1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39

Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 3

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 21.01.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Cheeck
    Регистрация:
    13.08.12
    Сообщения:
    830
    Благодарности:
    4.836

    Cheeck

    Живу здесь

    Cheeck

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.12
    Сообщения:
    830
    Благодарности:
    4.836
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Как то колхозил измеритель уровня жидкости в емкости, обошелся готовым решением от Овен, нужен измеритель цифровой ИДЦ1 и датчик давления. Подойдет такое решение и для этой ситуации.
    Смущает только чистота емкости со временем, например у меня на работе требования к резервуарам для питьевой воды, хлорирование не реже раза в месяц.
     
  2. Yalos
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    7.668
    Благодарности:
    36.314

    Yalos

    Живу здесь

    Yalos

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    7.668
    Благодарности:
    36.314
    Адрес:
    Московская область
    Да ниче не будет. Только насос начнет тактовать - включаться раз в 1-2 секунды, а так ниче)
     
  3. Yalos
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    7.668
    Благодарности:
    36.314

    Yalos

    Живу здесь

    Yalos

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    7.668
    Благодарности:
    36.314
    Адрес:
    Московская область
    Мне так не нравится, хотя видел такие решения.
     
  4. Yalos
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    7.668
    Благодарности:
    36.314

    Yalos

    Живу здесь

    Yalos

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    7.668
    Благодарности:
    36.314
    Адрес:
    Московская область
    Ваще не понял. Изобрази?
     
  5. Саутер
    Регистрация:
    18.05.16
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    561

    Саутер

    Живу здесь

    Саутер

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.16
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    561
    В принципе на работу ГА это не повлияет. Посмотреть какой выход идет с ГА и подключить к магистральной трубе или как вариант сделать одинаково с магистральной трубой.
     
  6. Stray
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.924
    Благодарности:
    145.765

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.924
    Благодарности:
    145.765
    Адрес:
    Махачкала
    Нену вопроса озвучь.
    Вода водопроводная, хлорированная. Да и себя я люблю - точно грязь в ёмкости разводить не буду...
     
  7. Саутер
    Регистрация:
    18.05.16
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    561

    Саутер

    Живу здесь

    Саутер

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.16
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    561
    Ну зачем так пугать людей. Если датчик давления на отключение с гистерезисом и не течет вода из щелей насос будет стоять. Если конечно дергать кран типа открыл закрыл то да насос начнет тактовать.
     
  8. Igor3
    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    3.770
    Благодарности:
    13.611

    Igor3

    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!

    Igor3

    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!

    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    3.770
    Благодарности:
    13.611
    Адрес:
    Москва
    А что так? Я б вообще предложил, если нет “боязни протечек” второй ресивер вообще на втором этаже/чердаке запендюрить – ближе к “потребителям “второго эшелона” :) - съэкономить на трении воды о трубы :) - примерно как енергетики любят устанавливать компенсаторы реактивной мощности, чтобы “электроны в проводах не напрягать” :)...
     
  9. Cheeck
    Регистрация:
    13.08.12
    Сообщения:
    830
    Благодарности:
    4.836

    Cheeck

    Живу здесь

    Cheeck

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.12
    Сообщения:
    830
    Благодарности:
    4.836
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    3400 за измеритель, датчик у меня был, их много разных, надо подбирать по параметрам, какой нужен был мне, не дешевый, около 11 тысяч, среда агрессивная. Принцип простой, 4-20 мА. Кстати бонусом там два выхода, можно перекрывать подачу.
     
  10. Stray
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.924
    Благодарности:
    145.765

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.924
    Благодарности:
    145.765
    Адрес:
    Махачкала
    Ну и раз в несколько лет пережить эти возможные несколько дней разве нельзя?
    Что именно не нравится? Какая разница - труба в два метра от насоса до ГА или от насоса до тройника на ГА пара метров, а К самому ГА полметра трубы.
    Само собой, что трубы будут везде одинаковые по сечению.
    Сергей, а вообще, есть какие-то правила по месту установки ГА? Длины трубы к нему?

    И ещё возможно тупой вопрос: можно ли вот такой ГА (вертикальной установки) установить вверх ногами?

    wav50_150_1.png
     
  11. Igor3
    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    3.770
    Благодарности:
    13.611

    Igor3

    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!

    Igor3

    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!

    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    3.770
    Благодарности:
    13.611
    Адрес:
    Москва
    Дык, проблема в меньшей сжимаемости воды – бойль с мариоттом – в помощь :) - достаточно будет потока наполнения смывного бачка, чтоб реализовать этот сценарий (про ванну ваще молчу :))...
     
  12. Саутер
    Регистрация:
    18.05.16
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    561

    Саутер

    Живу здесь

    Саутер

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.16
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    561
    Дорого обойдется датчик давления он должен быть низко предельный (по высоте бака).
    Датчик Овен ПД100-ДИ0,016-111-0,5 на 1,6 метра по высоте 5000 стоит + сам прибор. При этом установка датчика в самом низу должна быть так как меряет он от своей мембраны и при низком уровне такие датчики плохо работают так как их мембраны жесткие и нечувствительны к низким пределам уровня.
     
  13. Igor3
    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    3.770
    Благодарности:
    13.611

    Igor3

    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!

    Igor3

    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!

    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    3.770
    Благодарности:
    13.611
    Адрес:
    Москва
    Кстати, неспешно подбирая оборудование для диз. генератора, для контроля дизтоплива в баке собираюсь заказать такую нержавеющую штуку (там набор герконов с резисторами, имеющий стандартный резистивный выход), т. к. в доступных генераторах отсутствует контроль уровня топлива.
    https://ru.aliexpress.com/item/150mm-Boat-Fuel-Level-Sending-Unit-Marine-Truck-RV-Offroad-Vehicle-Water-Tank-Level-Sensor-0/32800747756.html?spm=a2g0v.search0104.8.9.48636126e3kqJY&priceBeautifyAB=0
     

    Вложения:

    • HTB1akiNv25TBuNjSspmq6yDRVXaA.jpg.png
  14. Андрей143
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.664
    Благодарности:
    40.656

    Андрей143

    Живу здесь

    Андрей143

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.664
    Благодарности:
    40.656
    Адрес:
    Владимир
    Без ГА насос сможет работать только при другом управлении - а именно включаясь при открытии любого крана. Только непонятно как это открытие обнаруживать. При выключенном насосе датчик протока не поможет...
     
  15. Саутер
    Регистрация:
    18.05.16
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    561

    Саутер

    Живу здесь

    Саутер

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.16
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    561
    Так естественно при потреблении насос будет работать если объема воды в трубопроводе не будет хватать и падает давление в системе. Тактовать насос начнет только при условии:
    Насос стоит более мощный производительный для данной системы быстро наберет необходимое давление и отключится даже вместе с ГА будет чаще включаться и меньше работать.
    Поэтому к подбору насоса необходимо подходить с толком необходимо выбирать рабочую точку насоса из расчета его производительности и давления и должна она находится приблизительно на 80%.
     
Статус темы:
Закрыта.