  1. Sergant76
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    4.881
    Благодарности:
    4.312

    Sergant76

    Живу здесь

    Sergant76

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    4.881
    Благодарности:
    4.312
    Адрес:
    Ярославль
    характеристики песка бы глянуть. Угол трения и т. п.
    А так МЗФЛ или даже незаглубленую вовсе ленту.
    Возможно чуть шире чем 400 мм для надежности. И пол по грунту 80-100мм.
     
  2. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.937

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.937
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Напишите подробнее, что Вы имеете ввиду.
    Я бы пятно застройки уводил бы в сторону скважины №2 - под первой скважиной совсем как то грустно.

    Хотя вода все равно будет в области фундаментов, я бы начал думать с возможности водоотведения и перезаклада по расчетам.
     
  3. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.937

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.937
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Нельзя дренажи делать без трубы, Михаил - он через пять лет придет и скажет что закольматировалось все, а научил его этому дядя Миша. :aga:

    Пусть лучше геологию сделает и почитает дренажный раздел, больше толку будет и меньше звука. :)
    Пока нет схемы - нет и понимания того, что Вы надумали колхозить... карандаш то уже держат руки? ;)
    А свойства то разные... и воду по разному пропускают.
    Чем Вы собираетесь проверять и какие грунтовые воды?
    Для некоторых видов грунтов садового бура не хватит (если Вы не шварценеггер - и то не получится).
    А это как раз важно, батенька.
    Причем важно в комплексе понимать что и как у Вас.

    Если на монолитный дом насобирали - может и на изыскания наскребете?
    Спокойный сон в старости - большое дело.
    И ценится он гораздо выше, чем покой в свежем возрасте. ;)
    Работал я у Вас в самом К и под К - зима ни разу не сочинская, промерзать может хорошо (а снег в некоторых местах сдувает - тоже надо учитывать).
    Ну не, не надо. :nono:
    Зачем соваться не зная броду?

    Почитайте раздел о ремонте фундаментов и сделайте себе приятно.
    Расчетной толщины и высоты - и учитываются параметры грунтов, а также прочие внешние условия.
    Как соединить...Вы разве схему дома и схему армирования показывали?
    Зависит от деталей, которых никто не видел.
    Для красоты?.. я бы ГТ выбрал красненький - и пусть дразнят, что дураки красное любят. :)
    Щебень да, а грунт надо понимать что за грунт.
    Если есть опасность от воды - надо ее отводить либо поверхностно либо дренажами, для разной воды свои способы (на форуме отличный раздел по дренажам).

    Можно снивелировать или исключить промерзание грунтов "утеплением" - но опять таки надо понимать что за грунты, УГВ, рельеф, особенности конструктива фундамента и дома... у модератора есть опросничек, его надо заполнить чтобы получить точные советы.
    Или Вам неточные тоже сгодятся? :|:
     
  4. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Юрий, до недавнего времени, мне казалось, что это я придумал такую систему водоотведения/дренажа:|: Как выяснилось, это называется французским дренажом. Кольматация такой системы маловероятна, так как у неё нет доступа к грунтам, источникам кольматации. Подушка основания из щебня, дренажная канава, заполненная щебнем, изолированные от грунта геотекстилем.
     
  5. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Уплотнение/трамбовка рыхляка после срезки почвы, обязательное мероприятие. Как вариант, доуплотнение щебнем крупной фракции. Это предписания нормативов.
     
  6. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.937

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.937
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Все справедливо, Михаил... в этой части. ;)

    Но нормативами предписано и внешние условия изучить - причем ДО того момента, когда люди начинают творчески колхозить и нетворчески изгаляться над собственными постройками (закладывая косяки и проблемы на "веселую" перспективу).
    А я для чего намекаю, Михаил, застройщикам (и профессиональным строителям конечно же:|:) читать раздел о дренажах?
    Все придумано до нас. :victory:
    Так и принимает такая система воду хреново - хуже классических дренажей с трубой и фракционным фильтром... это первое.

    Второе: застройщик выбирает ГТ почти как девочки цвет платья.
    Что они там на выбирают и как это работать будет - даже им самим неизвестно. :)]
    Дренажи, которые приходится видеть в ходе вскрышных работ на 99% (!) закольматированы или имеют признаки этого милого процесса.
     
    Последнее редактирование: 04.01.19
  7. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.273

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.273
    Адрес:
    Екатеринбург
    #10 - ср давление на основание ок 20кПа, осадки Вашего основания - единицы мм даже по скв 1... даже при условии обводнения всех слоев...
    Ширину подушки можно поменьше, хотя в расчете на обводнение не стоит...
     
  8. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.937

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.937
    Адрес:
    Москва/Чехов
    То есть незаметно было, Александр, что в пределах глубины сжимаемой толщи разрез радикально отличается?
    А Вы для какой толщи считали? :faq:
     
  9. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.273

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.273
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ессно имею в виду не менее сжимаемой #2282... а так - навскидку по опыту расчетов... абонент выложит цифры, проверите меня расчетом по СП...
    Могу щас угадать Вам его цифры для проверки:
    ИГЭ-1 E>15МПа
    ИГЭ-2, ИГЭ-3 E>5МПа
    ИГЭ-4 E>15МПа
    ИГЭ-5 E>20МПа
     
  10. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @urok, Юрий, она прекрасно принимает поверхностную воду. Это не классический дренаж. Здесь геотекстиль исполняет функцию сегрегации, а не фильтрации.
     
  11. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это дренажи в грунте, а не на его поверхности. Напоминаю, моя концепция основания не подразумевает заглубления в грунт. Только срезка ПРС.
     
  12. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.088
    Благодарности:
    40.749

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.088
    Благодарности:
    40.749
    Адрес:
    Эстония
    ...Таки у меня так.
    По периметру подушки сделан дренаж.
     
  13. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.937

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.937
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Не имеют значения эти цифры, Александр, если мы не понимаем что под одной сваей может быть одно, а под другой другое - вот я о чем.

    Проектировщики считают так, будто грунты однородны - но как это согласуется с реальностью?
    Берут самую слабую цифирь и по ней считают? :faq:
    Тут спору нет - но вопрос не только в сиюминутной работоспособности.
    Глянь, Михаил, на досуге какое расчетное время должны работать дренажи.
    Тут не суть важно как назвать, Михаил, я просто понимаю что схема в одном случае рабочая будет, а в другом - не рабочая (если речь о дренировании или поверхностном водоотведении).
    Если речь о механическом демпфере и воду отводить не обязательно, тогда так нормально.
    Но если воду отводить важно, то и работоспособность должна быть не на пять/десять лет.
    На поверхности не бывает дренажей... если в поисковике набрать словосочетание поверхностный дренаж, то выскочит глупопедия и всякие строюги/ландшафтники и канализационщики - нормальный гидротехник что то подобное будет мастрячить если что от безысходности. :no:
    Володя, надо грунты смотреть, разница будет в них и гидрологии/гидрогеологии (у кого что есть).
    У кого то нечем кольматировать ГТ, а у кого то это в первые годы начнет происходить.
     
  14. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.088
    Благодарности:
    40.749

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.088
    Благодарности:
    40.749
    Адрес:
    Эстония
    ...Я говорил с практиками...которые по несколько сотен УШП сделали...
    Они мне сказали, подушка в УШП настолько правильная и мощная,
    что грунты не играют особой роли.
    П. С. Есть конечно исключения, и мы об этом всегда говорили.
     
  15. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.273

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.273
    Адрес:
    Екатеринбург
    Расскажите своим конструкторам... если они еще не сбежали от Вас...
    Когда освоите конкретный конструкторский расчет вместо абстрактных безциферных рассуждений, продолжим...
    значит не следует ваще про сваи упоминать... особенно на обсуждаемом основании...
    И не выдумывайте за проектировщиков... "не читая пастернака"... и даже даденые ссылки...
     
Статус темы: