1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Самодельный ТН гликоль-воздух, геоконтур на торфянике

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Akr3333, 28.10.14.

  1. fotyaa
    Регистрация:
    25.05.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    538

    fotyaa

    Живу здесь

    fotyaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    538
    Адрес:
    Коломна
    Интересно и как можно определить, что компрессору или циркулю через месяц придет хана? Какой контроллер это может? Или вообще самому контроллеру.
     
  2. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032
    Адрес:
    Таганрог
    У нормально работающего оборудования есть установившиеся рабочие параметры. Если мониторить отклонение параметров от условно допустимых, можно прогнозировать аварии. По такому принципу реализована система предупреждения аварийных ситуаций на многих промышленных объектах, где простои стоят очень дорого. Возможно НК скоро будет так уметь, если @vad711 будет интересно реализовать нечто подобное.
     
  3. fotyaa
    Регистрация:
    25.05.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    538

    fotyaa

    Живу здесь

    fotyaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    538
    Адрес:
    Коломна
    Элементарные проблемы типа нехватки фреона или неработающего циркуля и мой контроллер умеет. Умирающий компрессор даже не знаю как промониторить.
     
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032
    Адрес:
    Таганрог
    Интересно посмотреть

    Изменится, например, рабочий ток, сопротивление изоляции, температура корпуса, уровень вибрации.
     
  5. fotyaa
    Регистрация:
    25.05.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    538

    fotyaa

    Живу здесь

    fotyaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    538
    Адрес:
    Коломна
    Ничего интересного, некоторые параметры отличаются, причем существенно.

    Кроме рабочего тока контроллер ничего измерить не сможет, температуру корпуса может быть. Был у меня умирающий компрессор, так у него кроме шума ничего не изменилось, от слова совсем.
     
    Последнее редактирование: 02.09.21
  6. Akr3333
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    420

    Akr3333

    Живу здесь

    Akr3333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    420
    Адрес:
    Екатеринбург
    Всем еще раз спасибо! Фреон подкачал. Шланг заправочный отключил. Все работает. :super:
     
  7. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.735
    Благодарности:
    1.135

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.735
    Благодарности:
    1.135
    Адрес:
    Иваново
    Плюсую, датчик вибрации приделать к компрессора несложно.
    Рабочий ток зависит от условий (температуры, перегрев), не очень представляю как это учитывать.
     
  8. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032
    Адрес:
    Таганрог
    Строится массив данных из множества источников. Формируется множество, соответствующее корректной работе. Если хотя бы один параметр не совпадает - формируется предавария.