Переделываем СО в одноэтажном доме. Нужны советы

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Баоша, 31.01.17.

  1. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.781
    Благодарности:
    29.206

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.781
    Благодарности:
    29.206
    Адрес:
    Касимов
    Ну вот тут чуть понятнее : DSC05178.JPG DSC05176.JPG DSC05177.JPG
     
  2. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    [​IMG] @касимов 2, 100 очков! за исполнение! :hello:
    [​IMG] + 100 очков за "технику".:victory:
     
  3. американец27
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.675
    Благодарности:
    730

    американец27

    Живу здесь

    американец27

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.675
    Благодарности:
    730
    Адрес:
    Москва
    @Баоша, вы же топитесь электричеством, зачем же городить всю эту ... ? Повесть под каждое окно электроконвекторы необходимой мощности, ну и конечно проводку соответствующую для них. Провода протянуть и всё.
    Или водяную СО иметь хочется очень ?
     
  4. Баоша
    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    2.734

    Баоша

    Живу здесь

    Баоша

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    2.734
    Адрес:
    село Петропавловск
    да как-то СО привычнее, что-ли, и батареи в хорошем состоянии, только систему немного переделать надо...
     
  5. Баоша
    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    2.734

    Баоша

    Живу здесь

    Баоша

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    2.734
    Адрес:
    село Петропавловск
    Подскажите, пожалуйста, читала, что трубу надо перед ГКЛ расположить, так ли это? Боюсь, что за ГКЛ сырость будет - сейчас стена, где нет трубы, за мебелью влажная...
     
  6. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ..А трубу "убрали", 100%, чтобы "мебель поставить"..:close::faq:

    - "Двухтрубка ЕЦ для 1-эт. дома" - решает проблему "стен" чисто "конструктивно".
    "Труба" идет у плинтуса, практически, по всему периметру дома...:um::ogo:
    .."Для мебели" можно и заштробить эту трубу в стену, закрыв "эстетичной" панелью с дырками.
    Вариант, правда, улучшит .."теплоснабжение" улицы, но говорят, .."красота без жертв не бывает".:close:
     
  7. Баоша
    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    2.734

    Баоша

    Живу здесь

    Баоша

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    2.734
    Адрес:
    село Петропавловск
    нет, её там не было никогда:).
     
  8. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Предположу, что ..вы не участвовали при "проектировании" этой СО...:um:
    (..Возраст таких систем, в основном, оч. "почтенный")
    Ежели бы мы видели схему, в "оригинале", только тогда (!) можно было понять причину...:um:
    - Что "двигало" создателей - ненужность ее в конкретном месте или .."приказ хозяйКИ".:pioner:
    (..хозяйКИ, по жизни - главные враги "толстых" труб. Причем в любом месте и любом "качестве":|:)

    ..Особенность 2-тр. ЕЦ в 1-этажном доме - куда как проще (!) "взять" весь периметр,
    чем куда-то "скрыть"-обойти
    какую-то из "наружных" стен.
    - Это и наводит о мысли об участии... ..:love:
    :hello:
     
  9. Баоша
    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    2.734

    Баоша

    Живу здесь

    Баоша

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    2.734
    Адрес:
    село Петропавловск
    Спасибо:aga:, нет, не участвовала, мы этот дом купили сравнительно недавно. Да здесь пол-деревни так себе отопление делают, и часть райцентра:). Думаем, что трубы эти достаточно не новые - хозяева очень экономными были... Так что все- таки 1-труба вокруг дома, но сталь... (посчитали новую ДУ50 - подъемно, осталось сварщика хорошего найти...
     
  10. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Труба, к вашему "сож." не 1 а ..две.:|:
    И в "классическом" варианте выглядит так:

    От одного из первоисточников.
    (Ливчак И. Ф.)
    ЕЦ 2ТР.jpg ее "проектный" вид: 70253572380170.jpg вариации... Pollena _1FD3B~1-2.JPG

    Основными будут две "вещи"
    а) Трубы подачи не опускать "ниже" от потолка.
    б) "Достаточные" диаметры разводки.
    ...С "достаточными" диаметрами здесь - только 3-й рис.(форумный).
    На других - диаметры больше "демонстрационные".
    ...
    Схема "3-я-форумная", вам имхо, знакома. (от Polena) Там же вроде был и отчет...
     
  11. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Это по поводу рис. 2. :close:
    В "проекте" указаны одинаковые (!) Ду32 труб подачи. при крАтно разной длине крыльев.
    "ЕЦ", конечно, обладает "само-балансировкой", ...но не до такой же "степени".:ogo::no:
    ...
    Но и без (+)-сов проект не остался.
    - Автор указал "правильный" для ЕЦ "Кран регулировочный КРПШ Ду20"
    Что есть ..шаровый кран на 3/4".:um::ogo:
     
  12. Баоша
    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    2.734

    Баоша

    Живу здесь

    Баоша

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    2.734
    Адрес:
    село Петропавловск
    сорри за тупость, но ведь это 2-трубная самотечная от ТТ котла? (в случае Polena). У нас только электрокотел... и, похоже. что будет только Принудительная циркуляция... и очень хочется ленинградку...
     
  13. Баоша
    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    2.734

    Баоша

    Живу здесь

    Баоша

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    2.734
    Адрес:
    село Петропавловск
    Посмотреть вложение 4697262 [/QUOTE] скажите, пожалуйста, а вот эти вентили шаровые около радиаторов для чего нужны? чтобы можно было батарею ремонтировать? или у них какая-то другая цель? В городской квартире на 2-м этаже (тоже ленинградка) - всего 1 вентиль у батареи и им можно регулировать нагрев /отключение радиатора...
     
  14. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Ну да, при "только электро-" - никакая независимость вам не светит, кроме варианта
    с "резервными" источниками эл. снабжения...:(
    Хотя, многие не надеются на Эл. котел, как основной "теплогенератор".
    Чаще всего, он служит "довеском" (резервом) к котлу с более надежным "графиком работы".
    Да и "экономически", электрические 3-5 кВт тепла в доме - это ~ 10,5 - 18 тыс. руб./ в месяц.
    Стоит
    а) вмуровать водяной теплообменник в одну из них
    б) заменить ..непбольшую печку на "небольшой котел"
    ..
    - И вы получите требуемое - "резервирование" по топливу в дополнение к надежной системе.
    С более дешевым топливом.
     
  15. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Совершенно верно,
    "правильная" 1-трубка и система с ЕЦ требуют всего по одному шар. крану (не "вентилю"!) на радиатор.
    2 крана (клапана) на радиатор требуется в принудительной (!) 2-трубке.
    (сразу даю адрес, "где это написано?" / первоисточник!
    - на случай ..."читал в интернете, что...".:faq:)

    Статус: действующий
    Обозначение:
    ГОСТ 10944-2001 (или 10944-97)
    Название рус.: Краны регулирующие и запорные ручные для систем водяного отопления зданий. Общие технические условия
    : 1 Область применения
    2 Нормативные ссылки
    3 Определения
    4 Типы, основные параметры и размеры
    5 Общие технические требования

    А здесь уже мне "отдуваться", ибо ГОСТ "в упор не видит" ЕЦ. :no:
    - Не ..соврал, что радиаторы в системе с ЕЦ, 2-го крана не требуют. Даже в 2-трубке с ЕЦ.
    НО.
    Если к этой "2-трубке ЕЦ" подкючить насос, то характер циркуляции сразу станет .."принудительным"
    А потому, 2 крана в этом случае потребуются, для гидравлической балансировки приборов.
    Еще одно "НО"
    В системе с ЕЦ это можно сделать тем же, одним шар. краном на радиаторе.
    Если насос будет работать "непостоянно" (!)

    ...Если ваш вопрос по кол-ву шар. кранов на приборе был по рис. 2 (выше)
    - то такие же мысли об 1-м кране для 2-тр. ЕЦ посещали и автора "проекта".
    - Насоса там не видно и "не указано".:super: