1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Сломался Термостатический смесительный клапан WATTS

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stikke, 30.01.17.

  1. Lymar
    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    149

    Lymar

    Живу здесь

    Lymar

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Недавно буквально столкнулся с подобной проблемой, клапан 35-60 перестал регулировать температуру. Фильтра стоят, сетки чистые. снял клапан, разобрал, оказалось что то вроде куска накипи со стороны подачи горячей воды заблокировало пружинный шток клапана. Причем сразу после фильтра.
    Прочистил его, на всякий случай отмочил в лимонной кислоте от накипи, собрал. установил клапан, все работает.
    IMG_20201126_113832.jpg т.
     
  2. SamoletTecnam
    Регистрация:
    08.08.16
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    217

    SamoletTecnam

    Живу здесь

    SamoletTecnam

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.16
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Москва
    Хорошо Вам. а мене умельцы поставили фильтр после клапана. Два года и он засорился.