  1. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.559
    Благодарности:
    15.994

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.559
    Благодарности:
    15.994
    Адрес:
    Великий Новгород
    А если СНТ не имеет такой технической возможности или не хочет? СНТ же не СО, обязать его (СНТ) разве можно? И еще присоединение к СНТ это прямое присоединение или опосредованное?
     
  2. novikov1962
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.202
    Благодарности:
    2.796

    novikov1962

    Живу здесь

    novikov1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.202
    Благодарности:
    2.796
    Адрес:
    Саратов
    Конечно посылала, только не в СНТ, а в ГСК. Я хотел одного-иметь возможность использовать в гараже трехфазное эл. оборудование, против чего были категорически против и ГСК, и СО, и ГП. Так кто кого хотел перехитрить?
     
  3. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.020

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.020
    Адрес:
    Гатчина
    нельзя, для СНТ присоединение право, а не обязанность. -ст.26 ФЗ 35
    если подали заявку в СНТ и оно вас присоединило, то прямое к сетям СНТ.
    Если подали в СО, а та в соответствии с п. 8.5 присоединила через сети СНТ, то опосредованное)
     
  4. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.020

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.020
    Адрес:
    Гатчина
    у вас к примеру трехкомнатная квартира, а хотите жить в 5 комнатной, для этого по вашему кто то должен решить вопрос выселения бабушки соседки, тогда вы соедините квартиры и получите желаемое.
     
  5. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.559
    Благодарности:
    15.994

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.559
    Благодарности:
    15.994
    Адрес:
    Великий Новгород
    Т. е присоединился к СНТ и прилип, если оно мощность увеличить не может и не хочет, и как быть гражданину, это же ущемление прав? Одни могут увеличивать мощность, а другие нет.
     
  6. novikov1962
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.202
    Благодарности:
    2.796

    novikov1962

    Живу здесь

    novikov1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.202
    Благодарности:
    2.796
    Адрес:
    Саратов
    Приводите, пожалуйста, корректные аналогии.
     
  7. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.020

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.020
    Адрес:
    Гатчина
    Тут как раз тех возможность действует, но есть нюансы)
     
  8. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.020

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.020
    Адрес:
    Гатчина
    так уже коллективное право действует. Вы же не один, а у СНТ есть максимум тех возможности- мощность трансформатора.
     
  9. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.020

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.020
    Адрес:
    Гатчина
    жисть вообще не справедливая штука)
     
  10. olegs1966
    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0

    olegs1966

    Участник

    olegs1966

    Участник

    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0
    Други подскажите у меня в ТУ пишут что я должен перед узлом учета установить аппарат защиты и управления (ПУЭ п. 7.1.24,7.1.25) а это что такое? Обычный автомат или что то другое? И правомерно ли заставлять физлицо это выполнять?
     

    Вложения:

    • IMG_4896.JPG
  11. ШапковоСити
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119
    Адрес:
    Новопетровское МО
    А что ж Вы не вверх ногами фотку свою разместили? Так было бы еще неудобнее.
    В Вашем ТУ это не может быть единственным косяком. Пост #2844 посмотрите.
     
    Последнее редактирование: 13.03.17
  12. olegs1966
    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0

    olegs1966

    Участник

    olegs1966

    Участник

    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0
    Пост посмотрел. Понял что на физлиц эти пуэ не распространяются. Косяки в ТУ еще конечно есть (работаю над этим). Ну а все же что это за аппарат защиты и управления?
     
  13. Angel4130
    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    1.858
    Благодарности:
    1.421

    Angel4130

    Живу здесь

    Angel4130

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    1.858
    Благодарности:
    1.421
    Адрес:
    Россия
    скорее всего СО так обозвало вводной автомат, причем скрытый подтекст не абы какой а на 25А.
     
  14. olegs1966
    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0

    olegs1966

    Участник

    olegs1966

    Участник

    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0
    Я тоже так подумал. Но смутила фраза-именно аппарат управления. Аппарат защиты -это автомат.
    А где же там скрытый подтекст на 25а ?
     
  15. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.905
    Благодарности:
    19.917

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.905
    Благодарности:
    19.917
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    "7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
    Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления."
     
Статус темы: