    Начнем сначала. В схеме ТТ УЗИП ставится "Фаза-Земля" и "Ноль-Земля". В ней N и РЕ - раздельны.
    В схеме TNCS УЗИП ставится "Фаза-Ноль" поскольку ноль и земля совмещены до места разделения PEN. Но на приведенном мной устройстве схема подключения другая. Почти как на схеме TNCS, но имеется дополнительная секция в УЗИП между N и Землёй. Причем отличающаяся от других вставок классом T1+T2. Для каких схем она может быть использована?
     

    Вложения:

    • УЗИП.jpg
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.680
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.680
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    @Sm_Andrey, в синем блоке не разрядник.
    Там варисторное кольцо.
    IMG_20240123_194803.jpg
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.680
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.680
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    УЗИП в первую очередь ставится "фаза - ноль".
    Именно такое включение спасет бытовую технику...фаза и ноль будут иметь близкие потенциалы.

    УЗИП "ноль-земля" ставится для тех случаев, когда потенциал молнии приходит из заземления.
    Удар молнии в грунт рядом с обьектом или удар молнии в молниеприемник.
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.531
    Благодарности:
    25.976

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.531
    Благодарности:
    25.976
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    С самого начала. Вот фрагмент из мануала АВВ, лет этак 10-12 назад выпущенного:

    ABB-OVR-9CND0000000071620.jpg
     
  5. Sm_Andrey
    Регистрация:
    22.11.22
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    47

    Sm_Andrey

    Живу здесь

    Sm_Andrey

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.22
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    47
    Пользовался такой схемой.
     

    Вложения:

    • УЗИП3.png
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.531
    Благодарности:
    25.976

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.531
    Благодарности:
    25.976
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И ближе к концу. EKF. Найдите уже мануал по вашему Томзону...

    2024-01-27_21-53-53.png
     
  7. Sm_Andrey
    Регистрация:
    22.11.22
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    47

    Sm_Andrey

    Живу здесь

    Sm_Andrey

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.22
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    47
    Последнее редактирование: 28.01.24
  8. Sm_Andrey
    Регистрация:
    22.11.22
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    47

    Sm_Andrey

    Живу здесь

    Sm_Andrey

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.22
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    47
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.531
    Благодарности:
    25.976

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.531
    Благодарности:
    25.976
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну вот всё же конкретно распедалено...
    Конечно дурят. Потому как настоящие Т1+Т2 стоят совсем других денег и делаются иначе:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/17035/view
     
  10. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.343
    Благодарности:
    6.934

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.343
    Благодарности:
    6.934
    Адрес:
    Москва
    Просто смотрите нормальные описание и цветовую маркировку корпуса проверяйте
    Там просто Т2
    У Tomzn много чего нужно делить на два.
    и смотрите какой ток они указывают
    номинальный ток разряда или максимальный в характеристиках.

    вот для примера более менее корректно
    https://aliexpress.ru/item/32858836018.html?sku_id=67195070888&spm=a2g2w.stores.seller_list.18.1d5b5979n0vIts
     

    Вложения:

    • He43c92b46cf24f419d9dd51e2a80902bg.jpg
    Последнее редактирование: 28.01.24
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.680
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.680
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Или Вы неправильно понимаете смысл надписи "Т1+Т2".
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.680
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.680
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Т1.
    УЗИП испытан по классу I.
    По результату испытаний импульсом 10/350 максимальный импульсный ток составляет 7 кА.
    Если ток будет больше, то УЗИП разрушится.
     
  13. nix7722
    Регистрация:
    25.10.19
    Сообщения:
    683
    Благодарности:
    186

    nix7722

    Живу здесь

    nix7722

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.19
    Сообщения:
    683
    Благодарности:
    186
  14. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.343
    Благодарности:
    6.934

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.343
    Благодарности:
    6.934
    Адрес:
    Москва
    По ссылке был TONGOU
    Я ее привел как пример корректного описания УЗИП

    Цветовая кодировка исполнений у этих производителей разная.

    У TONGOU в зеленом цвете исполнение с предохранителем внутри TOWSPE-B60
    в описании
    Надежное управление благодаря разъединителю Thermo Dynamic Control.
     

    Вложения:

    • TONGOU TOWSPE-B60.jpg
  15. Виталий
    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    3.761
    Благодарности:
    2.190

    Виталий

    -

    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    3.761
    Благодарности:
    2.190
    Адрес:
    Геленджик
    Здравствуйте, господа ззнатоки! Подскажите кто знает, момент затяжки винтов клеммника РКН TOMZN TOVPD1-60-EC. Если не первый спрашиваю - пардон, скиньте, пжлста, ссылку...