1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

ПВУ несколько практических вопросов

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем est412, 04.02.17.

  1. neokort
    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    176

    neokort

    Живу здесь

    neokort

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Вологодская обл.
    Вы абсолютно правы, что если основное требование заказчика простота и дешевизна - лучше поставить отдельные приточку и сплит
     
  2. est412
    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    est412

    Участник

    est412

    Участник

    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Казань
    Итого, в приточку ставим (недорогой :)]) канальник, способный более-менее охладить её до некоторого диапазона температур. А остальные теплопритоки (стены, кровля, окна, люди, техника, излишки от приточки) компенсируем кондиционерами. Вектор понятен, спасибо!
    Кстати, а если поставить инверторный канальник, чтобы он зимой еще более-менее кое-как нагревал приточку? :|:
     
  3. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.218
    Благодарности:
    14.109

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.218
    Благодарности:
    14.109
    Адрес:
    Москва
    А почему (если уж система на канальнике таки строится) и все остальные теплоизбытки не рушить тем же инверторным канальником? И 14кВт мощности бывают, и больше (и меньше тоже). Работает (с инвертерами лучше и "безопаснее"), только что общался с одним из пользователей "своих" - у него вообще "воздушное отопление" работает на кондиционере, до -10 даже мороза дом 100м2 комфортно отапливается (до -20 "плюс держится" - у него не ПМЖ, наездами появляются на даче - нагреватель канальный включают при необходимости, 5Квт мощности - опять весь дом отапливают). СОР кстати возле обещанного производителем вертится:super:!
     
  4. est412
    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    est412

    Участник

    est412

    Участник

    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Казань
    На всякий случай, прошу прощения, возможно я неверно применил термин "инверторный".
    Имелось в виду не плавное изменение мощности компрессора, а работа теплового насоса в режиме обогрева помещений в холодное время года.
     
  5. est412
    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    est412

    Участник

    est412

    Участник

    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Казань
    Существуют ли средства для регулирования (включения/выключения) расхода персонально в каждом помещении (или хотя бы в некоторых)? Пока нет людей в спальне - прокачивает 0,2 объёма. Пришли, включили - качает 30 кубов.
     
  6. Sturgeon
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    3.295
    Благодарности:
    1.783

    Sturgeon

    Живу здесь

    Sturgeon

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    3.295
    Благодарности:
    1.783
    Адрес:
    Ногинск
    VAV-системы? Можно даже руками не включать/выключать. Оно само... по датчику углекислого газа. По цене соизмеримо с домашними ручным негром.

    Либо как вариант я планирую сделать: к вентиляторам делается/покупается регулятор скорости на автотрансформаторе. И переключением на разные обмотки можно изменять производительность всей (правда всей сразу) системы. Переключение можно "привязать" к сигнализации, например.
     
    Последнее редактирование: 06.02.17
  7. est412
    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    est412

    Участник

    est412

    Участник

    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Казань
    Посмотрел. Да, именно оно!
    Благодарю покорнейше...
     
  8. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.218
    Благодарности:
    14.109

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.218
    Благодарности:
    14.109
    Адрес:
    Москва
    Умеет и неинверторный греть (если есть функция обогрева в морозы, такие кондеи "теплыми" называются). Инвертор лучше (безопаснее работает и меньше ест при более-менее постоянной температуре приточного воздуха без скачков), но и "простые" работать умеют.
     
  9. est412
    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    est412

    Участник

    est412

    Участник

    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Казань
    Посмотрел некоторые обсуждения не только на этом форуме и увидел, что в-основном противопоставляются ПВУ с рекуператором и ПУ (ПВУ) с VAV...
    Почему так? ПВУ и с рекуперацией и с VAV одновременно - это оч. дорого или бессмысленно или невозможно технически?

    P. S. Увидел на сайте Бризарта такое "Необходимо отметить, что VAV-системы можно также создавать на основе приточно-вытяжных установок с рекуператором, поэтому вместо «или» в названии этого раздела можно поставить «и»". Так что переформулирую вопрос:
    Встречались ли вам коробочные решения ПВУ+рекуператор+VAV уровня 300куб.м?
     
    Последнее редактирование: 06.02.17
  10. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.218
    Благодарности:
    14.109

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.218
    Благодарности:
    14.109
    Адрес:
    Москва
    Имхо - экономически (в РФ) необоснованно дорого, для 300кубов/час - абсолютно! Но знаю, что делается и такое: манагер впарил, Заказчик оплатил, у обоих круто все (если удалось смонтировать и настроить правильно получилось, не каждый умеет).