живу здесь

    Калинас

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    7.061
    Благодарности:
    2.914
    Адрес:
    Чебы
    Если есть электричество, что мешает сделать автоматическую просушку помещений в парной.
    Нужно всего навсего поставить обогреватель (если нет теплых полов), который будет поддерживать температуру в помещении на 2...5С выше точки росы.
     
  3. Valery22
    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    4.834
    Благодарности:
    3.529

    Valery22

    Живу здесь

    Valery22

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    4.834
    Благодарности:
    3.529
    Адрес:
    Волгоград
    Почти 5 лет прошло. Остаточного тепла хватает для просушки. В предбаннике вагонка ссохлась, местами фольгу видно.
     
  4. Ллобзик
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    1.530
    Благодарности:
    1.577

    Ллобзик

    Живу здесь

    Ллобзик

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    1.530
    Благодарности:
    1.577
    Адрес:
    Белгород
    Предполагаю, что у втора темы, @Valery22, недостаточное утепление стены. Точка росы в помещении, на фольге. Если вагонку снять, то нагрев фольги увеличивается и точка росы смещается в утеплитель. Соответственно, с вагонкой на стене, тепла стене не хватает (вагонки отсекает). Добавив утеплителя, сместим точку росы внутрь. И росы внутри не будет.
     