    земельном участке,

    так будет правильно! Только заявитель определяет где он будет располагать свои ЭнергоПринимающиеУстройства.
     
  2. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.020

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.020
    Адрес:
    Гатчина
    привет) да на звонки вообще можно не реагировать и кричать им в трубку гадости-неизвестно кто это звонит, представляется ЛЭ и всякие глупости говорит, может хулиганы какието)
     
  3. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.020

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.020
    Адрес:
    Гатчина
    Я щас рекомендую писать исходя из определения в п. 2 ПНД, вот так:
    ВРУ в комплексе с находящимися у Заявителя аппаратами, агрегатами, механизмами, устройствами и иным оборудованием, предназначенными для преобразования электрической энергии в другой вид энергии в целях использования (потребления) и имеющие между собой электрические связи, расположенными в пределах его земельного участка.
    это сразу выбивает у СО сознание и дальше они теряются)
     
  4. ВладимирК
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989
    Адрес:
    Москва
    Это что, и есть описание точки присоединения? Бред! Тоже надо менять на вводные контакты ВРУ заявителя!
     
  5. ВладимирК
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989
    Адрес:
    Москва
    :super::super::super:
     
  6. MixaSP
    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    113

    MixaSP

    Живу здесь

    MixaSP

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Саратов
    так мне бы не сознание у них выбивать, а подключиться на моих условиях)
    а то про указание точки подключения на 25 м вглубь моего участка, а не до моего участка их уже выбило из колеи, начальник сектора техприсоединения глаза выпучила и кричит на меня, да вы обалдели, мы и так вам счетчик за свой счет покупаем...
    я аж опешил, говорю не надо мне ничего покупать, киньте мне СИП куда мне надо, остальное я сам сделаю так как мне удобно, в пределах Правил ТП
     
  7. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.020

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.020
    Адрес:
    Гатчина
    точка не от, а в или на, а дальше правильно они пишут.
     
  8. MixaSP
    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    113

    MixaSP

    Живу здесь

    MixaSP

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Саратов
    да, именно так и написано в ТУ.

    в МО требую изменить на следующую формулировку:

    Точка (и) присоединения: место присоединения ответвления от вновь смонтированной опоры ВЛ 0,4кВ от опоры проектируемой отпайки ВЛ 0,4кВ для заявителя Иванова И. И. от КТП 6/0,4кВ №873/63кВА ВЛ 6кВ ф. 601 РП 6кВ ПС 110 кВ Мост к шкафу учета заявителя (ВРУ-0,4кВ (ШУ) на трубостойке в границах участка заявителя.
     
  9. ВладимирК
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989
    Адрес:
    Москва
    Всё правильно, но только не надо с ними ругаться очно - лучше в переписке!
     
  10. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.020

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.020
    Адрес:
    Гатчина
    криво написано, ответвление не к шкафу присоединяется)
    контакт ответвления и клемм ВРУ будет логичнее.
     
  11. MixaSP
    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    113

    MixaSP

    Живу здесь

    MixaSP

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Саратов
    @Вячеслав76, поправьте, пожалуйста, если неправильно сформулирую:
    Точка присоединения: контакт ответвления от вновь смонтированной опоры ВЛ 0,4кВ от опоры проектируемой отпайки ВЛ 0,4кВ для заявителя Иванова И. И. от КТП 6/0,4кВ №873/63кВА ВЛ 6кВ ф. 601 РП 6кВ ПС 110 кВ Мост к клеммам ВРУ заявителя на трубостойке в границах участка заявителя.
     
  12. ШапковоСити
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119
    Адрес:
    Новопетровское МО
    Извините, а разве УЗО не срабатывает в такой ситуации - отключения нуля?
     
  13. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.911
    Благодарности:
    19.921

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.911
    Благодарности:
    19.921
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    контакт проводов ответвления
     
  14. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.571
    Благодарности:
    16.004

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.571
    Благодарности:
    16.004
    Адрес:
    Великий Новгород
    Со стороны СО иногда такие перлы исходят, что хоть стой хоть падай, так что не переживайте, Ваш договор не напечатают в центральной газете:|::aga:.
     
  15. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.911
    Благодарности:
    19.921

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.911
    Благодарности:
    19.921
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сработает, если заземляющий провод останется на вашей стороне нуля.
     