Сильный прогиб. Помогите усилить прогон

Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем dextaar, 24.01.17.

  1. dextaar
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    1.560

    dextaar

    Живу здесь

    dextaar

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    1.560
    Выходит конструктор не конструктор?)
    Мда чтож делать?
     
  2. Топор
    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    3.750
    Благодарности:
    2.430

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    3.750
    Благодарности:
    2.430
    Адрес:
    Самара
    Без ригелей. С ригелями достаточно. Один ригель весит 15 кг. На стропильную пару, предназначенную нести 7,4 кв м кровли. Со снегом и ветром. Вряд ли это меньше 1000 кг. 15 кг и 1000...
     
  3. Сaшa
    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    11.256
    Благодарности:
    76.454

    Сaшa

    Д`Артаньян

    Сaшa

    Д`Артаньян

    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    11.256
    Благодарности:
    76.454
    Адрес:
    хутор Колхоз
    @dextaar, я понял, почему у тебя прогон провис - а у меня нет, я себе собирал прогоны из подсушенного бруса, причем выбирал именно брус, выгнутый саблей, рубанил, и антисептил.

    А при сборе прогонов использовал принцип рессор.
     
  4. dextaar
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    1.560

    dextaar

    Живу здесь

    dextaar

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    1.560
    Пока по нормальному закрепил ригеля. И на фото где сдвоенный ригель будет перегородка.
    image.jpg
    Обнаружил что прогиб только в прогонах, сами страпила не прогнулись, они соскочили с прогона в месте запила.

    Еще советовался с одним инженером вот что он написал

    "Составные прогоны из бруса собраны не совсем правильно, брус сечением 100*300 на таком пролете не должен прогибаться более 5 мм, имеет место проскальзывание, надо было проклеивать брусы между собой. Как вариант выправить домкратом прогон в горизонт и вкрутить глухари диаметров 16-18 мм, в пределах 1,5 м у каждой стены с шагом 150 мм, т. е. получится 11 глухарей у одной стены и 11 у другой, по принципу балки Деревягина. Можно даже перед вкручиванием шурупов придать балке обратный выгиб на 15-20 мм, чтобы она потом четко в горизонт встала"