1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27

Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Глеб Грин
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    8.763

    Глеб Грин

    всё о каменной кладке

    Глеб Грин

    всё о каменной кладке

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    8.763
    Адрес:
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Этот оратор как всегда мыслит ошибочными аналогиями, а не цифрами. Поэт, а не инженер :).
    Пригруз может повысить силу трения пояса о кладку. Трение возникнет после того, как будет нарушена адгезия. А адгезия бетона к газобетону выше прочности газобетона на срез. Т. е. пригруз включится в работу после среза газобетона по линии соприкосновения с поясом. Пригруз не обеспечит трения, большего, чем была адгезия. Пригруз не помешает трещине прогрессировать.
     
  2. charec
    Регистрация:
    29.10.15
    Сообщения:
    889
    Благодарности:
    577

    charec

    Живу здесь

    charec

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.15
    Сообщения:
    889
    Благодарности:
    577
    Адрес:
    Кострома
    У меня тоже вопрос связан с армопоясом.
    Я армировал кладку в таком порядке, 2-ой ряд (так как у меня деревянные балки в первом ряду), и дальше через 3 ряда, а именно 6-ой, дальше мне нужно армировать 10-ый, а через ряд 12-ый у меня армопояс.
    Вот у меня и возникает вопрос есть ли необходимость армировать 10-ый ряд если 12-ый идет армопояс? Спасибо за внимание.
    Вопрос ленивого человека, который нехочет делать штробы вручныую:)
    Честно говоря сам склоняюсь армировать 10 ряд тоже, думаю больше арматуры в кладке не помешает.
    Но хотелось бы услышать мнение Эксперта.
    Забыл написать думаю важный момент у меня армопояс совмещен с оконными перемычками. На схеме из руководства (по Аэроку) указано армирование ряда, над оконным проемом, послекоторого идет уже армопояс.
     
    Последнее редактирование: 27.03.17
  3. Romeo1985
    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    7

    Romeo1985

    Участник

    Romeo1985

    Участник

    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Кузня-Рациборская
    Всем привет. Что можете посоветовать, эркер трещит по швам в прямом смысле, +ещё горизонтальная трещина пошла по стене (на фото всё видно). Трещина сквозная 5-6мм. В прошлом году залили полы и залили отмостку и крыльцо. Приглашал проектировщика, он сказал что крыльцо повлияло на фундамент, не надо было крыльцо привязывать к фундаменту. Армирование было сделано с 6-го ряда, через 3 ряда (почему с 6го, да потому что на заводе сибит сказали - "наши блоки не нуждаются в армировании"). Фундамент - лента по отсыпке. Просто руки опускаются :( (не знаю что делать :(( P_20170325_183510.jpg P_20170325_183525.jpg P_20170325_183538.jpg P_20170325_183546.jpg )
     
  4. Сaшa
    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    11.265
    Благодарности:
    76.437

    Сaшa

    Д`Артаньян

    Сaшa

    Д`Артаньян

    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    11.265
    Благодарности:
    76.437
    Адрес:
    хутор Колхоз
    @Romeo1985, подробнее расскажите, что за лента, и по какой отсыпке.
     
  5. Romeo1985
    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    7

    Romeo1985

    Участник

    Romeo1985

    Участник

    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Кузня-Рациборская
    @Сaшa, лента 600высота, 500ширина, отсыпка 2,5 метра ПГС + 100мм песка под лентой. Сибит толщиной 300мм D500. Вообще фундаменту уже 6 лет. Дом под крышей 2-й год, отопление заведем в этом году только. На 2-м этаже всё норм, ни одной трещинки.
     
    Последнее редактирование: 27.03.17
  6. donpedronew
    Регистрация:
    13.03.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    23

    donpedronew

    Участник

    donpedronew

    Участник

    Регистрация:
    13.03.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Україна
    Второй єтаж пока монолитное перекрьітие держит, но єто пока. Как по мне, то налицо просадка фундамента :faq:. Думаю из-за плохо утрамбованного основания. Крьільцо врятли повлияло. Вес не тот.
     
  7. donpedronew
    Регистрация:
    13.03.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    23

    donpedronew

    Участник

    donpedronew

    Участник

    Регистрация:
    13.03.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Україна
    И не факт чтоб спасло армирование двух рядов ниже. Может поменьше бьі трещиньі раскрьілсь, но все равно б появились.
     
  8. ГВА93
    Регистрация:
    03.10.12
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    698

    ГВА93

    Живу здесь

    ГВА93

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.12
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    698
    Адрес:
    ЮФО
    Это ключевая фраза. Это морозное пучение. Судя по характеру трещин вашу ленту на отсыпке таскает туда-сюда по горизонтали, по мере того как зимой-весной замерзает/оттаивает грунт снаружи/внутри дома. Да и фундамент без дома мог дать трещины. Обычно если их бросают в зиму, то утепляют соломой. Дом без отопления - тоже надо было полы соломой засыпать.
    1. Утеплить отмостку (5 см пеноплекса 50-80 см по периметру). 2. Сделать отопление в доме, если не удастся, то на зиму все полы засыпать 50 см соломой.
    Когда все сделаете трещины стуканятся, замажете и все.
     
  9. LeonidKam
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993

    LeonidKam

    Живу здесь

    LeonidKam

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993
    Адрес:
    Пермский край г.Очёр
    @Romeo1985, а внутри фундамент можно рассмотреть, сделать фото? Не может быть, что фундамент остался целым при таких трещинах на стенах.
     
  10. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.372
    Благодарности:
    16.844

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.372
    Благодарности:
    16.844
    Адрес:
    Кострома
    с какой целью и как технологически выполнялась отсыпка?
    какой родной грунт?
    как глубоко грунтовые воды?
    как армирован фундамент?
    как выполнен или планируется пол первого этажа?
    отмостка утеплена?
    крыльцо как приделано?
    по возможности в ответах используйте чертежи
    чем точнее информация от вас -тем быстрее и точнее диагноз
     
  11. Глеб Грин
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    8.763

    Глеб Грин

    всё о каменной кладке

    Глеб Грин

    всё о каменной кладке

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    8.763
    Адрес:
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Может. Монолит гнется, кладка трещит.

    Нет, подушка из ПГС толщиной 2500 мм (! — офигеть толщина) не может пучиться. А вот неравномерно проседать может. Остальные ваши замечания верны: неравномерно промерзло/оттаяло = разные деформации. Действительно, надо все полы и отмостку утеплять, подушку дренажом осушать.

    Целиком поддерживаю.

    Правильно сказали. От этих трещин горизонтальное армирование кладки не спасает.

    Вы не все трещины показали. Они есть еще справа от крыльца. Попробуйте сделать фотку всего фасада дома и на ней красным ярко нарисовать все трещины. Выложите сюда эту фотку. На ней наглядно будет видно, как именно деформировался фундамент.
     
  12. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.372
    Благодарности:
    16.844

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.372
    Благодарности:
    16.844
    Адрес:
    Кострома
    @charec, можете не армировать 10 ряд
     
  13. Agermachev
    Регистрация:
    23.05.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    6

    Agermachev

    Участник

    Agermachev

    Участник

    Регистрация:
    23.05.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Новосибирск
    День добрый.
    Прошу совета по такому вопросу.
    Планирую возводить стены дачного дома из ГБ, отделка снаружи сайдингом, изнутри - вагонкой. собственно вопрос в продуваемости кладки и как её исключить? Простым замазыванием швов выступающим клеем либо чем-нибудь оштукатурить минимальным слоем?
    Спасибо.
     
  14. charec
    Регистрация:
    29.10.15
    Сообщения:
    889
    Благодарности:
    577

    charec

    Живу здесь

    charec

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.15
    Сообщения:
    889
    Благодарности:
    577
    Адрес:
    Кострома
    Всетаки хочу быть увереным, действительно ли можно обойтись без армирования 10 ряда, выполнит ли за него его функцию армопояс или не лениться и сделать армирование?
     
  15. Otard
    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    1.340

    Otard

    Живу здесь

    Otard

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    1.340
    Адрес:
    Геленджик
    Можно.
     
Статус темы:
Закрыта.