1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9

Водяные тёплые полы - 8

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. jam_21
    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.238
    Благодарности:
    461

    jam_21

    Живу здесь

    jam_21

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.238
    Благодарности:
    461
    Адрес:
    Европа
    Это конечно хорошо, но вот в расчетах пеноплекс 50 мм, а это как примерно 70мм моего пенопласта.
     
  2. olegus79
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    1.447
    Благодарности:
    1.365

    olegus79

    Живу здесь

    olegus79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    1.447
    Благодарности:
    1.365
    @jam_21,
    Я об етом писал выше, в расчетах также -40 за бортом!
     
  3. jam_21
    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.238
    Благодарности:
    461

    jam_21

    Живу здесь

    jam_21

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.238
    Благодарности:
    461
    Адрес:
    Европа
    Ranae А нельзя как то сделать расчет с данными которые мы тут обсуждаем, только если можно с ввыводами.
     
  4. Евгений 57
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.155
    Благодарности:
    3.786

    Евгений 57

    Живу здесь

    Евгений 57

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.155
    Благодарности:
    3.786
    Адрес:
    Орел
    Вот не могу я это умом принять...
    Вы не могли бы сделать промеры температур для сравнения пенопласта и ЭППС (ну не верю я...)
     
  5. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Сравните, у меня в расчётах: Пенополистерол - 0,04Вт/м*К
    У пеноплекса коэффициент теплопроводности меньше.
    Материал ...Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°C)
    ...В сухом состоянии... Условия А («обычные») ...Условия Б («влажные»)
    Пенополистирол (ППС)... 0,036 - 0,041 ...0,038 - 0,044... 0,044 - 0,050
    Пенополистирол экструдированный (ЭППС, XPS) ...0,029... 0,030... 0,031
    И как это расположено? Нарисуйте, в плане.
     
    Последнее редактирование: 24.02.17
  6. jam_21
    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.238
    Благодарности:
    461

    jam_21

    Живу здесь

    jam_21

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.238
    Благодарности:
    461
    Адрес:
    Европа
    Ответ с рсчетными данными ниже в сообщение.
     
  7. jam_21
    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.238
    Благодарности:
    461

    jam_21

    Живу здесь

    jam_21

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.238
    Благодарности:
    461
    Адрес:
    Европа
    Все замеры проходят в помещение номер 4, так газовая котельная.
    Теплые полы заштриховал. Теплого пола нет в гараже. Но теперь это уже не гараж :)
    Теплый пол-Model.jpg
     
  8. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Да вроде бы здесь была уже попытка донести этот общепринятый подход. ;)
     
  9. olegus79
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    1.447
    Благодарности:
    1.365

    olegus79

    Живу здесь

    olegus79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    1.447
    Благодарности:
    1.365
    @Ovit1,
    попытка здесь была удачнее и намного конкретнее :)
    Кстати, значения которые получаются по формулам здесь не сильно отличаются от немецкого калькулятора
     
  10. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Капля камень точит. Главное - результат! :victory:
    Многое зависит от наружной температуры и структуры пирога.
     
  11. Иосич
    Регистрация:
    16.01.10
    Сообщения:
    3.338
    Благодарности:
    3.141

    Иосич

    Строитель-шабашник

    Иосич

    Строитель-шабашник

    Регистрация:
    16.01.10
    Сообщения:
    3.338
    Благодарности:
    3.141
    Адрес:
    Сочи
    @jam_21, а Вы не хотите в "уже не гараже" тоже сделать теплый пол?
    И заодно там тоже разместить датчики по такой же схеме как сделано у Вас сейчас, но слой теплоизоляции сделать потолще (10 см например, как советовал @olegus79,).
    Чертовски любопытно было бы посмотреть на результаты замеров и сравнить с нынешними.
     
  12. kompressor02
    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    2

    kompressor02

    Участник

    kompressor02

    Участник

    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Уфа
    Добрый день. Прошу помочь советом. Долго читал раздел, много разных мнений. Подскажите пожалуйста. Необходимо сделать теплые полы в доме по деревянным балкам. Балки сечением 200х150 шаг 70см. На них планирую ложить цсп тощиной 12-18-20мм (пока не определился немогу найти таблицу подбора по расстояниям между балок), балки длиной 6м, усиленные посередине кирпичными столбиками. на цсп уложить подложку (какую лучше?) потом рех трубу d16
    и залить стяжкой с добавлением пластификатора и фибры. Прошу поправьте пожалуйста, где у меня ошибка в плане?
     
  13. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.978

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.978
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    Что бы так сделать, нужно быть уверенным в том, что перекрытие выдержит эту нагрузку.
    Судя по всему, это 1й этаж, поэтому там не "подложку" надо, а слой эппс или псб толщиной 50-100 мм.
    или утеплять перекрытие снизу

    Труба для теплого пола из полиэтилена PE-RT
    Конструкция теплого пола (бетонная система)
     
  14. Иосич
    Регистрация:
    16.01.10
    Сообщения:
    3.338
    Благодарности:
    3.141

    Иосич

    Строитель-шабашник

    Иосич

    Строитель-шабашник

    Регистрация:
    16.01.10
    Сообщения:
    3.338
    Благодарности:
    3.141
    Адрес:
    Сочи
    Встречный вопрос, - а кому от этих измерений станет хуже?
    Теория говорит, что увеличение толщины изоляции в три раза дает дополнительное снижение теплопотерь всего на 20% по сравнению с полом вообще без изоляции.

    Тп без П.jpg Тп+3см П.jpg Тп+10см П.jpg

    Человек озадачился большими, по его мнению, теплопотерями в пол.
    Проделал определенную работу по их измерению, подсчитывает расходы на переделку и устройство более толстого слоя изоляции, потому что теоретические выкладки его не убеждают.
    Поэтому я и предлагаю сделать теплый пол там, где его на ДАННЫЙ момент нет.
    И сделать теплоизоляцию, которая его бы устроила. Это будет в несколько раз дешевле полной переделки полов по всему этажу.
    Из дополнительных расходов будет только покупка дополнительных термодатчиков. Может еще понадобится дополнительная гребенка.
    Но это все-таки мелочь по сравнению с полным демонтажем шестидесяти квадратов теплого пола на остальной площади этажа и его устройством по новой.
    Если практические замеры покажут значительное сокращение теплопотерь по отношению к существующему пирогу пола, то тогда и принимать окончательное решение по переделке полов.
    Как говорится, - все познается в сравнении.
     
  15. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Уже писал.
    И добавлю: "Грамотно обработает".
    Какая теория? Ваши калькуляторы?
    Будьте точны в формулировках. А именно, как может быть увеличена толщина изоляция в три раза, если её нет вообще? Ноль умножай хоть на десять, будет ноль.
    Теория говорит о другом. При увеличении тепловой изоляции с 5см до 15см пеноплекса, для зоны шириной 2 метра (площадью 95м. кв.) от наружных ограждающих конструкций разница составит:
    При Тнар -40С
    5см- 0.29 (Вт/ К*м.кв.)*(40С+30С)* 95м.кв =1930Вт
    15см- 0.16 (Вт/ К*м.кв.)*(40С+30С)*95м.кв.=1064Вт
    При Тнар -10С
    5см- 0.29 (Вт/ К*м.кв.)*(10С+30С)*95м.кв.=1102 Вт
    15см- 0.16 (Вт/ К*м.кв.)*(10С+30С)*95м.кв.=608Вт
    P. S. Несколько минут счёта и всё ясно. Остаётся только подсчитать экономику. Зачем делать то, что уже сделано? Может сопромат начнём проверять или таблицы Шевелёва, кому делать нечего?
     
    Последнее редактирование: 25.02.17
Статус темы:
Закрыта.