1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7

А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Wadik
    Регистрация:
    30.01.13
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    55

    Wadik

    Живу здесь

    Wadik

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.13
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Москва-Троицк
    Ну пока привезут, пока погода наладится, чтобы отключить отопление и котельную переделать полностью!
     
  2. Airup
    Регистрация:
    16.03.16
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    323

    Airup

    Живу здесь

    Airup

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.16
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    323
    Адрес:
    Вологда
    @Wadik, Серьёзно? Да у Вас "нюх как у собаки, глаз как у орла" :super: на глаз настроить котёл, лучше чем с ГА :aga:
    А причину сажи не выясняли?
     
  3. Wadik
    Регистрация:
    30.01.13
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    55

    Wadik

    Живу здесь

    Wadik

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.13
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Москва-Троицк
    Нет не серьезно) я просто так сижу и сказки тут сочиняю!
     
  4. Naumos
    Регистрация:
    19.01.13
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    68

    Naumos

    Живу здесь

    Naumos

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.13
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Москва
    Сначала о замечаниях. Всё знать невозможно. Плавная вариативность работы дымососа была мною воспринята за ПИД. В жизни реальные клиенты ни разу не спрашивали про ПИД-регулирование, они спрашивают про расход, как часто и где обслуживать, сколько влезает пеллет, шумный ли, надёжный и т. п. А этот поднимаемый вопрос похоже только здесь суперпродвинутых и теоретиков беспокоит.
    Но всё же уточнил у производителя. Действительно, Р1-Р5 - это 5 фиксированных значений, промежуточных нет. Согласен, в этом конечно же были правы уважаемый @Alisan и @leo270474. Но не знаю на сколько эта поправка в информации будет востребована и хоть когда-нибудь на практике пригодится реальным пользователям.
     
  5. Airup
    Регистрация:
    16.03.16
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    323

    Airup

    Живу здесь

    Airup

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.16
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    323
    Адрес:
    Вологда
    @Naumos, фраза про оранжевые ящики скорее была направлена не против производителя или самого котла, а про то, что в теме очень много "воды" однотипных фото котла и тестов различных пеллет, тесты которые просили сделать, были проигнорированы, зато все видели как утекают пеллеты из бункера и как эти же пеллеты мокнут в рюмках :faq:
     
  6. abrams-serega
    Регистрация:
    28.04.18
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    126

    abrams-serega

    Живу здесь

    abrams-serega

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.18
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Москва
    В официальном инстаграмме Biodom есть чек с газоанализатора DELTA. CO2 всего 6.5% - не густо надо сказать. О2 не совсем четко видно - но скорее всего 17.5%. В общем "крутейшие" показатели.
     
  7. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.498
    Благодарности:
    7.017

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.498
    Благодарности:
    7.017
    Адрес:
    Минск
    Не могли бы Вы сделать скрин того чека и выложить его здесь?
    Спасибо заранее.
     
  8. abrams-serega
    Регистрация:
    28.04.18
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    126

    abrams-serega

    Живу здесь

    abrams-serega

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.18
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Москва
  9. abrams-serega
    Регистрация:
    28.04.18
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    126

    abrams-serega

    Живу здесь

    abrams-serega

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.18
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Москва
    Какие выводы можно сделать товарищи, исходя из этих показателей. Полагаю, что котел находился в режиме продувки и процесс горения уже почти прекратился. Дымовые газы чрезвычайно холодные. Не понятно зачем они сами в своем Инстаграме такие фото выкладывают (https://www.instagram.com/biodomrussia/). Ведь это не в их пользу.
     
  10. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.498
    Благодарности:
    7.017

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.498
    Благодарности:
    7.017
    Адрес:
    Минск
    Кислород 12,5%
    Лямбда (пальцем закрыта) 2,46
    СО2 8,5%
    Тгазов, 62,5°С (малая мощность -?).
    Нет заявленной лямбда 1,35 ...

    Потери 6,8%.
    КПД, следовательно, 93,2%
    (Следствие низкой температуры ДГ).
    СО -?
     
  11. abrams-serega
    Регистрация:
    28.04.18
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    126

    abrams-serega

    Живу здесь

    abrams-serega

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.18
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Москва
    Насколько видно СО=О % - можно в спальню ставить! Это не котел, а прямо таки очиститель воздуха видимо. Медаль в студию. :)]
     
  12. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.345
    Благодарности:
    4.895

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.345
    Благодарности:
    4.895
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Скорее в режиме розжига...
    В режиме продувки температура дымогазов как правило выше.
     
    Последнее редактирование: 04.04.19
  13. abrams-serega
    Регистрация:
    28.04.18
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    126

    abrams-serega

    Живу здесь

    abrams-serega

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.18
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Москва
    Тогда в каком режиме по вашему сделан замер? И где заявленный производителем стабильный избыток кислорода 1,35? Огромный избыток воздуха и низкая температура дымогазов говорит, что горения топлива практически нет.
    В этой ситуации изготовитель уже просто будет вынужден дать свои комментарии.
     
  14. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.345
    Благодарности:
    4.895

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.345
    Благодарности:
    4.895
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    В режиме розжига.
     
  15. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.498
    Благодарности:
    7.017

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.498
    Благодарности:
    7.017
    Адрес:
    Минск
    В режиме розжига СО=0% ?
    Такого не может быть по определению...
     
Статус темы:
Закрыта.