    Увеличение COP на 1 единицу даст мне выигрыш в 5000 руб в год.
    А какова окупаемость твоего доверия?
    Но вот за теплый пол согласен - уже после установки ТН делал, и он реально помогает и комфорт стал гораздо выше.
     
  2. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.739
    Благодарности:
    10.101

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.739
    Благодарности:
    10.101
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Думаю, дешевле твоего в52 с дудкой.
    5000 руб год, это, конечно, мало для Москвы.
    Я сегодня с водой дома ковырялся, оказывается, скважинный + циркуль, жрут менее 300вт.
    Приятно удивлен был, однако.
    В сумме, 1.7 кВт кушает.
    Твои 5 тыр, это октябрь и ноябрь ничего не платить...И так каждый год.
    Раз в десять лет, на новый компрессор хватит...например.
    И самое интересное - затраты, по сравнению с геоконтуром, просто мизер
     
  3. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236
    Адрес:
    Москва
    Я в этом разбираюсь.
    Если в двух словах, то в обратку идёт много порожняка с подачи и она растёт.
     
  4. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236
    Адрес:
    Москва
    Алексей говорит, что два лучше чем один, в плане ремонта согласен, в плане СОР нет.
    Прокачать теплообменник вместе с СО не могут, вот и предлагают их разделить, походу теплообменник имеет очень большое сопротивление, раз настаивают.
     
  5. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.303
    Благодарности:
    5.023

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.303
    Благодарности:
    5.023
    Адрес:
    МО
    Ну так оборудование само по себе не образуется, его нужно купить и смонтировать.
    И сколько месяцев за это можно не платить?
    Это на твой китайский хватит, а на мой еще десяточку нужно.

    В чем лучше то? Стоят дороже, места занимают больше, шума больше. Они одновременно работают?

    Тут не стрелку ставить нужно, а бак промежуточный.
     
  6. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.739
    Благодарности:
    10.101

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.739
    Благодарности:
    10.101
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Корейский. Не суть. Твой стоит 35 максимум. Учитывая, что те же производители ПТО из Прибалтики, сходу дают 66% скидки от розничного прайса - абсолютно то же, нарисует Данфосс.
    в52-120...у меня Данфосс...
    Собственно, на китайском рынке, ширма падает, и цены близки к реальным.
    К сожалению, наши думцы, приняли закон об ввозе только офдиллером - получи розничный прайс в три цены.
    Гордиться тут нечем, просто развод на деньги.

    Если тебе пятак не деньги, объясни, зачем вложился в метрологию?
    Выхлопа с неё вообще 0. Лучше не станет.
     
  7. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.303
    Благодарности:
    5.023

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.303
    Благодарности:
    5.023
    Адрес:
    МО
    То есть теперь ты не считаешь, что РТО нужен?

    Напоминает соседские байки, "сходу", "дают", "урвал" из той же оперы.
    Расскажи, где можно купить одну штуку VZH065CGANB за 35?

    Как это знание можно применить на деле?
    Не понял, как одно с другим связано и почему это не деньги? Чтобы в будущем получить 5 тыр экономии, нужно вложить щас - ндцать тыр, которые никогда не окупятся. И зачем это делать, не пояснишь?

    И в метрологию я не вкладывался, ну то есть она почти на халяву досталась, так получилось. Оплатил только монтаж, который потом правда пришлось самому переделывать.
    Вот такие мне работнички достались с этого форума.
     
  8. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.739
    Благодарности:
    10.101

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.739
    Благодарности:
    10.101
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Для гликоля - нужен. И у Димы стоит докипатель.
    Примерно так это выйдет на практике. Пластин, конечно, лишка...80-100 штук достаточно.
     

    Вложения:

    • 2021-01-07_12-07-18.png
  9. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.739
    Благодарности:
    10.101

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.739
    Благодарности:
    10.101
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это который родом на 410, сейчас работает на 134?
    Не смеши, особенно букавками после цифр:aga:
     
  10. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.303
    Благодарности:
    5.023

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.303
    Благодарности:
    5.023
    Адрес:
    МО
    Как ты собрался воду греть 32 фреоном?

    Не совсем, сейчас у меня HLP068T4LC6 для 407, а работает на 134, масло PVE.
    Вот думаю заменить, когда загнется на полноценный инверторный.
    И чтобы не выкидывать деньги в трубу, то есть использовать старый частотник и не менять все внутренности ТН, подобрал компрессор по характеристикам.
    Чем тебя буковки насмешили, не пояснишь?
     
  11. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.739
    Благодарности:
    10.101

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.739
    Благодарности:
    10.101
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    За буквами, следует охотится, если потеряешь что-то в юридическом плане.
    Для семьи, для дома - ограничивать выбор смысла нет.
    Пропан и 134
     

    Вложения:

    • 2021-01-07_13-01-44.png
    • 2021-01-07_13-02-55.png
  12. Ваалич
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    861
    Благодарности:
    268

    Ваалич

    Живу здесь

    Ваалич

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    861
    Благодарности:
    268
    Адрес:
    Томск
    Нигде на просторах форума не нашел обсуждения обогрева помещений с помощью радиаторов с вентиляторами, наподобие автомобильных применяемых для охлаждения двигателя. Везде рассматривают теплый пол, который не всем подходит по тем или иным соображениям. К тому же в режиме кондиционирования, именно радиатор с вентилятором будет работать комфортно, тогда как кондиционировать за счёт понижения температуры полов изначально плохая идея в плане здоровья. Мощность на прокачивание жидкости по трубкам в теплом полу, вполне может быть сопоставима с мощностью вентиляторов. Буду признателен за полноценное рассмотрение этого вопроса.
     
    Последнее редактирование: 07.01.21
  13. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.739
    Благодарности:
    10.101

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.739
    Благодарности:
    10.101
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ветер - холодно, нет ветра - тепло. Это улица с одинаковой температурой.
    Человеческое тело не надо греть, оно 36.6С.
    Поэтому дуть придется более высокой температурой...чем не дуть.
    Это потери КОП, а значит денег.
    Стоит рассмотреть, если супертеплый дом и потери на вентиляцию соразмерны теплопотерям.
    Шляпа для Томска, однозначно.
     
  14. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    7.037

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    7.037
    Адрес:
    Таганрог
    Автомобильные радиаторы работают при максимальном давлении 1 атм, выглядят не эстетично, нужен хороший вентилятор. Есть готовый продукт - фанкойл. Если новый слишком дорого - можно использовать внутренний блок от 24-ки или мощнее, там диаметры 3/8 и 5/8. В большинстве случаев даже перепаивать не надо.
     
  15. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.303
    Благодарности:
    5.023

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.303
    Благодарности:
    5.023
    Адрес:
    МО
    У Данфоса буквы характеризуют особенности компрессора, а не просто набор символов.
    upload_2021-1-7_12-19-37.png
    HLP068T4LC6
    upload_2021-1-7_12-48-26.png
     