1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7

А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.514

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.514
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ну у меня на горелке такой же стоит https://www.google.com/search?q=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8&tbm=isch&tbs=rimg:CUx29NRaHX5aIjgTkWTbMOltnof5RGJfMd8415_1w5lHAx27DrCtXjz3B_12epxQ_1F6BYtZoGskPGy20hyucV5rBPH7CoSCRORZNsw6W2eEUft9Z1mxFsXKhIJh_1lEYl8x3zgRT_1o7qmvqzwoqEgnXn_1DmUcDHbhGr9ePo4unOtioSCcOsK1ePPcH_1EcY8zj0LCsiWKhIJZ6nFD8XoFi0RsvnU2TL0kAkqEglmgayQ8bLbSBHSMk0hVDCQPioSCXK5xXmsE8fsEbgh5O0-pJi4&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwi_oPruxLbgAhVMBBAIHdsFDAIQ9C96BAgBEBs&biw=1920&bih=969&dpr=1
     
  2. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.344
    Благодарности:
    4.888

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.344
    Благодарности:
    4.888
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    на плате прессостат для контроля подачи воздуха в топку, он третий по счету...
    такое ощущение, что я :son: стучусь...:)]
     
  3. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.983
    Благодарности:
    6.909

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.983
    Благодарности:
    6.909
    Адрес:
    Минск
    А что это за жестянка?
    :)
    Прикрывает название ;)
    На выставке в прошлом году без жестянки был...
     
  4. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.344
    Благодарности:
    4.888

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.344
    Благодарности:
    4.888
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    вообще то это стандартное крепление для прессостата...и оно ничего не прикрывает, маркировка ниже...
     
    Последнее редактирование: 12.02.19
  5. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.983
    Благодарности:
    6.909

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.983
    Благодарности:
    6.909
    Адрес:
    Минск
    Нет, у электронного выход напряжения 0,5 - 4,5 В в зависимости от разрежения.
    На основе тензодатчика.
     
    Последнее редактирование: 12.02.19
  6. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.514

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.514
    Адрес:
    Екатеринбург
    О как просто объяснили. :super: Я бы сейчас развел теории. :)] Пытался тензорезистор применить на колоснике, но температура сопряжений под 300гр .Бросил как несостоявшуюся. :flag:
     
  7. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.344
    Благодарности:
    4.888

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.344
    Благодарности:
    4.888
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    42EF2DED-EEBD-4042-B72C-7B3D17BAE66F.jpeg
     
  8. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.983
    Благодарности:
    6.909

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.983
    Благодарности:
    6.909
    Адрес:
    Минск
  9. Мышевечный
    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    823

    Мышевечный

    Живу здесь

    Мышевечный

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    823
    Адрес:
    Москва
    Подтверждаю выход из строя датчика дифф давления от пыли и от старости - это мех устройство, оно может устать. Продуть не получается.
     
  10. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.344
    Благодарности:
    4.888

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.344
    Благодарности:
    4.888
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Разговор ни о чем, стареет все...
     
  11. Korotaew
    Регистрация:
    02.04.14
    Сообщения:
    825
    Благодарности:
    1.395

    Korotaew

    Живу здесь

    Korotaew

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.14
    Сообщения:
    825
    Благодарности:
    1.395
    Адрес:
    Москва
    Согласен, но блин цена этого старения какая то не бюджетная:no:
     
  12. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.344
    Благодарности:
    4.888

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.344
    Благодарности:
    4.888
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Дорогие вещи стареют медленнее:aga:.
     
  13. vasy
    Регистрация:
    12.12.06
    Сообщения:
    1.617
    Благодарности:
    2.909

    vasy

    .

    vasy

    .

    Регистрация:
    12.12.06
    Сообщения:
    1.617
    Благодарности:
    2.909
    Адрес:
    Москва
    Повторять утром и вечером ;)
     
  14. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.983
    Благодарности:
    6.909

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.983
    Благодарности:
    6.909
    Адрес:
    Минск
    Модель, производителя такого датчика назвать можете?
     
  15. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.983
    Благодарности:
    6.909

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.983
    Благодарности:
    6.909
    Адрес:
    Минск
    О какой пыли речь, если воздух (газ) не прокачивается через него.
    Александр, красное на втором шланге - это что?
     
Статус темы:
Закрыта.