1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8

Изделия фирмы TOMZN

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexMihLeo, 16.01.17.

  1. alex198637
    Регистрация:
    25.03.15
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    50

    alex198637

    Живу здесь

    alex198637

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.15
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    50
    Грелись именно верхние контакты и заметьте, на фото видно, даже изоляция сипа не сплавилась (а она полиэтилен), а вот корпус авр начал чернеть.
     
  2. alex198637
    Регистрация:
    25.03.15
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    50

    alex198637

    Живу здесь

    alex198637

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.15
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    50
    Отработала меньше месяца на таком токе.
     
  3. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.201
    Благодарности:
    11.423

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.201
    Благодарности:
    11.423
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Руки оторвать вместе с головой за такое подключение проводов. Вот он и греется.
     
  4. alex198637
    Регистрация:
    25.03.15
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    50

    alex198637

    Живу здесь

    alex198637

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.15
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    50
    Что ж провод то не нагрелся тогда? Нагрев внутри авр, на днях разберу и выложу фотку.
     
  5. SamoletTecnam
    Регистрация:
    08.08.16
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    218

    SamoletTecnam

    Живу здесь

    SamoletTecnam

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.16
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    218
    Адрес:
    Москва
    а что не так с подключением?
     
  6. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.201
    Благодарности:
    11.423

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.201
    Благодарности:
    11.423
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Где наконечники?
     
  7. alex198637
    Регистрация:
    25.03.15
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    50

    alex198637

    Живу здесь

    alex198637

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.15
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    50
    Я в курсе про наконечники, их просто не было в наличии, авр поставлена на пробу. Наконечники не повлияли бы на исход событий в данном случае, стоял до этого рассийский рубильник на 100А, так там контактная группа в 3 раза крупнее, а тут 125А заявлено. Сегодня попробую обязательно разобрать эту китайскую поделку и все станет ясно.
     
  8. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.201
    Благодарности:
    11.423

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.201
    Благодарности:
    11.423
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Экспертно заявляете?
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.079
    Благодарности:
    26.239

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.079
    Благодарности:
    26.239
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  10. alex198637
    Регистрация:
    25.03.15
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    50

    alex198637

    Живу здесь

    alex198637

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.15
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    50
    Почитал, очень интересно. На фотках прекрасно видно когда контакт выгорает от плохой затяжки (контакт синий и провод обугленый), на моей авр контакт чистенький, даже намека на перегрев нет. Нагрев был именно внутри (контактная группа). Работаю на фабрике и переодически осматриваю ШР и мерею пирометром нагрев контактов рубильников (советских медных, токи 100-150А) нагрев именно на ножах до 100-150*С
     
  11. alex198637
    Регистрация:
    25.03.15
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    50

    alex198637

    Живу здесь

    alex198637

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.15
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    50
    Разобрал авр, но забыл сфоткать. Завтра фото выложу. Как я и думал, нагрев был внутри контактной группы (аж приварились друг к другу) Напайки луженые, но точно не серебро как в описании написано. Поскрябал ножом, вроде медь внутри, отлиты напайки некачественно, неровно, при переключении контакты не всегда плотно смыкаются (смотрел на неперегретых), вобщем заменил на Российский рубильник 100А, и контакты там посерьезнее чем на данном авр в китайские 125А.
     

    Вложения:

    • IMG_20211019_104746.jpg
    • IMG_20211019_104740.jpg
  12. alex198637
    Регистрация:
    25.03.15
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    50

    alex198637

    Живу здесь

    alex198637

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.15
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    50
    Вот внутренние контакты данного авр
     

    Вложения:

    • IMG_20211020_135447.jpg
    • IMG_20211020_135421.jpg
    • IMG_20211020_135402.jpg
  13. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.201
    Благодарности:
    11.423

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.201
    Благодарности:
    11.423
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Ну? что я говорил? Контакты прям как с завода. Кабель подключать надо правильно и будет счастье
     
  14. Magnats
    Регистрация:
    09.09.17
    Сообщения:
    284
    Благодарности:
    136

    Magnats

    Живу здесь

    Magnats

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.17
    Сообщения:
    284
    Благодарности:
    136
    Адрес:
    Сочи
    По пятну контакта (подгоревшему следу) видно, что прижим не полный, рабочая площадь соприкасающихся поверхностей 50-70%, соотв. и меньший пропускной ток.
    Но причину в плохой затяжке проводов (и, соотв., в меньшем рабочем сечении провода на клеммном переходе) поддерживаю, люминь обладает "холодной текучестью", нужно часто подтягивать или оконечивать медью (алюмомедь/оцинк.) и подтягивать контакты на порядок реже.
    Вообще, по "феншую" безопасности, любой многожильный провод должен быть опрессован гильзой/лопаточной клеммой перед заделкой такого конца в зажимной контакт, тем более в сильнотоковый.
    Медную моножилу расплющиваю на концах молотком, для большего пятна контакта (меньшего сопротивления току), уменьшая тем самым потери на переходах и нагрев клеммников.
     
    Последнее редактирование: 20.10.21
  15. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.201
    Благодарности:
    11.423

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.201
    Благодарности:
    11.423
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Что есть
    ? Я не знаю такого слова
    Раз в год - два это часто?
    Бред. Не путайте теплое с мягким. Алюмомедный наконечник применяют не для этого
    Не любой и не всегда
    Вообще трешак. В каких правилах такая технология описана?