    Хочу сказать, что площадь теплообменника не всегда показывает насколько эффективен теплообменник. Нужно отдельно рассматривать топочную часть и конвективную. Также очень важна форма дымоходов. Вот пример, вертикальный трубчатый теплообменник - если не будут вставлены завихрители, то съем тепла будет очень слабый - в центре канала тепло быстро уходит вверх.
    Другой пример, в Ротексе 100 квт площадь теплосъема 6,44м2. В Старте 100 квт площадь теплосъема 5,92м2. При этом КПД у первого 90%, а у второго 91%.
    Реальный КПД может показать только газоанализатор при условии правильности измерений, о чем очень четко говорит ГОСТ 33016-2014. Если мерить на 1 или 2 ступени биодома, то действительно все будет классно, если при этом еще не сильно прогревать котел. Если поставить в БИОДОМ полную мощность и дать ему поработать пару часов и при этом чтобы на выходе котла было бы хотя бы 70 градусов, то цифры будут совершенно другие.
    Миллиметр золы не дает такого сильного падения КПД (но возможно что это зависит от типа теплообменника). Миллиметр накипи - возможно, да.
    Представителей БИОДОМ похоже не будет в этой теме больше.
    Я совершенно не против котлов БИОДОМ, но нужно просто быть честными и не обманывать покупателя и не вводить его в заблуждение (с той же дымовой трубой, например).
     
  2. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.983
    Благодарности:
    6.909

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.983
    Благодарности:
    6.909
    Адрес:
    Минск
    И тем не менее, площадь ТО о многом говорит. Такой параметр есть во всех (практически) польских котлах. Знаю как минимум два из них, Kamen Pellet Komfort и Pereko ksp pellet с вертикальными ТО без завихрителей, которые прекрасно работают. Они 5 класса.

    ГА рассчитывают потери с дымогазами по формуле Зигерта. А затем и КПД.
    Более точный КПД можно измерить с помощью теплосчётчиков. Но в данном случае это не требуется. Не об этом речь. Правильно, обмана не нужно.

    Разрез котла pereko
    Площадь ТО Kamen kompakt
     

    Вложения:

    • IMG_20200724_170352.jpg
    • IMG_20200724_165754.jpg
  3. Krasnoyarsk69
    Регистрация:
    20.07.20
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    62

    Krasnoyarsk69

    Живу здесь

    Krasnoyarsk69

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.20
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Калининград
    Если кого то интересует работа "избыточной" мощности BD27C5: автоматика подстраивается быстро и чётко и под короткий дымоход и под малый теплосьём, без вмешательства Сервис инженера.
     
  4. Krasnoyarsk69
    Регистрация:
    20.07.20
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    62

    Krasnoyarsk69

    Живу здесь

    Krasnoyarsk69

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.20
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Калининград
    Выход котла на ожидание остывания системы... по существу "отработал" на 1,5 кВт !)

    Вы
     
  5. Krasnoyarsk69
    Регистрация:
    20.07.20
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    62

    Krasnoyarsk69

    Живу здесь

    Krasnoyarsk69

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.20
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Калининград
    Я чуть выше привел видео как котёл отрабатывает на 1,5 квт нагрузки) оппонируйте!
     
  6. Krasnoyarsk69
    Регистрация:
    20.07.20
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    62

    Krasnoyarsk69

    Живу здесь

    Krasnoyarsk69

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.20
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Калининград
    Интересно посмотреть как котёл отрабатывает грязные пеллеты с песком ? получается корж с дырочками, при этом саморозжиг сохраняется!)
     
  7. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.130
    Благодарности:
    12.973

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.130
    Благодарности:
    12.973
    Адрес:
    МО
    Не спора ради. Но при мощности в 1.5Квт Т дымохода на поверхности 70гр (а значит внутри все 120) это через чур. Врятли у котла плохой теплосъём, скорее всего можно предположить, что мощность работы горелки больше.
     
  8. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.344
    Благодарности:
    4.888

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.344
    Благодарности:
    4.888
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Про «дырочке» в корже я год назад писал в теме.
    Но есть и этому предел...
    На пеллетах с большой зольностью и старт-стопом хотя бы 3 раза за сутки, более 1,5 суток котел без посторонней помощи (чистки) не отработает.
     
  9. zigiboy1574
    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    377

    zigiboy1574

    Живу здесь

    zigiboy1574

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    377
    Адрес:
    Königsberg
    Конечно не отработает "корж он и в африке корж" у продованов с Биодома всё красиво в чудо котле, на самом деле, только с мех очисткой горелки котёл, будет идеально работать в режиме старт/стоп на коржующихся пеллетах, увы в древних котлах Биодома этого нет. Хотя в котлах с чашечной горелкой (как у биодома) уже давно есть решение этой проблемы, а котёл BD27C5 разработан в 2004 году, тогда таких технологий не было, видать и инженеров которые его разрабатывали тоже уже нет, а так бы давно апгрейдили котёл до современных требований, как ни как 16 лет прошло, и с выходом Российских котлов моноблоков через несколько лет отправит этого динозавра на покой, покупатели у которых проблемы с Дымоходам (чем козыряет Биодом) могут рассматривать котел TIS PELLET COMBI 25 который превосходит BD27C5 в разы, (Цена, очистка горелки, современная автоматика, даже окраска оранж) вот вам шах и мат
     
    Последнее редактирование: 14.08.20
  10. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.983
    Благодарности:
    6.909

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.983
    Благодарности:
    6.909
    Адрес:
    Минск
    Подтверждаю: интересный котел новый TIS с не менее интересным контроллером.
     
  11. Kotelsts43
    Регистрация:
    22.07.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Kotelsts43

    Участник

    Kotelsts43

    Участник

    Регистрация:
    22.07.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    г. Киров, ул. Красноармейская, 8А
    1. А в этом котле нужно проводить взвешивание пелет если изменился поставщик пелет или пеллеты стали другого качества?
    2. Как у него устроена защита, предохранение от холодной обратки или это нужно делать самостоятельно отдельно?
     
  12. Krasnoyarsk69
    Регистрация:
    20.07.20
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    62

    Krasnoyarsk69

    Живу здесь

    Krasnoyarsk69

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.20
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Калининград
    Брехняяя - котёл TIS PELLET COMBI 25 это простая прямоточная печка с очень низким кпд - ваш котёл жрет пеллеты как сумасшедший, быстро остывает, требует постоянного контроля, и особых навыков обслуживания. два пункта 13 и 14 инструкции по эксплуатации опровергают все твои заявления о "Современности" конструкции... А Товарищь Бывалый1304 вам русским по белому пишет: на самых коржеобразующих пеллетах БИОДОМ саморозжиг восстанавливается вручную переворачиванием чашки один раз в 1,5 суток... а на нормальных пелелтах - он никогда не прекращается... вот так- практика она такая практика...
     
  13. zigiboy1574
    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    377

    zigiboy1574

    Живу здесь

    zigiboy1574

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    377
    Адрес:
    Königsberg
    Очень плохо, когда "специалист" из компании Сантехсервис задаёт такие глупые вопросы, я надеюсь руководство выделит средства для дополнительных часов обучения, которые "сециалист" проспал на задней парте уроках по Физики :)]:)]:)]
    1) Теплотворность (теплота сгорания) - величина и принципы измерения
    2) Конденсат - продукт и причины образования
     
    Последнее редактирование: 18.08.20
  14. Kotelsts43
    Регистрация:
    22.07.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Kotelsts43

    Участник

    Kotelsts43

    Участник

    Регистрация:
    22.07.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    г. Киров, ул. Красноармейская, 8А
    Ответ Ваш мне не понятен. Вопросы для Вас как "специалиста" торгующей компании простые: 1. А в этом котле нужно проводить взвешивание пелет если изменился поставщик пелет или пеллеты стали другого качества?
    2. Как у него устроена защита, предохранение от холодной обратки или это нужно делать самостоятельно отдельно?
    Можете так же просто ответить? Пример ответа: 1. да, надо 2. нет, делать не нужно, он встроен.
     
  15. zigiboy1574
    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    377

    zigiboy1574

    Живу здесь

    zigiboy1574

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    377
    Адрес:
    Königsberg
    Вот вы не меняться, очень плохо, у вас чувствуется гуманитарное образование, вам надо развиваться, изучать конкурентов и вносить коррективы для улучшения вашего котла. Вы как менеджер продован, должны понять, что переворачивать чашку раз в 1.5 дня, в котле за 240т.руб это как то уж очень не современно, а на белых пеллетах и пеллетрон вектор отлично работает за 120 т. руб
     