1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9

Водяные тёплые полы - 8

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. SidorovichVN
    Регистрация:
    09.05.16
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    26

    SidorovichVN

    Живу здесь

    SidorovichVN

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.16
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Минск, Республика Беларусь
    @Ovit1
    Котел в кухне в приложениях есть общий план.
    Вот думаю либо делать коллектор в кухне с узлом подмеса и на полотенчик тянуть отводку в ванную, но длинные транзиты получаются от кухни.

    Второй вариант тянуть высотемпературный контур в ванную и там разделить на полотенчик и узел подмеса с коллектором ТП.

    Насос в узле подмеса после трехходового клапана и фильтра перед коллектором, сомневаюсь что стандартный насос котла потянет ТП и полотенчик...

    В котле расширительный бак вроде 8 л., на сколько я понимаю если объем теплоносителя из за ТП увеличится, то нужен будет дополнительно расширительный бак?
     
  2. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    @SidorovichVN, ИМХО, Вам бы свою тему создать, а то много наводящих вопросов возникает, а здесь Ваши вопросы заблудиться могут.
    Опишите дом, систему отопления, как она планируется, какое планируется оборудование и т. п. (не здесь, а в своей теме) .
     
  3. SidorovichVN
    Регистрация:
    09.05.16
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    26

    SidorovichVN

    Живу здесь

    SidorovichVN

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.16
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Минск, Республика Беларусь
    Так тема есть, в данный момент в квартире радиаторы, двухтрубная СО и к ней присоединен полотенчик. В данный момент проектирую ТП и анализирую все за и против... единственное что тему закинули в комбинированные СО.
     
  4. wer_fdbr
    Регистрация:
    24.08.15
    Сообщения:
    1.422
    Благодарности:
    999

    wer_fdbr

    Живу здесь

    wer_fdbr

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.15
    Сообщения:
    1.422
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Челябинск
    Инженер это человек который может предложить решение задачи стоимостью в 10коп.
    Той самой задачи которую ЛЮБОЙ неидиот может решить за 1руб.
    Конечно есть простые типовые решения.(самое ходовое 16 труба до 80м +-20% разброс длинны петель)
    Конечно они не идеальные и чем сложнее начальные условия тем неидеальнее будет решение.
    Если у вас северная сторона дома с французкими окнами на ней то надо начинать крепко думать и что-то считать.
    Или петли не раскладываются как надо что гораздо реалистичнее.
    Если дом без изысков то привлекать инженерные знания для расчетов это из пушки по воробъям.
    Собственно и инженерное ремесло бывает разным, есть конструктора разрабатывающие что-то новое, а есть проектировщики работающие по готовым шаблонам и таблицам.

    ЗЫ. Тема теплых полов собирает в основном людей далеких от инженерного ремесла, чаще всего строящих каменных монстров по 300-500кв.
    Им лучше поискать проектировщика.
     
    Последнее редактирование: 17.02.17
  5. wer_fdbr
    Регистрация:
    24.08.15
    Сообщения:
    1.422
    Благодарности:
    999

    wer_fdbr

    Живу здесь

    wer_fdbr

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.15
    Сообщения:
    1.422
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Челябинск
    Без крайней нужды шаг меньше 150 не рекомендуют.
    Особенно если ТП не для отопления а для комфорта.
     
  6. Cherep82
    Регистрация:
    22.04.13
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    53

    Cherep82

    Живу здесь

    Cherep82

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.13
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы рано сдаётесь - выполнить расчёт теплопотерь не очень сложно, достаточно найти видео, где по проекту выполняют расчёт и по аналогии выполнить. Временные затраты порядка 2-3 часов, в зависимости от сложности дома, но зато будете уверены в том что не замерзнете или не будет контур пола перекрыт почти полностью.
     
  7. Центр Групп НН
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    3.067
    Благодарности:
    1.986

    Центр Групп НН

    Живу здесь

    Центр Групп НН

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    3.067
    Благодарности:
    1.986
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Вечный вопрос: А зачем он? у котла же есть! :)]
     
  8. olegus79
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    1.447
    Благодарности:
    1.365

    olegus79

    Живу здесь

    olegus79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    1.447
    Благодарности:
    1.365
    @Cherep82, Как расчет делать я знаю - делал не раз, про простые правила при проектировании ТП ето я не про себя...
     
  9. SidorovichVN
    Регистрация:
    09.05.16
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    26

    SidorovichVN

    Живу здесь

    SidorovichVN

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.16
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Минск, Республика Беларусь
    @Центр Групп НН схема рисовалась быстро в пэинте и дальше в схеме (автокад) есть насос =)

    Схему лучше гляньте ... посоветуйте как лучше сделать что бы решить вопрос
     
  10. lomux
    Регистрация:
    21.04.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    lomux

    Участник

    lomux

    Участник

    Регистрация:
    21.04.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Спасибо за помощь.

    Надеюсь что расчёты верны... считала программа (надеюсь правильно).

    Скорее всего всё же трёхходовой, т. к. планируется ТТ+ТА.

    Спасибо.
     
  11. IceSphinx
    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    13

    IceSphinx

    Живу здесь

    IceSphinx

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Московская область
    Прочитал ветку, но так и не нашел ответа на свои вопросы, прошу помочь...
    1. Есть плита (УШП без теплого пола - 20 см пеноплекс - 20 см бетон), планирую летом делать ТП, нужно ли класть утеплитель на плиту под ТП?
    2. Какой все-таки шаг предпочтительнее 100 мм при трубе 16 или 150 мм при трубе 20, потери расчетные 55 ВтМ2?
    3. Какая оптимальная длина при 16 трубе и 20 трубе?
     
  12. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Имхо, обязательно.
    Имхо, определяется расчётом.
    Нецелесообразно. Туба 16х2 -более. чем достаточна.
    До 120 п. м. с подводом.
     
  13. IceSphinx
    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    13

    IceSphinx

    Живу здесь

    IceSphinx

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Московская область
    Я считал калькулятором в инете, при входящей 40 и обратке 35, труба 16, шаг 150 и толщине стяжки 60 мм:
    Удельная тепловая мощность, Вт/м2 - 76
    Температура поверхности пола (средняя), oC - 27
    Удельный расход теплоносителя, (л/ч)/м2 - 13

    а при шаге 100:
    Удельная тепловая мощность, Вт/м2 - 87
    Температура поверхности пола (средняя), oC - 28
    Удельный расход теплоносителя, (л/ч)/м2 - 15
     
  14. IceSphinx
    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    13

    IceSphinx

    Живу здесь

    IceSphinx

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Московская область
    То есть если у меня петли получаются при 16 трубе по 85 метров - это норма?
     
  15. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    ИМХО, перебор (в меньшую сторону). Для 16-й трубы в большинстве случаев оптимально 150 мм.
    Для Вашего случая, навскидку, - перебор. Чтобы не путаться с экзотическим удельным расходом, приведите пример конкретной ветки с указанием реального расхода.
     
Статус темы: