1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27

Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 12.01.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. YuryS1962
    Регистрация:
    28.07.16
    Сообщения:
    2.856
    Благодарности:
    2.482

    YuryS1962

    Живу здесь

    YuryS1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.16
    Сообщения:
    2.856
    Благодарности:
    2.482
    Адрес:
    Москва
    О, как! А почему в техрешения Н+Н, Аэрока и других не делается никаких оговорок по этому поводу? Везде рисуют армопояс, а на него плиту. Мне кажется армопояс защищает ГСБ от боковых нагрузок (на диагональный срез), которые создаются хоть монолитной плитой, хоть заводскими плитами перекрытий, хоть лагами.
     
  2. YuryS1962
    Регистрация:
    28.07.16
    Сообщения:
    2.856
    Благодарности:
    2.482

    YuryS1962

    Живу здесь

    YuryS1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.16
    Сообщения:
    2.856
    Благодарности:
    2.482
    Адрес:
    Москва
    Я мыслю так: кладку ведем с углов к центру; последний блок (пару блоков для многослойной) подрезаем по месту. Правильно или сильно трудоемко? Это при условии, что класть будет бригада, задача которой будет поставлена обеспечить швы не более 3 мм. Проконтролирован будет результат, не процесс.
     
  3. Gippen
    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.638
    Благодарности:
    5.317

    Gippen

    Живу здесь

    Gippen

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.638
    Благодарности:
    5.317
    Адрес:
    Москва
    Насчет двурядки не знаю. Если в один ряд, то кладется стена (первый ряд) вообще без вставок-прокладок,потом перпендикулярно ей ещё две стены (ряд имею в виду) то же без всяких вставок, а четвертая стена идет от углов и все "неувязки "приходят к входной двери. И так первые четыре ряда до окон. Далее вставки исключаются, так как на окна блоки приходить будут. Ну а с верхними рядами уже как получится. Если разметка по диагоналям строго выполнена, то всё чётко сойдется...
     
  4. Pajerokz
    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.407
    Благодарности:
    1.230

    Pajerokz

    Живу здесь

    Pajerokz

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.407
    Благодарности:
    1.230
    Адрес:
    Липецк
    Пересмотрел еще раз вебинар по армированию кладки. Озвучены армирование стальным прутком, стальной полосой и арматурными каркасами для тонких швов.

    Вопросы (почти наверняка уже обсуждалось, но не нашел, прошу либо ответить, либо носом ткнуть):
    1. Арматурный каркас для тонких швов - какая толщина и какой конструктив? Мне на стройбазе предлагают стальную кладочную сетку с d=1,6. Это оно?
    2. Каменщики "желают" базальтовую кладочную сетку - насколько оно применимо в ГСБ?
     
  5. Gippen
    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.638
    Благодарности:
    5.317

    Gippen

    Живу здесь

    Gippen

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.638
    Благодарности:
    5.317
    Адрес:
    Москва
    @YuryS1962, Вот, в дополнение к выше сказанному, наглядно так сказать...Только у меня две двери входных, и проще было без вставок класть. Но смысл думаю понятен, даже когда одна дверь...:)Цыферки это очередность кладки. DSCN0560.JPG
     
  6. PapaSer
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    458

    PapaSer

    Живу здесь

    PapaSer

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    458
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Если размер свеса стены не критичен - то можно не заморачиваться и отправить эту "дельту" длины в свес?
    Или, поскольку кладка идёт от краёв к центру, то этот номер не пройдёт?
     
  7. Gippen
    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.638
    Благодарности:
    5.317

    Gippen

    Живу здесь

    Gippen

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.638
    Благодарности:
    5.317
    Адрес:
    Москва
    Если свес, то особо не критично. Только нужно учесть чем потом заполнять пустоту под свесом (обычно кратно пяти см) А вот если облицовка, которая на фундамент опирается, вот тут можно промахнуться. Не на что опирать будет. Ну а насчет от краев к центру, это уж кто как кладет.
     
  8. Otard
    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    1.340

    Otard

    Живу здесь

    Otard

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    1.340
    Адрес:
    Геленджик
    Вот здесь на фото: 43.jpg
    1,6 плюс 1,6 поперечная получается 3,2, это уже много.
     
  9. СысоевМВ
    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    1.546

    СысоевМВ

    Максим

    СысоевМВ

    Максим

    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    1.546
    Адрес:
    Раменское
    Глеб Иосифович, спасибо, думаю, что разобрался (ну, или близок к пониманию).
    Если можно два вопроса:

    1 В Вашем рассчете, ссылку на который давал Саша,
    https://www.forumhouse.ru/posts/16577144/
    не учитывалась ли адгезия клея?

    2. Мой фронтон (толщиной 400мм) сформирован "двумя геометрическими фигурами" -
    1) прямоугольник высотой пять рядов, связан с аттиковыми стенами перевязкой блоков и двумя армопоясами (в третьем и пятом ряду) 2) свободностоящий треугольник высотой 2.7 метра, длиной 10 метров.
    Рассчитывать на опрокидывние ветром нужно весь фронтон или только его треугольную часть?
     
  10. charec
    Регистрация:
    29.10.15
    Сообщения:
    889
    Благодарности:
    577

    charec

    Живу здесь

    charec

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.15
    Сообщения:
    889
    Благодарности:
    577
    Адрес:
    Кострома
    вообще интересный вопрос тоже задумался не упадут ли мои фронтоны
    у меня на мансарде будут подняты стены в четыре ряда (1м.) дальше фронтоны высотой 3,3 м.
    блок у меня шириной 375 мм., помогите посчитать не упадут ли они?
     
  11. Глеб Грин
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    8.763

    Глеб Грин

    всё о каменной кладке

    Глеб Грин

    всё о каменной кладке

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    8.763
    Адрес:
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @СысоевМВ,
    1. не учитывалась (это же было им оговорено в просьбе о расчете).
    2. только то, что "стоит, качаясь" - треугольник, коль скоро остальные завязаны поясами с поперечными конструкциями.
     
  12. Глеб Грин
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    8.763

    Глеб Грин

    всё о каменной кладке

    Глеб Грин

    всё о каменной кладке

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    8.763
    Адрес:
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Плохо смотрите.
    Монолитная плита самодостаточна.
     
  13. СысоевМВ
    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    1.546

    СысоевМВ

    Максим

    СысоевМВ

    Максим

    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    1.546
    Адрес:
    Раменское
    @charec, не понял из текста высоту фронтона - 4.3 или 3.3 метра? Есть ли армопояс? Плотность блока?

    С позволения Глеба Иосифовича приведу здесь текст его рассчета для фронтона высотой 2 метра и шириной 10 метров:

    "средняя высота такого треугольника Н = 1 м, приведенный центр тяжести такого треугольника на высоте Нт = 0,5 м. Ветровое давление Q = 30 кгс/кв.м. Плотность кладки М, кг/куб. Ищем ширину Ш, м.
    Условие опрокидывания: 1/2*Ш*Ш*М < Нт*Q. следовательно Ш >= sqrt[(2НтQ)/М].
    В нашем случае Ш не менее 175 мм. Хотя я мог, конечно, в этой алгебре запутаться."

    При условии того, что фронтон не имеет подпорной стены, перевязан армопоясом с аттиковой стеной на высоте 1 метр и его общая высота 4.3 метра, то есть "стоит, качаясь" (С) треугольник высотой 3.3 метра, плотность кладки 500 кг/м3:
    центр тяжести этого треугольника, полагаю, на высоте около 1.1 метра (наличие и размер окон - ?)
    Ширина должна быть более, чем корень из (2 х 1.1 х 30 / 500), то есть более чем 363 см, что удовлетворяет условиям даже без учета адгезии клея.
    Нужно понимать, что мой "расчет" имеет ознакомительный характер ввиду отсутствия опыта :um:
     
    Последнее редактирование: 03.04.17
  14. charec
    Регистрация:
    29.10.15
    Сообщения:
    889
    Благодарности:
    577

    charec

    Живу здесь

    charec

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.15
    Сообщения:
    889
    Благодарности:
    577
    Адрес:
    Кострома
    армопояс у меня под перекрытием (пол мансарды), дальше метр стена думал тоже делать армопояс, но там на мансарде окна и двери, поэтому по кругу не получиться, может быть только под мауэрлатом сделаю армированную балку со шпильками, потом идет фронтон (сам треугольник) 3,3 метра, плотность блока д500, окна в фронтонах есть спереди две штуки 1.5 метра шириной, + дверь 0.9 м (на балкон), сзади два окна 1.5 м шириной (возможно дверь тоже будет по ?).
    Что значит перевязан перевязан армопоясом с аттиковой стеной на высоте 1 метр?
     
  15. СысоевМВ
    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    1.546

    СысоевМВ

    Максим

    СысоевМВ

    Максим

    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    1.546
    Адрес:
    Раменское
    Значит, что фронтон и боковая (аттиковая) стена перевязаны армопоясом в последнем ряду аттиковой стены.
    Если фронтон и аттиковая стена не перевязаны армопоясом то "стоит, качаясь"(с) у вас геметрическая фигура высотой 4.3 метра.
    Найти высоту ее центра тяжести по этой ссылке:
    http://teormech.ru/index.php/lections/lection/7
    Найденную высоту центра тяжести подставьте в расчет вместо "1.1".
    Также нужно понимать, что этот расчет будет без учета адгезии клея/раствора, которая значительно повышает устойчивость кладки к опрокидыванию ветром.
    И еще раз напомню, что я дилетант.
     
Статус темы: