1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7

Общие вопросы по фундаментам - 2

Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 26.01.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ВасилийОс
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    40

    ВасилийОс

    Живу здесь

    ВасилийОс

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Москва
    Добрый день! Посмотрите пожалуйста "пирог" фундамента.
    Смущает, что высота поверхностной части бетонной ленты - всего 26 см.
    Правильно все? 2018-06-20_16-47-24.png
     
  2. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.436
    Благодарности:
    30.310

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.436
    Благодарности:
    30.310
    Адрес:
    Екатеринбург
    @ВасилийОс,
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
     
  3. Fobosgrund
    Регистрация:
    04.08.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Fobosgrund

    Новичок

    Fobosgrund

    Новичок

    Регистрация:
    04.08.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Добрый день. У меня такой вопрос: в 2013 году была построена баня, сруб 5х4 с выносом 2х4 метра. Все поставлено на винтовые сваи. И где вынос вынтовые сваи сейчас выше, чем под самим срубом. Либо эти сваи выдавило, либо под срубим просели.
    Так вот вопрос, можно ли попробовать вкрутить поглубже винтовые сваи под выносом бани? И если можно как это делается ?
     
  4. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.436
    Благодарности:
    30.310

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.436
    Благодарности:
    30.310
    Адрес:
    Екатеринбург
    Называется морозное пучение...
    После зимы повторится то же самое...
     
  5. olhovikov
    Регистрация:
    21.06.18
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    olhovikov

    Новичок

    olhovikov

    Новичок

    Регистрация:
    21.06.18
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый день. У меня такой вопрос, два дома стоят вплотную одноэтажные один хотим ломать и строить новый два этажа, фундамент блоки три ряда, но у другого дома фундамент один блок, как углубиться ниже этого фундамента.
     
  6. kna2008
    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.537
    Благодарности:
    668

    kna2008

    Живу здесь

    kna2008

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.537
    Благодарности:
    668
    Адрес:
    Новосибирск
    Для начала где живете (глубина промерзания)
     
  7. acab68
    Регистрация:
    02.02.18
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    acab68

    Участник

    acab68

    Участник

    Регистрация:
    02.02.18
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, стоит ли делать перемычку в фундаменте по длинной стороне. Размеры фундамента 9.60х12.80, Глубина промерзания 1.40,лента будет 1,50,ширина 0,4,Грунт 0,9 чернозем суглинистый, 2.10 суглинок тяжелый твердый, пылеватый, карбонатный, серовато-коричневый,грунтовые воды порядка 25 метров, дом из кирпича, цоколь будет покрыт плитами, перекрытие этажа-дерево,этажность-1.
     
  8. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.436
    Благодарности:
    30.310

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.436
    Благодарности:
    30.310
    Адрес:
    Екатеринбург
    @acab68,
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
     
  9. kna2008
    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.537
    Благодарности:
    668

    kna2008

    Живу здесь

    kna2008

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.537
    Благодарности:
    668
    Адрес:
    Новосибирск
    Можно зуб сделать длиной 1-1,5м
     
  10. acab68
    Регистрация:
    02.02.18
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    acab68

    Участник

    acab68

    Участник

    Регистрация:
    02.02.18
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    а зачем этот зуб?
     
  11. kna2008
    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.537
    Благодарности:
    668

    kna2008

    Живу здесь

    kna2008

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.537
    Благодарности:
    668
    Адрес:
    Новосибирск
    что бы её не делать
     
  12. Crowin
    Регистрация:
    10.12.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    32

    Crowin

    Живу здесь

    Crowin

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    32
    Добрый день,
    Скажите, насколько критично затопление свежего фундамента?(месяц).
    Бетон марки B15 М200
    Прошлой осенью в Калининградской области было очень много дождей. Строители сделали подушку (28см толщина, шириной 1 метр, армировали) под ленту. Далее начали вязать арматуру ленты. И в один день было очень много дождя, затопило с головой котлован.
    Котлован под фундамент вырыли на 40 см.
    Грунт -суглинок.
     
  13. kna2008
    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.537
    Благодарности:
    668

    kna2008

    Живу здесь

    kna2008

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.537
    Благодарности:
    668
    Адрес:
    Новосибирск
    Главное что бы к зиме просох. А если в этом году заедите, то минимизируете почти весь возможный ущерб.
     
  14. acab68
    Регистрация:
    02.02.18
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    acab68

    Участник

    acab68

    Участник

    Регистрация:
    02.02.18
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    а какой смысл в зубе? просто я думал перемычка носит конструктивный характер, более жесткая схема получается
     
  15. kna2008
    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.537
    Благодарности:
    668

    kna2008

    Живу здесь

    kna2008

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.537
    Благодарности:
    668
    Адрес:
    Новосибирск
    думал что вы боялись бокового морозного пучения, что бы стену не вдавило во внутрь (делают иногда так)
    перемычка в фундаменте служит для внутренней несущей стены и опирания на неё плит или балок перекрытия, при широких зданиях.
     
Статус темы:
Закрыта.