    Вот такую бумажку дали.
    Дорогой @Алексей Экодар, прежде чем создавать тему на форум хаусе, я несколько раз созванивался с вашим менеджером который продал сие оборудование в спб -Владиславом. Как и мой сантехник, я дублировано, несколько раз, консультировался с ним о наличии возможных ошибок.
    Более того, с течением совершенно случайных обстоятельств мои знакомые которых я тоже просил посмотреть эту схему, сказали что свяжутся со своими постановщиками оборудования (Они монтируют, котлы и фильтра на железо) и напали опять на этого менеджера (они оказываются тоже закупаются в экодаре) и он уже в третий раз заверил что претензии по монтажу согласно фото не имеет.
    И еще хочу сказать: когда общался сотрудником "Экодара", на мою просьбу провести диагностику и попробовать решить проблему (естественно за вызов специалиста я готов был и буду заплатить) Мне предложили сделать пока анализ воды и про неправильный монтаж не слово. Выкладываю пруфы: скины общения по вайберу с менеджером "Экодара". Кстате мое телефонное общение в записи тоже имеется, если вдруг стоит вопрос о достоверности информации (я не параноик просто установил автоматическую программу записи еще давно на всякий случай:cool::)]:pioner:).
    И еще раз: я не собираюсь устраивать крестовый поход против экодара, я пришел суда покурить тему монтажа, поделиться опытом и спросить совета у сторожил. Если вы как работник сей организации @Алексей Экодар, владеете полномочиями и соизволите разобраться в данной ситуации кто из менеджеров правее правого, и что делать я буду признателен
    Посмотреть вложение 4753404 Screenshot_20170220-184414_resized.png Screenshot_20170220-184430.png Screenshot_20170220-184440_resized.png Screenshot_20170220-184450_resized.png Screenshot_20170220-184457_resized.png Screenshot_20170220-184504.png
     

    Вложения:

    • 20170211_172555.jpg
  2. Михаил_Виноградов
    Регистрация:
    09.02.17
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    Михаил_Виноградов

    Участник

    Регистрация:
    09.02.17
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Самое главное фото не выложил Screenshot_20170220-184509.png
     
  3. Герасим
    Регистрация:
    09.03.10
    Сообщения:
    3.561
    Благодарности:
    4.139

    Герасим

    Лечу воду

    Герасим

    Лечу воду

    Регистрация:
    09.03.10
    Сообщения:
    3.561
    Благодарности:
    4.139
    Адрес:
    Лыткарино
    1) Обязательно перенести г/б до аэрационной колонны.
    2) Перед а/к установить обратный клапан, чтобы получился воздушный пузырь в баллоне.
    3) Отрегулировать бронзовым редуктором давление воздуха по манометру, он д. б. выше давления воды и послушать есть ли бурление в баллоне.
    4) Брио лучше перенести после обезжелезивателя.
    5) слить старый запас воды из системы во всем доме, особенно ГВС.
    6) хлор это яд.
     
    Последнее редактирование: 20.02.17
  4. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.963
    Благодарности:
    6.729

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.963
    Благодарности:
    6.729
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Смертельный яд:ogo:?
     
  5. Михаил_Виноградов
    Регистрация:
    09.02.17
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    Михаил_Виноградов

    Участник

    Регистрация:
    09.02.17
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Г/б - расшифруйте пожалуйста
    после обезжилезователя или все-же после фильтров тонкой очистки? как написал уважаемый @Килби. (на фото они в конце системы стоят 2 синие колбы)
     
  6. Герасим
    Регистрация:
    09.03.10
    Сообщения:
    3.561
    Благодарности:
    4.139

    Герасим

    Лечу воду

    Герасим

    Лечу воду

    Регистрация:
    09.03.10
    Сообщения:
    3.561
    Благодарности:
    4.139
    Адрес:
    Лыткарино
    Г/б это экономайзер, он же гидроаккумулятор или расширительный бак. Брио включает компрессор, когда в доме идёт разбор воды, поэтому где удобно, там и монтируем А обезжелезиватель промывается водой из колодца и компрессор в это время не работает тогда.
     
    Последнее редактирование: 20.02.17
  7. Алексей Экодар
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    9

    Алексей Экодар

    Участник

    Алексей Экодар

    Участник

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    деревня Румянцево
    @Михаил_Виноградов, ну вот, а я так люблю крестовые походы :)

    Прошу Вас в личное сообщение прислать мне номер счета, по которому покупалось оборудование. Посмотрю всю историю в CRM.
     
  8. snikolay
    Регистрация:
    10.04.14
    Сообщения:
    442
    Благодарности:
    127

    snikolay

    Живу здесь

    snikolay

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.14
    Сообщения:
    442
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Жуковский
    @Михаил_Виноградов, Ваша тема называется что-то пошло не так.
    Может технологически все скоммутировано верно, но есть тонкости которые могут не знать продавцы оборудования хотя обязаны.
    Вы сказали
    Люди которые монтируют котлы и фильтра на железо обязаны знать тонкости монтажа, а не звонить и консультироваться в офис.
    Так же как и Ваш сантехник, может у него и руки растут откуда надо и сделал он по предоставленной схеме но тонкости никто не отменял.
    В первую очередь переделайте компрессор
     
  9. Алексей Экодар
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    9

    Алексей Экодар

    Участник

    Алексей Экодар

    Участник

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    деревня Румянцево
    Тонкости в большей своей части описаны в инструкции, которая прилагается к оборудованию.
     
  10. snikolay
    Регистрация:
    10.04.14
    Сообщения:
    442
    Благодарности:
    127

    snikolay

    Живу здесь

    snikolay

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.14
    Сообщения:
    442
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Жуковский
    Значит ее видимо не изучили или не правильно поняли полученную информацию.
     
  11. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.963
    Благодарности:
    6.729

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.963
    Благодарности:
    6.729
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не расскажите общественности зачем ему в баллон МС насыпан. Какой в этом физико-химический смысл:aga:.
    @Михаил_Виноградов, ваши приключения только начинаются...
     
  12. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.820
    Благодарности:
    5.494

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.820
    Благодарности:
    5.494
    Адрес:
    Москва
    В вашем случае лучше перенести и установить после фильтров тонкой очистки.
    Почему после обезжелезователя? Там всякая мелочь летит, брио может заклинить. На очищенной воде должно работать лучше.
    Заворот кишок от хлеба ведь тоже бывает.
     
  13. Михаил_Виноградов
    Регистрация:
    09.02.17
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    Михаил_Виноградов

    Участник

    Регистрация:
    09.02.17
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Пардон, ткнули в меня острой палкой всевидящие менеджера "экодара", о том что я ввел людей в заблуждения. И они правы, исправляюсь, как и обещал)
    Перепутал номер корпуса фильтра не два 1054. В действительности по документации, корпус 1252 и 1054.
     
  14. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.963
    Благодарности:
    6.729

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.963
    Благодарности:
    6.729
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да не переживайте. Защитим вас от острых палок и зубов этих граждан. Заметьте @Алексей Экодар, игнорирует мой вопрос в посту №26. Видимо сам не знает что куда и зачем сыпят.
    Посмотрите какой ограничитель потока дренажа стоит в дренажном уголке клапана фильтра 12*52. Интересуют цифры на резинке.
     
  15. snikolay
    Регистрация:
    10.04.14
    Сообщения:
    442
    Благодарности:
    127

    snikolay

    Живу здесь

    snikolay

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.14
    Сообщения:
    442
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Жуковский
    Уважаемый lvm16, видимо Михаил Виноградов описывая систему (если смотреть фото) первой колбой посчитал ту, которая стоит слева, в которую и засыпан фильтрующих материал. В описании проблемы в первом посту он это указал.(не могу процитировать пишу с телефона.)
    А вот чем нужно заполнять должны подбирать специально обученные для этого люди.
    С уважением. snikolay.
     
    Последнее редактирование: 22.02.17