1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7

А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.014
    Благодарности:
    14.165

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.014
    Благодарности:
    14.165
    Адрес:
    Калининград
    Ага. Только это и есть те отверстия по верху чаши, о которых я говорил. А теперь посмотрите как подается ВВ в Светлоборе.
    Я несколько неудачно написал. Не топок, а колосников пеллетных горелок. Колосник в Биодоме чаша. Мощность 30 кВт. Сравните ее размеры с размерами колосника любого ТТ котла или печи сравнимой мощности. Там он будет в несколько раз больше.
     
  2. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.344
    Благодарности:
    4.886

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.344
    Благодарности:
    4.886
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Ну все договорились, начали мерится размерами...
     
  3. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.344
    Благодарности:
    4.886

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.344
    Благодарности:
    4.886
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Снова вы не поняли, через те отверстия про которые вы говорите идёт первичка.
    А теплообменник вообще не счёт?
     
  4. Валера 163
    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    4.149
    Благодарности:
    13.656

    Валера 163

    Живу здесь

    Валера 163

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    4.149
    Благодарности:
    13.656
    Адрес:
    Тольятти
    А где тогда у него вторичка?

    Для теплообмна в счет.
    а вы его еще для чего считаете?
     
  5. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.344
    Благодарности:
    4.886

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.344
    Благодарности:
    4.886
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Два раздельных канала подачи кислорода в Biodom - один с низу чаши, другой непосредственно в чашу.
     
  6. Валера 163
    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    4.149
    Благодарности:
    13.656

    Валера 163

    Живу здесь

    Валера 163

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    4.149
    Благодарности:
    13.656
    Адрес:
    Тольятти
    за это 2 вентилятора отвечают?
     
  7. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.344
    Благодарности:
    4.886

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.344
    Благодарности:
    4.886
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Один, там разное сечение труб
     
  8. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.014
    Благодарности:
    14.165

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.014
    Благодарности:
    14.165
    Адрес:
    Калининград
    Да причем здесь мериться. Просто объясняю, что рассказывать мне о нюансах
    пеллетного топлива излишне. :)
    Вот теперь действительно ничего не понимаю, из того что вы мне хотите донести.
    Мое ИМХО насчет организации горения в Биодоме следующее.
    Внизу чаши отверстия, через которые подается воздух, являющийся первичным для сжигания пеллет. Воздух, являющийся вторичным, подается через группу редких отверстий по верхнему краю чаши.
    А о чем говорите вы, мне не очень понятно. Также непонятно, причем тут теплообменник. В теплообменнике никаких процессов горения уже не должно быть. Они все обязаны завершиться до него.
     
  9. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.024
    Благодарности:
    6.511

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.024
    Благодарности:
    6.511
    Адрес:
    Наро-фоминск
    С примесями будут по-любому коржи, просто я понял из вашего сообщения и Алисана, что если на горелке в 25 квт будет установлена максимальная мощность 25квт,то и коржи будут печься прилично, а если скажем, горелка будет по мощнее 40 кВт, а максимально ограничить ей мощность, скажем в 20 квт, то и коржи будут минимальны?
     
  10. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.344
    Благодарности:
    4.886

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.344
    Благодарности:
    4.886
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Интересное кино;), вы же сами меня спрашиваете о котле!
    Не спрашивайте тогда больше, не буду отвечать и нет проблем!
     
  11. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.344
    Благодарности:
    4.886

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.344
    Благодарности:
    4.886
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Напоминаю, что в данный момент котел уже 1,5 суток работает по термостату на зольных пеллетах, сбоев в работе пока не наблюдаю.
    В чаше примерно 1/3 золы.
    При уличной температуре -15грС котел реже уходит в старт-стоп, примерно за сутки 5-6 раз, на 1 час.
     
    Последнее редактирование: 17.12.18
  12. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.014
    Благодарности:
    14.165

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.014
    Благодарности:
    14.165
    Адрес:
    Калининград
    Так я спрашиваю о котле, а не о пеллетах. С ними то все ясно. Желающих заехать к вам с газоанализаторм так и не нашлось? Посмотреть, что там с кислородом и СО.
    Еще бы оценить как-нибудь вырабатываемую котлом мощность. Если автоматика котла работает так как декларируется, то мощность каждой ступни должна соответствовать паспортным данным.
     
  13. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.344
    Благодарности:
    4.886

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.344
    Благодарности:
    4.886
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Сегодня прошло двое суток работы котла в цикличном режиме на зольных пеллетах.
    Сбоев в работе не было, но...
    Один раз заметил (сегодня утром), что после паузы, котел на одну минуту дольше разжигал пеллеты.
    В чаше 1/3 золы, эксперимент прекратил.
    Мне достаточно и такого полёта.
    418F4132-7A9F-4C3D-85DD-3B339A1BE11C.jpeg
     
  14. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.344
    Благодарности:
    4.886

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.344
    Благодарности:
    4.886
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Нет, таких желающих нет, да и я не приглашал;)
    Мощность его меня тоже особо не интересует, 1-й скорости достаточно;)
     
  15. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.513

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.513
    Адрес:
    Екатеринбург
    А мощность при этом сколько? И не упала она к моменту остановки?
     
Статус темы:
Закрыта.