  1. Rebbytw
    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    565

    Rebbytw

    Живу здесь

    Rebbytw

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    565
    Адрес:
    Киров
    Водой заливаем от водопровода или скважина, что у Вас там есть под давлением.
    1. Доводим воду до вентиля коллкетора подачи (через коллектор обратки у меня не получилось: вода не пошла, стоят клапана). Все клапана, расходомеры на коллекторах закрыты.
    2. Открываем вентиль на коллекторе подачи. Вода пошла в коллектор, воздух через воздухоотводчик вышел.
    3. Открываем расходомером первый контур.
    4. Приоткрываем на обратке клапана. Вода пошла в первый контур.
    5. На выход с коллектора обратки одеваем шланг сливной. Берём ведро, опускаем шланг в ведро и ждём пока из шланга будет течь только вода без пузыриков. Как только пузырики воздуха закончились, пошла чистая вода. У меня канализация была рядом, я первую воду с пузыриками воздуха отправлял прямо туда, а потом уже в ведро. Ведра 2 по 10литров получилось на каждый контур по 55метров каждый.
    6. Закрываем клапан на обратке, затем на подаче. Всё коллектор подачи и первый контур у нас стоит под давлением и без воздуха. Обязательно, нужно закрыть первый контур, чтобы вода ч с воздухом не смешивалась с пролитым контуром.
    ПОВТОРЯЕМ ПРОЦЕДУРУ С КАЖДЫМ КОНТУРОМ. п. 2-п.6. После чего
    7. Закрываем вентиль на обратке, отсоединяем шланг и подключаемся к системе отопления. Коллекторная группа и трубы ТП у нас залиты водой и под давлением.
     
  2. stepa73
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.407
    Благодарности:
    543

    stepa73

    Живу здесь

    stepa73

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.407
    Благодарности:
    543
    Адрес:
    Днепр
    Особо не заморачиваемся. Через байпас на подаче или обратке из хвс почуть подаем воду.
    Есть один нюанс. Пока воздуха много сбрасываем его сервисным краном на верхней балке, как пошла вода закрываем сервисник и открываем воздухосбросник. Если сразу травить с воздухосбросника (большая скорость потока воздуха) то его может заклинить, в смысле не закроется на воду.
     
  3. Tsygankov
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    305

    Tsygankov

    Живу здесь

    Tsygankov

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    305
    Адрес:
    Иркутск
    Контур должен принадлежать только одному помещению. Парная. Помывочная. Два контура в комнате отдыха. Тамбур. Коллектор можно нарастить или купить другой, а этот продать. Обычно все считают и проектируют, а потом покупают оборудование. В Вашем случае почему то наоборот.
     
  4. alexg
    Регистрация:
    09.06.09
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    169

    alexg

    Живу здесь

    alexg

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.09
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    169
    Адрес:
    Курган
    необходимость принадлежать контуру только одному помещению исходит из удобства регулирования температуры в каждом помещении, ИМХО не более того, если расчет показывает равные теплопотери помещений или даже у одного немного ниже, то можно намотать их последовательно, зайдя трубой в помещение с большими теплопотерями, а выйдя с меньшими. более того баня не является помешением с постоянным пребыванием поэтому критерии комфорта там немного другие... Нужно все взвешивать и считать теплопотери, тем более это не сложно и экономику вопроса... Все ИМХО
     
  5. Tsygankov
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    305

    Tsygankov

    Живу здесь

    Tsygankov

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    305
    Адрес:
    Иркутск
    именно для удобства регулировки рекомендовал контур располагать в одном помещении, а не в двух. При этом в данном случае считаю это правильным. Парную греть до комфортной температуры смысла нет. В промывочной задаём температуру выше чем в комнате отдыха, как то так... А вообще одну петлю 150 метров д20, насос для девятиэтажки и все будет работать)
     
  6. Andrewxxx
    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    149

    Andrewxxx

    Живу здесь

    Andrewxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Москва
    В общем, вопрос решаемый и покупал я коллектор после проектирования ТП. Просто, в последний момент, решили увеличить площадь по проекту, из-за этого резко увеличились размеры контура комнаты отдыха. Я думаю такая ситуация встречается довольно часто. Коллектор имеет 6 контуров, заняты пока 5, один-запасной. Просто придется и его задействовать. В остальном все ок? Очень страшно что есть контуры по 22м. и по 50-70м. Удастся ли потом нормально сбалансировать такую систему?
    Спасибо!
     
  7. stepa73
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.407
    Благодарности:
    543

    stepa73

    Живу здесь

    stepa73

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.407
    Благодарности:
    543
    Адрес:
    Днепр
    сделайте еще один контур без узла подмеса на двух балансировочных кранах, например помывочную,
    из любого места СО, правда есть ограничение по температуре подачи в 55 градусов. Если темперура до 70 то можно этот контур колхозить, как обратку с радиатора, не забывая о проходных сечениях. Если подача выше 70гр-меняйте коллектор.
     
  8. Ghora
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    2.331
    Благодарности:
    2.282

    Ghora

    Жора, Гоша, Гога....

    Ghora

    Жора, Гоша, Гога....

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    2.331
    Благодарности:
    2.282
    Адрес:
    Егорьевск
    Доброй ночи.
    Планирую делать ВТП. Толщина стяжки 90мм. Раскладка трубы-улиткой с шагом 150мм. В зоне примыкания к внешним стенам хочу пустить трубу с шагом 100 (пять изгибов). Будет ли при такой раскладке пристенная зона прогреваться сильнее принимая во внимание толщину стяжки?
    И еще вопрос: если делать контура 20-й трубой, длина обязательно должна быть не больше 100 метров, или можно метров 5-10 прибавить? Если трубу раскатывать на сетку, можно ее привязывать вязальной проволокой как арматуру?
     
  9. Tsygankov
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    305

    Tsygankov

    Живу здесь

    Tsygankov

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    305
    Адрес:
    Иркутск
    Начните с расчёте теплопотерь, возможно ТП в вашем случае не прокатит как единственная система отопления. Трубой д20 можно делать петли до 120 метров. Крепить трубу к сетке можно чем угодно, хоть порезанными шнурками
     
  10. Ghora
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    2.331
    Благодарности:
    2.282

    Ghora

    Жора, Гоша, Гога....

    Ghora

    Жора, Гоша, Гога....

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    2.331
    Благодарности:
    2.282
    Адрес:
    Егорьевск
    Потери считал. В комплексе с печным отоплением получается с запасом.
    По поводу крепления: в сети встречаются мнения, что даже просто раскатывать трубу на сетку не рекомендуется,- вроде как при нагреве и остывании она маленько ёрзает туда-сюда и по истечении лет может протереться дырка:ogo:. А если сжать ее еще и вязальной проволкой, то этот процесс может ускориться... Вот я и задумался: может такая штука приключиться или это все нелепые иссинуации?
     
  11. Otard
    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    1.340

    Otard

    Живу здесь

    Otard

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    1.340
    Адрес:
    Геленджик
    Именно так.
     
  12. Алекс2001
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    127

    Алекс2001

    Живу здесь

    Алекс2001

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Тамбов
    Нет. Прогрев увеличится только если у внешнего контура будет более высокая температура.
     
  13. Ghora
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    2.331
    Благодарности:
    2.282

    Ghora

    Жора, Гоша, Гога....

    Ghora

    Жора, Гоша, Гога....

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    2.331
    Благодарности:
    2.282
    Адрес:
    Егорьевск
    А при раскладке трубы змейкой? Если начало рубы будет с шагом 100мм идти вдоль внешней стены (пять петель), а в середине комнаты с шагом 150 будет конец трубы. В этом случае пристенная зона будет теплее?
     
  14. Алекс2001
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    127

    Алекс2001

    Живу здесь

    Алекс2001

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Тамбов
    Ответ надо читать внимательно.
     
  15. FedinPapa
    Регистрация:
    22.07.13
    Сообщения:
    608
    Благодарности:
    254

    FedinPapa

    Живу здесь

    FedinPapa

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.13
    Сообщения:
    608
    Благодарности:
    254
    Адрес:
    Ярославль
    Температура, выставляемая регулировочным краном, не совпадает с температурой воды реально подающейся в ТП, датчик температуры проверял, закреплен нормально, но погрешность составляет порядка 15 (!) градусов. Как исправить?
     