1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

ТН Воздух-вода VS ТН грунт-вода

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Алексей312, 29.01.17.

  1. Shadow31
    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    7.829
    Благодарности:
    10.603

    Shadow31

    Живу здесь

    Shadow31

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    7.829
    Благодарности:
    10.603
    Адрес:
    М.О. Раменское
    Я на 8,5кВт себе закопал 700 м. п. трубы, отдал за это в приделах 40 т. р. + надо ещё сделать коллектор, "заправить" + стоимость хотя бы решения от энереджилекса, итого для меня стоимость ТН будет +/- в приделах вашего воздушного решения.
     
  2. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    А за электронные фичи лучше ничего не говорите в данном случае, я и сам знаю как ради удешевления железа можно приделать копеечную электронную приблуду и выдавать как тренд.
     
  3. Алексей312
    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    275

    Алексей312

    Живу здесь

    Алексей312

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    275
    У спиральников всас находится выше середине корпуса.
    Думаю у Зубы нет проблем с охлаждением, вопрос в том есть ли смысл его работы в -35, СОР наверняка будет 1 .
     
  4. Алексей312
    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    275

    Алексей312

    Живу здесь

    Алексей312

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    275
    Сколько вы отдали чисто за трубу ? + на заправить)
     
  5. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    у меня 600 метров пнд32, отдал 280$ на трубу + 100$ на изопропил что б заправить.
     
  6. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Можно и 500 м сделать. Сама суть предложения Access - это доступность и простота. Мы его рекомендуем для дома с непостоянным проживанием, дачного дома. Чудес не будет, цена ниже средней за счёт небольшого снижения длины геоконтура, хотя некоторые ведут расчеты по Евростандарту и длины получаются меньше, чем в этом предложении. Также сам тепловой насос более простой, чем его собратья.
    Можно конкретно к этой "железяке" сделать контур подлиннее, а можно взять следующего по серии с длинным контуром и более интересной комплектацией.
    Это всего-навсего предложение, решать всегда заказчику.
     
  7. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Да, кстати не все понимают, что такое ГК.
    Это может быть и Геотермальный Контур, а может быть и Горизонтальный Контур. Я писал про наклонные скважины.
     
  8. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    У компрессора работающего с низким кипением и на пределе конденсации проблемы не с охлаждением, а с давлением и следовательно с рабочими токами. Длительная работа с высоким давлением нагнетания и приводит к быстрому износу.
     
  9. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.318

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.318
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    В основном убивает компрессора на предельных режимах высокая температура нагнетания
     
  10. Алексей312
    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    275

    Алексей312

    Живу здесь

    Алексей312

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    275
    Для дома с непостоянным проживанием самое то, согласен.
    Но для Постоянного желателен контур побольше, чтоб в идеале к концу марта а то и апреля он был еще в +.
    Там где эти Евростандарты применяются грунт думаю теплее нашего .
     
  11. Алексей312
    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    275

    Алексей312

    Живу здесь

    Алексей312

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    275
    Скажите какая примерная стоимость наклонной-кластерной скважины на 4-5квт ?.
    Без коллектора.
    И можно ли сделать ее из подвала помещения, в сторону от дома .
     
  12. Shadow31
    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    7.829
    Благодарности:
    10.603

    Shadow31

    Живу здесь

    Shadow31

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    7.829
    Благодарности:
    10.603
    Адрес:
    М.О. Раменское
    Зарывал сам. Цена всех труб около. 25 т. р. + копка 1,5 смены, выкладывал в профильной теме и в своей, сейчас точно до копеек не скажу. Осталось заправить и выбрать производителя ТН или самому что-то решать.
    Т. ч. в моем случае самостоятельной установки получится то на то. ГК сделан с расчетом 10. Вт/м.п. с м. п. трубы+ на участке вода сейчас стоит около 50 см от поверхности, т. ч должно хватить.
     
    Последнее редактирование: 28.05.17
  13. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Это у маломощных. Известные мне мощные спиральники, всасывающий чуть выше масляного смотрового окна, наверное чтоб лучше обдувалась обмотка.
     
  14. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Для 4кВт теплового насоса "рассол-вода" стоимость установки зондов с самими зондами около 133тыс.
    Из подвала можно, если высота потолка позволяет стоять человеку.
     
  15. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    7.035

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    7.035
    Адрес:
    Таганрог
    Вы сравниваете стоимость самостоятельного изготовления геоконтура + промышленный ТН вода-вода со стоимостью полностью промышленного решения ТН воздух-вода (где ничего самостоятельно делать не нужно). Это некорректно. Самодельный ТН воздух-вода обходится дешевле геотермального