1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1

Бежит вода из под утепленного фасада

Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Маришка80, 16.01.17.

  1. Виталий C 31
    Регистрация:
    21.05.14
    Сообщения:
    3.625
    Благодарности:
    5.413

    Виталий C 31

    Живу здесь

    Виталий C 31

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.14
    Сообщения:
    3.625
    Благодарности:
    5.413
    Адрес:
    Белгород
    В апреле влаги в утеплителе уже не будет и экпертиза это констатирует.
    У соседа утеплитель блочный пенолистирол покрытый штукатуркой. Углы за зиму с сухого давно жилого дома отвалились. Хоть в космос, хоть уголь активированный, а влага в любом самом сухом помещении содержится в воздухе намного больше, чем в морозном воздухе за пределами стен дома. Количество влаги поступаемой сквозь стены дома зависит от разницы температур в доме и за бортом. От этого зависит также на какой глубине стены будет точка росы.
    Теплопроводность стен и утеплителя нужно считать и определять где будет точка росы. Если точка росы оказалась в утеплителе невентилируемого фасада, то независимо от того как именно его укрепили на стене он будет мокнуть. У автора одна надежда, что дом быстрее просохнет и конденсата в утеплителе станет меньше, чем способна испарить поверхность фасада.
     
  2. Sleng
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.274
    Благодарности:
    12.241

    Sleng

    Живу здесь

    Sleng

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.274
    Благодарности:
    12.241
    Адрес:
    Рязань
    Бред. Даже отвечать лень
     
  3. Маришка80
    Регистрация:
    12.12.16
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    7

    Маришка80

    Участник

    Маришка80

    Участник

    Регистрация:
    12.12.16
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    7
    Ребят блок у меня за лето сможет просохнуть? Штукатурку внутри ещё не делала. Видимо пока делать не буду. Если уже ошибку совершила утеплив в с улицы дом. Какие мои сейчас действия? Что бы сохранить
     
  4. Маришка80
    Регистрация:
    12.12.16
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    7

    Маришка80

    Участник

    Маришка80

    Участник

    Регистрация:
    12.12.16
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    7
    Ребята, просыпайтесь) очень жду ответа. :)
     
  5. Sleng
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.274
    Благодарности:
    12.241

    Sleng

    Живу здесь

    Sleng

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.274
    Благодарности:
    12.241
    Адрес:
    Рязань
    Т. е. все таки надеетесь услышать спамеров и ботов.
    Вот вам первый спам от спеца, раз ответ профессиональный Вас не устроил. Купите осушители воздуха, много. Сушите воздух.
     
  6. Sleng
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.274
    Благодарности:
    12.241

    Sleng

    Живу здесь

    Sleng

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.274
    Благодарности:
    12.241
    Адрес:
    Рязань
    Интересно, сколько теоретиков поддержит эту идею.
     
  7. FedyaPTZ
    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    132

    FedyaPTZ

    Живу здесь

    FedyaPTZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Петрозаводск
    @Маришка80, дом отапливается?
    как решен вопрос с вентиляцией в доме?
    блок 400 - это плотность или толщина?
    какая температура на улице и какая в доме?
     
  8. FedyaPTZ
    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    132

    FedyaPTZ

    Живу здесь

    FedyaPTZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Петрозаводск
    Подрядчик то чего говорит по этому поводу? Он видел проблему?
     
  9. Маришка80
    Регистрация:
    12.12.16
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    7

    Маришка80

    Участник

    Маришка80

    Участник

    Регистрация:
    12.12.16
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    7
    Подрядчик говорит первый раз такое видит
    вентиляция сейчас работает нормально, влажность в доме 51-55%. толщина 400 мм на улице в этом году и -42 было. сейчас -9, в доме +22-25

    Приточка в форме КИВ 3шт. и вытяжка, сейчас еще вентилятор поставим на вытяжку
     
  10. FedyaPTZ
    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    132

    FedyaPTZ

    Живу здесь

    FedyaPTZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Петрозаводск
    @Маришка80, все мокрые рабочие процессы в доме приостановить до весны, пока на улице не будет плюс. Продолжайте отапливать, но не топить. Вату вы подпортили, но есть вероятность, что не критично.
     
  11. Sleng
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.274
    Благодарности:
    12.241

    Sleng

    Живу здесь

    Sleng

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.274
    Благодарности:
    12.241
    Адрес:
    Рязань
    Очень маленькая вероятность, только в случае если в ближайший месяц качелей с температурой не будет.
     
  12. Маришка80
    Регистрация:
    12.12.16
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    7

    Маришка80

    Участник

    Маришка80

    Участник

    Регистрация:
    12.12.16
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    7
    В доме держим +22, это нормально? была только заливка стяжки, сейчас процессов с водой нет.
     
  13. FedyaPTZ
    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    132

    FedyaPTZ

    Живу здесь

    FedyaPTZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Петрозаводск
    @Маришка80, Нормально. Но Вы должны понимать, что эти меры не исправят того, что есть. Это реккомендации как не сделать хуже. Вата получила чрезмерное количество влаги, пока сохла стяжка. Вкупе с небольшой толщиной утеплителя вы получили его промерзание.
    Высохнет само. За пару лет, не раньше.
     
  14. Маришка80
    Регистрация:
    12.12.16
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    7

    Маришка80

    Участник

    Маришка80

    Участник

    Регистрация:
    12.12.16
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    7
    А что мне скажут другие уважаемые участники беседы
     
  15. Иосич
    Регистрация:
    16.01.10
    Сообщения:
    3.338
    Благодарности:
    3.141

    Иосич

    Строитель-шабашник

    Иосич

    Строитель-шабашник

    Регистрация:
    16.01.10
    Сообщения:
    3.338
    Благодарности:
    3.141
    Адрес:
    Сочи
    Я скажу, что Ваш случай подтверждает мое мнение, что по минплите НЕ следует делать мокрый фасад.
    Если хотите мокрый фасад, - применяйте в качестве утеплителя пенопласт.
    Если пенопласт применить религия не позволяет, (только минвата!), - делайте тогда вентфасад.
    И, кстати, по газобетону, - это наиболее оптимальный вариант.