1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нестандартный случай...

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Germes24, 23.01.17.

  1. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.793
    Благодарности:
    29.211

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.793
    Благодарности:
    29.211
    Адрес:
    Касимов
    DSC03204.JPG DSC03205.JPG DSC05467.JPG DSC05469.JPG DSC05464.JPG
    Немного просматривающиеся батареи...Заниматься надо, фоткать, да времени нет.
    @Germes24, Если есть желание:https://www.forumhouse.ru/useralbums/own
     
  2. Germes24
    Регистрация:
    23.01.17
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4

    Germes24

    Живу здесь

    Germes24

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.17
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4
    Уважаемый Хортэк СПб взгляните пож-та на схему. Вы подобное имели ввиду?
    Насосы все таки как лучше, подача или обратка?
    25-40 норм или избыток?
    25 мм трубы достаточно?
     
  3. Germes24
    Регистрация:
    23.01.17
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4

    Germes24

    Живу здесь

    Germes24

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.17
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4
  4. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.164
    Благодарности:
    9.576

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.164
    Благодарности:
    9.576
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На бкн - двухходовой клапан.
    насосы 25/60, разница в копейки, а трассу давить будет лучше.
    бак явно не 12 л. а 30 минимум :))
     
  5. Germes24
    Регистрация:
    23.01.17
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4

    Germes24

    Живу здесь

    Germes24

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.17
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4
     
  6. Germes24
    Регистрация:
    23.01.17
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4

    Germes24

    Живу здесь

    Germes24

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.17
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4
    Пардон за пустые сообщения) с телефона мимо натыкал.
    Хортэк Спб подскажи как всё таки правильно поставить насосы? Просто вы ранее указывали что на подачу, а я их интуитивно на обратку ставлю.
     
  7. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.164
    Благодарности:
    9.576

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.164
    Благодарности:
    9.576
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Причём тут интуитивно ?, насосу пофиг где стоять (циркуляционному), но в вашем случае на лучше на подаче.
    посмотрел, ну может быть и 25/40 хватит, там по 5-6 радиаторов получается ?
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.793
    Благодарности:
    29.211

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.793
    Благодарности:
    29.211
    Адрес:
    Касимов
    @Germes24, БКН требует очень горячей воды для нормального нагрева ГВс. Это проще организовать в котельной вблизи от котла. Это снизит температуру подачи по теплотрассам к батареям, а в межсезонье и летом, так вообще упростит регулировку БКН...
     
  9. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.164
    Благодарности:
    9.576

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.164
    Благодарности:
    9.576
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну тут мы видим классический случай экономии.
    как вариант, если это вообще всё в едином порыве, то можно вообще убрать стрелку и 2 насоса, оставить один 25/60, а клапан ставить на не вход бкны, а на радиаторные ветки.
     
  10. Germes24
    Регистрация:
    23.01.17
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4

    Germes24

    Живу здесь

    Germes24

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.17
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4
    Не раз слышал мнение что чем холодней вода тем дольше служит насос. Последую вашему совету:hello:
     
  11. Germes24
    Регистрация:
    23.01.17
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4

    Germes24

    Живу здесь

    Germes24

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.17
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4
    На самом деле экономия не стоит во главе угла. Хочется получить оптимальную по простоте и комфорту систему. А если БКН в моем случае не будет нормально работать то скорее всего откажусь от него в пользу электрического
     
  12. Germes24
    Регистрация:
    23.01.17
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4

    Germes24

    Живу здесь

    Germes24

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.17
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4
    Планировал использовать бойлер комбинированного нагрева чтобы догревать "косвенный" гвс а в летом только на электричестве. Рабочая технология? Если смысла нет то уберу из схемы БКН и поставлю электро. Расход горячей воды будет небольшой в домах потому как любители бани)
     
  13. Germes24
    Регистрация:
    23.01.17
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4

    Germes24

    Живу здесь

    Germes24

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.17
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4
    Двухходовой обычный ручной нужен?
    Зацените пож-та господа специалисты? Обвязка2.png
     
  14. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Это правильное решение:).
    И схема получается попроще (и надежнее). Примерно так.
    ТТК через "Ладомат" к ТА (куба два), из ТА два отбора. На каждый дом свой, через 3-х ходовой (можно с элприводом и умными мозгами).
    Насосы на подаче.
    Диаметр т/трассы лучше 32мм.
    В доме поэтажная двухтрубная СО, с терморегуляторами на радиаторах.
     
  15. Germes24
    Регистрация:
    23.01.17
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4

    Germes24

    Живу здесь

    Germes24

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.17
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4
    Про ладомат впервые слышу. Получается что избавляемся от гидрострелки и насоса на обратке, и с помощью ладомата "правильно" поддерживаем температуру в ТА, а дальше просто насосами из ТА берем всегда горячую воду в СО? Буду изучать.