    Может что интересного почерпнете. :hndshk: https://www.forumhouse.ru/posts/5177892/
     
  2. Дима Богданов
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    158

    Дима Богданов

    Живу здесь

    Дима Богданов

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Яхрома
    IMG_2147.JPG Добрый вечер, судари мои! Ну чтож, первый день работы горелки. Джон, я доволен как слон вашим Бегемотом! :)]
    А наддув когда нибудь выключается сам?
     
  3. chakman
    Регистрация:
    06.06.14
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    959

    chakman

    Живу здесь

    chakman

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.14
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    959
    Адрес:
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Мои поздравления!
    Выключается после "стопа" минут через 20.
     
  4. Джонн
    Регистрация:
    24.03.11
    Сообщения:
    3.789
    Благодарности:
    4.745

    Джонн

    Изобретатель велосипеда

    Джонн

    Изобретатель велосипеда

    Регистрация:
    24.03.11
    Сообщения:
    3.789
    Благодарности:
    4.745
    Адрес:
    Москва
    Время работы наддува после стопа регулируется с помощью реле, которое отдельно стоит около блока питания.
    Расскажите, как нагревается ТА.
     
  5. Дима Богданов
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    158

    Дима Богданов

    Живу здесь

    Дима Богданов

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Яхрома
    ТА сейчас, без контроллера, скорей мешает чем экономит.
     
  6. Дима Богданов
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    158

    Дима Богданов

    Живу здесь

    Дима Богданов

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Яхрома
    Сейчас у меня на ветке радиаторов стоит трёхходовой клапан с сервоприводом, который регулируется обычным термостатом по температуре обратки в режиме вкл-выкл. Тоесть либо полностью открыт либо полностью закрыт. Открывает подачу когда t в верху ТА превышает обратку радиаторов на 20 гр и закрывает при 19 гр. Кроме того есть 8 контуров по 50м тёплого пола настроенного на 35 гр двухходовым клапаном.
    Методом научного тыка нагреваю ТА (датчик стоит чуть выше середины бака) до 30 гр с гистерезисом 5гр, при этом после стопа ТА нагревается до ~45 гр и, если радиаторы остыли меньше чем 25гр включается трёхходовой клапан. Когда, блин, мне это не нужно, от пола и так очень жарко. Поэтому необходим контроллер и тогда не важно какая в ТА температура, контроллер заберёт из него столько сколько надо, не больше не меньше.
     
  7. Джонн
    Регистрация:
    24.03.11
    Сообщения:
    3.789
    Благодарности:
    4.745

    Джонн

    Изобретатель велосипеда

    Джонн

    Изобретатель велосипеда

    Регистрация:
    24.03.11
    Сообщения:
    3.789
    Благодарности:
    4.745
    Адрес:
    Москва
    150 л теплоносителя в котле дают большую инерционность.
     
  8. chakman
    Регистрация:
    06.06.14
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    959

    chakman

    Живу здесь

    chakman

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.14
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    959
    Адрес:
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Мудрёно, как-то :faq: @Дима Богданов, а вы пеллетами собираетесь постоянно топить, или от случая к случаю? Если постоянно, - возникает вопрос в необходимости ТА с "причиндалами"?
     
  9. den2612
    Регистрация:
    07.08.16
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    263

    den2612

    Живу здесь

    den2612

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.16
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    263
    Мудренно не то слово. Зачем в своем доме все эти сервопривода трехходовые и контроллеры для систем отопления. Более того позволю высказать свое мнение здесь. Нет ничего надежнее гравитации так как система отопления равно система жизнеобеспечения. Насос необходим только для теплого пола. Все остальное при твердотопливном котле, а резервное топливо все равно дрова, неправильно спроектированная система.
     
  10. Дима Богданов
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    158

    Дима Богданов

    Живу здесь

    Дима Богданов

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Яхрома
    То что ЕЦ надёжно, это бесспорно. Вот только как регулировать температуру в доме, да ещё в зависимости от погоды? Не горелкой же? А ТА я ставил в надежде обойтись дровами:)]. Но, я думаю, ещё пригодится.
     
  11. chakman
    Регистрация:
    06.06.14
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    959

    chakman

    Живу здесь

    chakman

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.14
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    959
    Адрес:
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Вы будете удевлены, похоже, но у меня температура в доме поддерживается именно "горелкой" - в доме холодно - она включается, температура достигла комфортной величины - выключается... Старт- Стоп... Кибернетика! :)
    А ТА - точно пригодится...
     
  12. den2612
    Регистрация:
    07.08.16
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    263

    den2612

    Живу здесь

    den2612

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.16
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    263
    1. Температура в доме регулируется клапанами с термоголовками есть такие для гравитационных систем с увеличенным проходным диаметром. Если кому надо название кину в личку так как на другом форуме приняли за продавана и забанили.
    2. Вам необходимо лишь осуществить регулировку температуры подачи теплоносителя, для этого можно использовать термореле от тена.
    3. ТА я бы оставил но сделал бы его подключаемым, для экономии пеллет.
     
  13. Leschka
    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    1.341

    Leschka

    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.

    Leschka

    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.

    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    1.341
    Адрес:
    Истринский район
    У меня система делалась под ЕЦ, трубы сталь больших диаметров, система открытая. ЕЦ работает, но отбалансировать не получилось, поставил насос. Про термоголовки интересно, киньте в личку.
    О Бегемоте. На темных пеллетах, так и не захотела работать горелка, снова купил кировские светлые 8. Запустилась, отработала сутки, без сбоев, может отработала бы больше, но пара пеллетин застряла в трубе датчика, из-за чего, датчик думал, что стакан полон. Далее, по совету Джона, открутил один вентилятор, горелка работает. Особой разницы в работе не заметил, наоборот, показалось, что дольше греет теплоноситель, чем обычно. Возможно просто показалось. Стакан (или подстаканник, куда стакан вставляется) немного тёплый на ощупь, факел никак не посмотреть, если только в среднюю дверь стекло вставить... Вчера пеллеты зависли в стакане. Если смотреть сверху, то стакан полный, а по факту, внизу пусто- ковырнул отвёрткой,они вниз и упали. Надо ворошилку или вибру.
     
  14. chakman
    Регистрация:
    06.06.14
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    959

    chakman

    Живу здесь

    chakman

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.14
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    959
    Адрес:
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    А чего 6-ку не купили? Где-то в анналах этого форума проскакивала мысль, что 6-ка лучше для Бегемота. Поэтому я на 8-ку даже и не глядел никогда :um:
    У меня тоже разок пеллеты залетели в стакан с датчиком и горелка заглохла :(
    @Джонн, а где можно стеклышки термостойкие под размер профиля для датчика найти, чтоб пеллеты туда не залетали? Ну или дефлектор какой "замутить"?
    @Leschka, а вы так и не смогли определить силу факела по звуку? При отключение вентилятора факел сильнее/ стабильнее становится?
     
  15. den2612
    Регистрация:
    07.08.16
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    263

    den2612

    Живу здесь

    den2612

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.16
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    263
    Возьмите стекло от любой старой духовки. На любом металлоприеме за пивко отдадут. Отрезать в размер думаю не сложно.
     
Статус темы: