Теплоаккумулятор+Электрокотел со встроенной автоматикой и насосом подружить

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bandhu, 10.02.17.

  1. Pegus
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    9

    Pegus

    Живу здесь

    Pegus

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Артем
    Опять смотрю как мне сделали 3 года назад вроде неправильно -гляньте пожалуйста - идея правильная что если один насос сломается можно тут же включить второй -но вода может по этому кольцу двигаться- два насоса.jpg кранов нет ?
     
  2. Pegus
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    9

    Pegus

    Живу здесь

    Pegus

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Артем
    Это насосы на обратке стоят
     
  3. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.381

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.381
    Адрес:
    Архангельск
    Чего так много соединений? Из отходов делали что ли?
    Думаю идея была включать оба сразу.
    Вы сейчас оба насоса гоняете?
     
  4. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917
    @Pegus, а можно еще фото крупным планом всей системы? Что там сверху? тройники?
     
  5. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.655
    Благодарности:
    19.254

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.655
    Благодарности:
    19.254
    Адрес:
    Донецк
    :no: Нет, тренировались типа.
    два насоса Pegus.jpg Это по минимуму, по хорошему вырезать этот "Лего", поставить в означенные места обратные клапана, насосы с двух сторон обвязать шар. кранами, для замены, ревизии без слива системы.
     
  6. Pegus
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    9

    Pegus

    Живу здесь

    Pegus

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Артем
    нет конечно они работать должны по одному так как у них и напор и производительность разные -один аварийный wilo который сверху Беламос BRS 32 / 8G его планирую заменить на более мощный Dab
     
  7. Pegus
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    9

    Pegus

    Живу здесь

    Pegus

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Артем
    коллектор.jpg
     
  8. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917
    Офигеть, подводная лодка!
     
  9. d_r_ava
    Регистрация:
    07.10.16
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    586

    d_r_ava

    Живу здесь

    d_r_ava

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.16
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    586
    Адрес:
    г.Владивосток
    1505102138780-2012359877.jpg
    Все просто.
    Отдельно нужный мне блок-ТЭН я в городе не нашел, только Аристоновские и им подобные, или, если резьбовые, то слабого номинала.
    Заказывать у производителя - созванивался, с доставкой обойдется близко к стоимости котла с ТЭНом.
    А этот комплект - нашел в городе фирму, которая их продает за 2600 рублей. (Они их закупают у производителей контейнерами, поэтому накрутка минимальная, и итоговая цена вполне приемлемая.) Грех не купить.
    Тем более, что запасная "труба" котла не помешает.
    Там аж 5 циркулярных сварных швов (4 заводских и 1 - ввареный мною патрубок для газоотводчика).
    А сварка бывает дает течь со временем, причем по закону подлости - в самый неподходящий момент.
    Так вот, чтобы в случае чего не возиться зимой, по морозу с экстренной сваркой - и решил купить комплект, спокойно летом вварил патрубок, покрасил, и пусть лежит, пить-есть не просит.
    А резервный насос - уже объяснил. Не люблю авралов ни в каких видах.
    Но в систему запасной насос интегрировать не стал.
    Две накидных гайки отвинтить-привинтить несложно. Штатный насос отсекается шаровыми кранами, так что систему сливать не придется...
    П. С. "Кочерга" на фото рядом с котлом - это еще прошлым летом сварил самоделку для отвинчивания блок-ТЭНа, ранее публиковал кажется...
     
  10. d_r_ava
    Регистрация:
    07.10.16
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    586

    d_r_ava

    Живу здесь

    d_r_ava

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.16
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    586
    Адрес:
    г.Владивосток
    Выкроил-таки немного времени, и подсчитал-опубликовал в исходной теме-родоначальнице отчет по отоплению за год эксплуатации:
    https://www.forumhouse.ru/threads/355619/page-156
     
  11. Dreamz
    Регистрация:
    04.04.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    Dreamz

    Участник

    Dreamz

    Участник

    Регистрация:
    04.04.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Kazan, Tatarstan
    @bandhu,

    Добрый вечер, не подскажите где у вас последняя схема обвязки? та + эк, вначале смотрел, но походу темы она менялась, в конце какая то не полная, вижу на фото стоит РБ, а в схеме нет. Хотелось бы увидеть немного вводной информации о квадратах помещения и выбора ЭК с привязкой к квадратуре помещения.

    Я читал тему до половины, потом в силу обстоятельств приходилось делать перерыв, когда снова начинал читать уже всё позабыл, в целом более менее ясно, но для полноты картины не хватает схемы и данных.

    Заранее спасибо!
     
  12. bandhu
    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    719
    Благодарности:
    137

    bandhu

    Живу здесь

    bandhu

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    719
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Москва
    дом 2 этажа 140кв.м и утепленный перекрываемый чердак.
    Радиаторы 1-2 этажи, ТП на первом еще не подключен.

    Никаких особо расчетов не было. Сделал примерно то, что у других при их схожих площадях.
    Сделал, что можно было: ТА 1000л, ЭК 12кВт на выделенные 15.

    Понятно, что ТА 1000л может не хватить только на НТ. Но лучше вкладываться в утепление и устранение теплопотерь, а там видно будет, как и чем догревать днем ТА. Как то так...

    Пока что результат в том, что до этого на конвекторах в 2,5-3 раза больше наматывало в конце месяца.
    Последнюю схему с исправлениями прилагаю...
     

    Вложения:

    • !!!!! ПОСЛЕДНЯЯ !!!!.jpg
    Последнее редактирование: 12.09.17
  13. Dreamz
    Регистрация:
    04.04.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    Dreamz

    Участник

    Dreamz

    Участник

    Регистрация:
    04.04.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Kazan, Tatarstan
    @bandhu,
    Я начал перерисовывать схему в более понятную картинку, но столкнулся с некоторым непониманием. На расширительном баке и ТА есть группа безопасности? Рядом со сливом ЭК, не понял аббревиатуру (АК 2,5 б). Стоит ли магниевый анод на ТА? Судя по схеме и фоткам, на схеме фильтра стоят не в ту сторону (на фото всё норм). Не могли бы вы рассказать немного об автоматике? Я видел посты с переделкой автоматики ЭК, хотел узнать, это следствия выбора котла переделка или в обязательном порядке для системы.
     
  14. Dreamz
    Регистрация:
    04.04.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    Dreamz

    Участник

    Dreamz

    Участник

    Регистрация:
    04.04.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Kazan, Tatarstan
    @bandhu,
    Я вот накидал схему, так ли оно? По Автоматике на РБ думаю переборщил, там только манометр наверное. Рециркуляция я так понял естественная между котлом и ТА, при достижении температуры в СО и ТП. В предыдущем сообщении немного попутал, пооткрывал картинок, в голове все смешалось.
    !!!!.jpg
     
    Последнее редактирование: 13.09.17
  15. bandhu
    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    719
    Благодарности:
    137

    bandhu

    Живу здесь

    bandhu

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    719
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Москва
    Магниевый анод вставлен сверху ТА, там же воздухоотводчик на тройнике. Монометр установил сверху РБ на тройник. Аварийный клапан (АК) сброса на 2,5 бара установил снизу ЭК перед краном слива/обслуживания ЭК, поближе к сливу и ниже ЭК. То есть всю аварийную группу разбил и установил где удобно.
    Переделка ЭК не требуется. По автоматике: актуальна пока только схема подключения таймера. Остальные схемы рассматривают возможности изменения под разные нужды. Могут пригодится.
    То есть в ЭК ничего не нужно переделывать, только таймер точно подключить к свободным проводам.