1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 93

Каркасный дом со вторым светом, из доски ЕВ, на сваях Тисэ

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 08.02.17.

  1. Stas33
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    1.202
    Благодарности:
    1.830

    Stas33

    Живу здесь

    Stas33

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    1.202
    Благодарности:
    1.830
    Адрес:
    Стерлитамак
    теоретически позволяет, на практике подобные балки рассчитываются с 2-х кратным запасом прочности
     
    Последнее редактирование: 21.03.17
  2. Stas33
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    1.202
    Благодарности:
    1.830

    Stas33

    Живу здесь

    Stas33

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    1.202
    Благодарности:
    1.830
    Адрес:
    Стерлитамак
    кр91.jpg
     
  3. Yaroslaf
    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    9.423
    Благодарности:
    26.256

    Yaroslaf

    Довожу до абсурда.

    Yaroslaf

    Довожу до абсурда.

    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    9.423
    Благодарности:
    26.256
    Адрес:
    Самара
    Не аксонометрию, а схему стропильной системы.
    Или извольте сами сказать - какая нагрузка приходит прогон, опирающийся на хедер.
     
  4. Yaroslaf
    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    9.423
    Благодарности:
    26.256

    Yaroslaf

    Довожу до абсурда.

    Yaroslaf

    Довожу до абсурда.

    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    9.423
    Благодарности:
    26.256
    Адрес:
    Самара
    СП 64.13330 для вас чужеродный документ, незнакомый?
     
  5. white master
    Регистрация:
    22.04.11
    Сообщения:
    1.880
    Благодарности:
    1.246

    white master

    проектирую и строю каркасные дома

    white master

    проектирую и строю каркасные дома

    Регистрация:
    22.04.11
    Сообщения:
    1.880
    Благодарности:
    1.246
    Адрес:
    Череповец
    То есть такое сечение балки -чисто дизайнерское решение, и можно было просто сколотить две доски на 200 обычным образом ?
     
  6. Stas33
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    1.202
    Благодарности:
    1.830

    Stas33

    Живу здесь

    Stas33

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    1.202
    Благодарности:
    1.830
    Адрес:
    Стерлитамак
    эти балки проверенное решение как мной лично, так и на достаточно известной серии каркасных домой "ямуга". решение недорогое, не требует заезда тяжелой техники, собирается по месту силами 2-х человек... пакет из 200 доски не проходит по нагрузкам
     
  7. Stas33
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    1.202
    Благодарности:
    1.830

    Stas33

    Живу здесь

    Stas33

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    1.202
    Благодарности:
    1.830
    Адрес:
    Стерлитамак
    ок, изволю, тем более тема получил такой резонанс - на опору прогона приходит ~3т, ригель перекрытия передает на хедер ~1,5т сосредоточенной нагрузки (снеговой район 3)
     
    Последнее редактирование: 22.03.17
  8. white master
    Регистрация:
    22.04.11
    Сообщения:
    1.880
    Благодарности:
    1.246

    white master

    проектирую и строю каркасные дома

    white master

    проектирую и строю каркасные дома

    Регистрация:
    22.04.11
    Сообщения:
    1.880
    Благодарности:
    1.246
    Адрес:
    Череповец
    @Stas33, Это решение с составной балкой где-то в нормативных документах, таблицах есть? Или считается индивидуально по месту? Пример расчета подобной балки можно где-то посмотреть?
     
  9. костянК
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    1.111
    Благодарности:
    2.242

    костянК

    Крикор

    костянК

    Крикор

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    1.111
    Благодарности:
    2.242
    Адрес:
    Москва
    если не изменяет память: составная балка по вертикали берется на прочность не более 0,8 от такой же целой по СП 64.13330.2011"Деревянные конструкции", где то в главе 6.
     
  10. Yaroslaf
    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    9.423
    Благодарности:
    26.256

    Yaroslaf

    Довожу до абсурда.

    Yaroslaf

    Довожу до абсурда.

    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    9.423
    Благодарности:
    26.256
    Адрес:
    Самара
    А балка, на которую опирается столб прогона какой длины?
    И на каком расстоянии от опоры приходит столб?
    Зы. Если на хедер действительно приходит 1500кг, которые раскиданы на две опоры (укороченные стойки по бокам хедера), - на каждую стойку по 750кг.
    По условию смятия поперек волокон получаем требуемую площадь опирания хедера на каждую сторону 750/30=25см2.
    С точки зрения опирания все хорошо с троекратным запасом. Следовательно вопрос: зачем таки нужны те самые дублирующие основные стойки по бокам проема?
    Ну и повторюсь: классическое решение - это по ОДНОЙ полноразмерной стойке по бокам проема. Они нужны только для фиксации хедера. Всю нагрузку должны нести укороченные стойки под хедером.
    Т. е. Если бы вы поставили по две укороченных под хедер - это можно было бы объяснить перезакладом по несущей способности. Ваше же решение - просто перерасход материала. Даже с учетом потери устойчивости под нагрузкой.
    Но на первый вопрос хотелось бы услышать ответ. Столб от прогона приходит в середину пролета балки?
    Почему 3000 поделилось на две равные части и дало по 1500кгс?
     
  11. Stas33
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    1.202
    Благодарности:
    1.830

    Stas33

    Живу здесь

    Stas33

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    1.202
    Благодарности:
    1.830
    Адрес:
    Стерлитамак
    пример упрощенного расчета я приводил - считаем как целое сечение с 2-х кратным запасом по прогибу.
    ну и если доска не сс, максимальный пролет ~4,5м - это уже из практики
     
  12. Stas33
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    1.202
    Благодарности:
    1.830

    Stas33

    Живу здесь

    Stas33

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    1.202
    Благодарности:
    1.830
    Адрес:
    Стерлитамак
    между точками опоры балки 1600мм, сечение 250х150
    не согласен, материал ЕВ, перерасход незначительный, спокойствие дороже
    есть смещение в сторону хедера на 200мм
    расчет упрощенный, показать порядок нагрузки
     
  13. Максим_Ш
    Регистрация:
    16.11.14
    Сообщения:
    4.577
    Благодарности:
    5.314

    Максим_Ш

    Живу здесь

    Максим_Ш

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.14
    Сообщения:
    4.577
    Благодарности:
    5.314
    Вот немного странно на мой взгляд получается. По стойкам вроде как спокойствие в приоритет из-за применения ЕВ, а по смятию того же ЕВ вроде как и ничего. Хотя я бы при расчете взял не 30, как на врубке по сухой древесине, а только 15. А еще мне очень сомнительно, что на опору прогона с кровли 8 х 11 метров придет всего лишь 3 тонны. Но, как говорится, хозяин - барин.
     
  14. Stas33
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    1.202
    Благодарности:
    1.830

    Stas33

    Живу здесь

    Stas33

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    1.202
    Благодарности:
    1.830
    Адрес:
    Стерлитамак
    Все легко объяснимо - пакет из трех досок ЕВ залог относительной стабильности ответственного узла от деформаций при усушке, а Ваша паника по смятию сильно преувеличена, часть нагрузки на опорную площадь снимается механическими связями ригеля с боковыми стойками, впрочем уважаемый ТС наверняка не преминет при случае обратить пристальное внимание на данный узел и сообщить интересующимся результаты своего расследования :)
    грузовая площадь рассматриваемой опоры ~14м²
     
  15. Myzhur
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    666
    Благодарности:
    492

    Myzhur

    Живу здесь

    Myzhur

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    666
    Благодарности:
    492
    Адрес:
    Москва
    Механические связи в виде гвоздей "подвижны", а сила трения после усушки сильно уменьшится. Такая конструкция увеличивает только устойчивость.