1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Котлы immergas

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем leibls789, 05.02.17.

Метки:
  1. Dumixes
    Регистрация:
    29.05.19
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    108

    Dumixes

    Живу здесь

    Dumixes

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.05.19
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    г. Таганрог
    Как давно вы его обслуживали?
    Имею в распоряжении такой же точно котел. Я бы смотрел следующее:
    - сетку на входе холодной воды;
    - теплообменник ГВС мыть 100%;
    - проверьте работу трехходового клапана;
    - отрегулировать давление газа по манометру;
    - слить воду из котла, накачать РБ и проверить. У меня ниппель родной пропускал с самого начала, заменил и все ок.
    - турбину можно попробовать смазать.
     
    Последнее редактирование: 22.11.22
  2. Cerios_Cryptic
    Регистрация:
    01.11.15
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    22

    Cerios_Cryptic

    Живу здесь

    Cerios_Cryptic

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.15
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Краснодар
    Похолодало, столкнулся с проблемой - котел не греет выше 40°, батареи чуть теплые. Выставлен нижний порог температуры в 24° и 60° температура в котле. Пробовал как с пультом, так и без него. Начинает нагреваться примерно до 57° и сбрасывает до 40. С горячей водой проблем нет, греет до выставленных 50°.
    Человек который занимается тех. обслуживанием котла не сможет приехать в ближайшее время. Надеюсь кто-нибудь тут подскажет в чем проблема. Котел eolo mythos 24
     
  3. Dumixes
    Регистрация:
    29.05.19
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    108

    Dumixes

    Живу здесь

    Dumixes

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.05.19
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    г. Таганрог
    24° это в смысле термоголовки на радиаторах?
    Ошибки никакие не вылетали? Давление по манометру не скачет? Датчики не проверяли самостоятельно?
    Вообще сложно с ходу сказать. Это ковыряться надо. Возможно, что первое приходит на ум проток слабый, а может и давление газа надо померить. Проверяя одно за другим и исключая всегда находится проблема.
     
    Последнее редактирование: 29.11.22
  4. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.756
    Благодарности:
    1.260

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.756
    Благодарности:
    1.260
    Сколько времени греет до 57⁰с, сбрасывает до 40⁰с в смысле горелка выключается? Поподробней, а то одни загадки.
     
  5. Cerios_Cryptic
    Регистрация:
    01.11.15
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    22

    Cerios_Cryptic

    Живу здесь

    Cerios_Cryptic

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.15
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Краснодар
    24 на пульте выставлено. Ошибок нет, все работает как обычно, кроме того что не греет почти.
     
  6. Cerios_Cryptic
    Регистрация:
    01.11.15
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    22

    Cerios_Cryptic

    Живу здесь

    Cerios_Cryptic

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.15
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Краснодар
    @Penzukovich, буквально за несколько секунд нагревает, потом держит еще несколько секунд и сбрасывает (выкл. горелка). Это если вкл\выкл котел. А так, как не зайду в котельную, постоянно 40° показывает.
     
  7. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.756
    Благодарности:
    1.260

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.756
    Благодарности:
    1.260
    Раз за несколько секунд, скорей всего проблема с циркуляцией. Смотрите фильтр если он есть перед входом ОВ в котел.
     
  8. Cerios_Cryptic
    Регистрация:
    01.11.15
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    22

    Cerios_Cryptic

    Живу здесь

    Cerios_Cryptic

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.15
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Краснодар
    @Penzukovich, Походу так и было. Товарища позвал, пока был на работе, говорит почистил фильтр, слил воду с контура, и добавил давление в систему - все заработало. Хотя я все это делал перед запуском котла на зимний режим пару недель назад... О_о
    В тот же время звонил знакомым специалистам по котлам, оба сказали что проблема более чем вероятно в насосе. По факту так и есть - проблема в протоке была.
     
  9. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.756
    Благодарности:
    1.260

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.756
    Благодарности:
    1.260
    Когда быстро нагревается и быстро охлаждается- беда с протоком.
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.744
    Благодарности:
    26.291

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.744
    Благодарности:
    26.291
    Адрес:
    Калуга
    или с отбором тепла СО
     
  11. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.756
    Благодарности:
    1.260

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.756
    Благодарности:
    1.260
    Тоже верно.
     
  12. Feydor
    Регистрация:
    24.03.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    12

    Feydor

    Участник

    Feydor

    Участник

    Регистрация:
    24.03.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Омская область
    Здравствуйте. Не могу найти электрическую схему платы котла DIMS09-IM03. Подключил комнатный термостат, оказалось в нем контакты не сухого типа. Сгорели Индукционная катушка, резисторы, транзистор. Какие маркировки на них я не знаю... Может кто подсказать? Транзистор вроде бы BC32725. Фото нашел в интернете качество не очень.
     

    Вложения:

    • 1.jpg
  13. Dumixes
    Регистрация:
    29.05.19
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    108

    Dumixes

    Живу здесь

    Dumixes

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.05.19
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    г. Таганрог
    Вроде бы ваша.
    https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/508-схема-immergas-dims09-im03/
    Резисторы легко определить по цветовым полоскам. Программ хватает в сети и на Андроиде также из полно. Транзистор смотрите внимательно свой сгоревший, маркировку. С катушкой сложнее, но можно ее выпаять и обратиться к тому кто соображает, подскажут. Я не уверен, что это катушка.
     
    Последнее редактирование: 11.12.22
  14. sergey_rnd
    Регистрация:
    20.11.22
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    2

    sergey_rnd

    Участник

    sergey_rnd

    Участник

    Регистрация:
    20.11.22
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    2
    докладываю: вызвал мастера, тот слил полный расширительный бачок воды и чуток подшаманил ниппель - последний спускал. стало гораздо лучше. теперь знаю, что делать.
     
  15. sergey_rnd
    Регистрация:
    20.11.22
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    2

    sergey_rnd

    Участник

    sergey_rnd

    Участник

    Регистрация:
    20.11.22
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    2
    все эти работы выполнили (кроме замены ниппеля - мастер сказал, что он не меняется - соврал, небось!), стало хорошо.