1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9

Водяные тёплые полы - 8

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Andrik086
    Регистрация:
    28.02.13
    Сообщения:
    1.397
    Благодарности:
    586

    Andrik086

    Инженер

    Andrik086

    Инженер

    Регистрация:
    28.02.13
    Сообщения:
    1.397
    Благодарности:
    586
    Адрес:
    Таганрог
    Почему?
     
  2. Natura
    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    6.142
    Благодарности:
    9.799

    Natura

    Живу здесь

    Natura

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    6.142
    Благодарности:
    9.799
    Адрес:
    Москва
    Есть вопрос по логике решения испльзования ТП. Для случая когда они для "комфорта", основное отопление - радиаторное.

    Я так понимаю, что в этом случае ТП нужно делать везде, где пол - плитка. На кухне - плитка. В гостинной, думаю, паркетная/инжинерная доска. Эти помещения не являются одним пространством, отделены стеной и опздаижной дверью.
     
  3. KAN_Therm
    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.269
    Благодарности:
    1.302

    KAN_Therm

    Живу здесь

    KAN_Therm

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.269
    Благодарности:
    1.302
    Адрес:
    Россия
    Где и кем это "крайне не рекомендуется"? Хоть одну внятную ссылку дайте с пояснением "почему".
    В летний период прихожку тоже подогреваете?
     
  4. megapiska
    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    879
    Благодарности:
    254

    megapiska

    Живу здесь

    megapiska

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    879
    Благодарности:
    254
    У меня весь первый этаж керамогранит.
    Где прописано не помню. Когда в академии учился точно помню обьясняли.
     
  5. megapiska
    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    879
    Благодарности:
    254

    megapiska

    Живу здесь

    megapiska

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    879
    Благодарности:
    254
    В летний период ничего не подогреваю, ванну тоже соответствено. Тут как мне какжется дело лично каждого. Мне комфортно летом ходить по плитке босиком. И в ванной и в гостинной.
     
  6. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Коллеги, недавно не смог ответить не вопрос. Меня спросили, какой применять КМС при повороте трубы на 90 градусов петли и как он отличается при разном шаге трубы при повороте на 180 градусов, при расчёте "врукопашную" петель ТП. До сих пор, не задавался этим вопросом. Если считал гидравлику ТП, то в программе. Понятно одно - КМС фитингов брать неправильно.
     
  7. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Для каждого материала КМС будет разным. Разным будет и при одном материале, но разных производителей. У серьёзных производителей КМС-ы указаны в каталоге.
     
  8. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Указаны для фитингов. А хочется знать для радиусов, не нашёл. Ткните носом в пример. :|:
    Нашёл только это:
    Коэффициент Дарси для поворота определяется по графическим зависимостям. Для поворота 45гр=0,6. Для поворота 90гр=1
    Но с увеличением радиуса КМС уменьшается. Просто хотелось понять, какова разница.
     
    Последнее редактирование: 13.12.17
  9. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    И для изгибов трубы и для тройников.
    Похоже сегодня подобная информация есть и у подзаборных производителей. Нужно будет порыться в интернете.
    А пока пример труба МП TIEMME. В данном случае КМС подана в экв. м, т. е. в эквиваленте погонного метра трубы
    Например МП 18х2 изгиб 90° = 0,55 п. м. Соответственно 45° будет = 0,55/2 Получается сопротивление отвода 90° равно сопротивлению прямого участка трубы длиной 0,55 м.
    upload_2017-12-13_6-14-52.png
     
  10. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Наберите в поисковике " таблицы КМС труб".
     
  11. СанькаСанька
    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    4.936
    Благодарности:
    4.309

    СанькаСанька

    Живу здесь

    СанькаСанька

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    4.936
    Благодарности:
    4.309
    Адрес:
    Наб.Челны
    Задел запирающий кран, который стоит на коллекторе. В результате слилась часть теплоносителя, давление в системе упало с 1,5 до 0,7 (показатели холодного теплоносителя).Критично ли это?
     
  12. Andrik086
    Регистрация:
    28.02.13
    Сообщения:
    1.397
    Благодарности:
    586

    Andrik086

    Инженер

    Andrik086

    Инженер

    Регистрация:
    28.02.13
    Сообщения:
    1.397
    Благодарности:
    586
    Адрес:
    Таганрог
    Смотрите паспорт котла. Что там написано. Минимальное и максимальное рабочее давление. А так подпитать систему проблема?
     
  13. СанькаСанька
    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    4.936
    Благодарности:
    4.309

    СанькаСанька

    Живу здесь

    СанькаСанька

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    4.936
    Благодарности:
    4.309
    Адрес:
    Наб.Челны
    Подпитать конечно не проблема. Придется докупить теплоноситель (антифриз), т. к. воду дисцилированную я уже добавлял. Насос для заливки имеется.
     
  14. СанькаСанька
    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    4.936
    Благодарности:
    4.309

    СанькаСанька

    Живу здесь

    СанькаСанька

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    4.936
    Благодарности:
    4.309
    Адрес:
    Наб.Челны
    Почитал паспорт. Производитель указывает минимальное рабочее давление 0,8 бар. У меня получается на холодном теплоносителе 0,7 бар. Соответственно потом поднимается до 1,2 бар. Думаю это не так критично, но долить все же надо. Малое давление влияет на скорость нагрева?
     
  15. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Не может давление влиять на скорость нагрева никак.
    Нашёл. В СП 41-102-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб
    3.21...
    Ориентировочные значения коэффициентов местных сопротивлений соединительных деталей элементов системы отопления приведены в таблице 3.
    Отвод (45-90 гр.) с радиусом закругления больше или равно 5 d: 0,3-0,5




     
    Последнее редактирование: 14.12.17
Статус темы:
Закрыта.