Расчет геотермальных зондов

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем бурильщик, 11.01.17.

  1. nipfor
    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    3.251
    Благодарности:
    4.085

    nipfor

    Живу здесь

    nipfor

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    3.251
    Благодарности:
    4.085
    А длительная работа это сколько?
     
  2. Serg49
    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    40

    Serg49

    Участник

    Serg49

    Участник

    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Тольятти
    Когда наступит тепловое равновесие всей системы. А когда это случится неизвестно. Для этого надо другую задачу решать - нестационарную.
     
  3. Densss
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    609
    Благодарности:
    359

    Densss

    Живу здесь

    Densss

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    609
    Благодарности:
    359
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый день! Не могу найти информацию по расчету геозондов, погруженных в водоем.
    Подскажите пожалуйста, где искать ? Или помогите с цифрами) Для 32 ПНД, стенка 3.2, на какой теплосъем можно рассчитывать на 1 м. п. трубы на 1К дельты?
    Или надо исходить исключительно из теплопроводности стенки трубы 11,2 Вт/К?
     
    Последнее редактирование: 13.10.24
  4. mebel-katuar
    Регистрация:
    13.12.18
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    246

    mebel-katuar

    Живу здесь

    mebel-katuar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.18
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    МО, пос. Некрасовский
    Ну на 1к дельты это вы хватили)
    нереальна дельта какая то
    градуса 3-4 закладывайте дельту а то и больше!
    даже ПТО считают обычно для 5 К в среднем
    а добиться 1 К нереально или площадь стремиться к бесконечности.
    будьте реалистом!
     
  5. Densss
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    609
    Благодарности:
    359

    Densss

    Живу здесь

    Densss

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    609
    Благодарности:
    359
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Понятно, что 1К это недостижимое значение, это расчетная величина - дальше перемножаем...
     
  6. бурильщик
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.780
    Благодарности:
    2.107

    бурильщик

    Живу здесь

    бурильщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.780
    Благодарности:
    2.107
    Адрес:
    Челябинск
    Закладывайте на один погонный метр труды 20-30 ватт тепловой мощности ТН.
    Нужно знать температуру водоема проточная ли вода? тогда можно точнее спрогнозировать величину теплосьема.
     
  7. mebel-katuar
    Регистрация:
    13.12.18
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    246

    mebel-katuar

    Живу здесь

    mebel-katuar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.18
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    МО, пос. Некрасовский
    Даже в обводненном грунте на метр трубы 50 вт снимают.

    если водоем большой то 50 вт можно снимать легко.
    в проточной воде 100 вт/метр трубы 32-й легко
    кипение с гликолевым контуром около -5 думаю тогда получиться может и гликоль около 0. (если ПТО хорошей площади.)
    температура воды если водоем не промерзает +4 обычно зимой.
    (т. к. при +4 плотность воды максимальная и она опускается на дно)
    обЪм естестественно должен быть большой чтобы не заморозить водоем.
    трубу пригружать и на дно.
     
  8. Densss
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    609
    Благодарности:
    359

    Densss

    Живу здесь

    Densss

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    609
    Благодарности:
    359
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Водоем большой, незамерзающий - сильное течение. Ленинградская область. У дна зимой, наверное, +2-3 гр
     
  9. бурильщик
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.780
    Благодарности:
    2.107

    бурильщик

    Живу здесь

    бурильщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.780
    Благодарности:
    2.107
    Адрес:
    Челябинск
    Для особо понимающих в теме ТН.
    Да с зонда можно снять до 50 ватт с метра. Но в зонд идет как минимум 2 трубы и температура земли в зоне Москвы +9 градусов. Если же сравнивать с водоемом даже с сильным течением -
    Тепловой напор гораздо ниже. Правильный расчет теплосъёма будет если температура теплоносителя из зондов будет близка к температуре водоема.
     
  10. mebel-katuar
    Регистрация:
    13.12.18
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    246

    mebel-katuar

    Живу здесь

    mebel-katuar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.18
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    МО, пос. Некрасовский
    в зонде 2 трубы, только работает это не как умножить на 2. Они идут вплотную друг к другу.
    тут все упирается в теплопроводность грунта.
    и прирост от второй трубы невелик (снимать можно столько же, немного увеличиться тепловой напор только если 1 будет труба)
    считается не метраж трубы а именно метраж зонда.
    в проточной воде метраж трубы считать уже.
     
  11. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.377
    Благодарности:
    3.376

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.377
    Благодарности:
    3.376
    Адрес:
    Новочеркасск
    У товарища с прибалтики, здесь на форуме, ТН 10 кВт вот ему фирма считала 1км трубы. Вот от этого и плясать надо. А то тут были отМорозки по из словам сделал себе кустом 16 зондов 250м.п, всего 550м трубы мало! Надо 1км!:);)
     
  12. mebel-katuar
    Регистрация:
    13.12.18
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    246

    mebel-katuar

    Живу здесь

    mebel-katuar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.18
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    МО, пос. Некрасовский
    Ну к совершенству всегда надо стремиться! :aga:
     
  13. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    трубы всё равно занесет илом и грязью.
    Если водоем рядом, значит в грунте вода. Делайте ДХ контур. Вся эта гликолевая байда, слишком хлопотно.
    Ещё хлопотнее перелив, зато дешево. Качаете из скважины - сливаете в водоем. При должном подходе, всё работает.
    В общем, сейчас бы однозначно делал несколько мелких кустов ДХ под дешевые роторные компрессоры. Один на солнышко, один-два на 220В, и отдельный на ГВС.
    Если грунт без камня, намыть зонды на один такой ТН, можно за день, с соседом и полторушкой самогона.
    Соответственно, проблема надежности купируется количеством.
    Качество = КОП, можно нарастить ещё одним ТН.
    Это уже из практики. Ещё практичней поставить асик, хотя бы один. ГВС бесконечный, копеечка капает, все счастливы.
    Если асик религия не позволяет, то тепловой насос сразу надо планировать на работу от солнышка. Ваши соседи, финны, активно юзают панели, теперь и аккумуляторы - цены ползут вниз. Электротранспорт толкает.
    Не за горами время, когда топить от розетки придется только ноябрь, декабрь, январь.
    Просто не тратьте своё время впустую. Рецепт выше.
     
  14. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.305
    Благодарности:
    5.023

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.305
    Благодарности:
    5.023
    Адрес:
    МО
    Это называется вредительство и типа - "после меня хоть потоп".
     
  15. Densss
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    609
    Благодарности:
    359

    Densss

    Живу здесь

    Densss

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    609
    Благодарности:
    359
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Коммерческий объект 60квт по теплу