    Перепроверил, ночью прошлой на одну фазу 6,5 - 6,8 кВт нагрузка вышла. Запах в щитке на столбе есть, но автомат не вырубило.
    Перераспределю сегодня нагрузку. Если все провода в щитке будут холодные, то все порядке?
     
  2. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917
    если сечения подобраны правильно, АВ подобраны под сечения, то жила не нагреется более 70 гр. С.
    В таком случае только плохой контакт приведет к перегреву...
     
  3. bandhu
    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    719
    Благодарности:
    137

    bandhu

    Живу здесь

    bandhu

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    719
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Москва
    Сейчас считаю все приборы, что были включены ночью. Выходит, что было и по 6,5квт на фазу. И почему автомат не сработал, если не меньше 6,5квт было на фазу?
     
    Последнее редактирование: 22.10.17
  4. bandhu
    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    719
    Благодарности:
    137

    bandhu

    Живу здесь

    bandhu

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    719
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Москва
    Сегодня ночью еще раз посмотрел щиток и очень вовремя. Один из проводов входящих в водный автомат уже дымился. Видимо когда-то в начале был плохо прикручен. Там пломба, придется вызывать и ждать мастера.
     
  5. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917
    Потому что у него вилка срабатывания тепловухи от 6,2 до 8 кВт. Я сразу написал, что 6,2 это минимум, а максимум зависит от производителя... ИЭК, например, очень тормознутые АВ делает, эти могут на верхнем пределе не сработать...
     
  6. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.391
    Благодарности:
    3.499

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.391
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Москва
    Если у Вас есть система мониторинга температур (типа многоканальный термостат) имеет смысл поставить один датчик температуры в верхнюю часть щитка. Тогда проблема плохого/ослабленого контакта будет явно вылезать на графиках. Скорее всего ещё до начала дымления проводов.
     
  7. bandhu
    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    719
    Благодарности:
    137

    bandhu

    Живу здесь

    bandhu

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    719
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Москва
    А как этот датчик тянуть от столба до дома в дальнем углу участка?
     
  8. bandhu
    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    719
    Благодарности:
    137

    bandhu

    Живу здесь

    bandhu

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    719
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Москва
    Вобщем вовремя я начал это спрашивать и полез в щиток сфотать, какой там автомат стоит.
    Вот что имеем на фото. Это результат плохого контакта или что я случайно пару дней на эту фазу 6,5квт запитал?
    Может из-за 6,5квт ослабнуть контакт, потому что когда откручивал сгоревший контакт, там минимум пару оборот отверткой можно было еще докрутить?
    Ох, если достал уже этим щитком, извиняюсь...)
     

    Вложения:

    • image.jpeg
    Последнее редактирование: 22.10.17
  9. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.391
    Благодарности:
    3.499

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.391
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Москва
    У некоторых производителей есть и радиодатчики температуры. :)
    Хотя проводные побюджетнее будут.
    По воздуху тянуть витую пару рядом с силовыми вроде не очень хорошо. Хотя если у Вас ввод сделан СИПом, и взять уличную витуху, то может и нормально.
    Если ввод сделан под землей, то можно уличную витую пару просто прикопать на полтора штыка вдоль трассы, будет нормально.
     
  10. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.391
    Благодарности:
    3.499

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.391
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Москва
    Это результат плохого контакта и большой нагрузки.
    Может изначально плохо зажали, может со временем ослабло... сейчас не угадать...
     
  11. bandhu
    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    719
    Благодарности:
    137

    bandhu

    Живу здесь

    bandhu

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    719
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Москва
    Мои вчерашние приключения: Приехала аварийная с 4мя электромонтажниками, в щиток заглянули нехотя с большим одолжением. Все нормально говорят. Пломба стоит сначала согласуйте и тд. Сейчас вообще как опечатаем. Я говорю эту крышку я могу при вас открыть и пломба цела останется, или зачем приехали. Открутили таки 2 самореза нехотя, 5секунд заняло. А там тот самый горелый трёхфазник...
    Короче ничего не сделали, кроме слов, что менять надо. Неприятный осадок и впечатление от общения. Откуда такая злоба у людей, не то зависть. Я бы даже мог бы отблагодарить. А тут не малейшего желания помочь.
    Позвонил в сети, в отдел коммерческих допуслуг, объяснил что надо просто заменить автомат. Делов на 10 минут, только отключить автомат подачи сверху столба. Сказали, мы делаем работы только на уровне глаз, высотными работами не занимаемся, пломбы на автоматы не ставим, только на счетчики.) Вобщем, послал я всех в сердцах. Не хотите, не надо. Хотел ведь как положено сделать.
    Поехал в Леруа, купил автомат 3Р-С25 Hager за 600₽, вместо сгоревшего советского КЭАЗ с25. Попросил соседа, ремонтника бытовой техники и мелкой электрики, подстраховать лестницу, вверху столба оказался автомат 3Р на 40 ампер. Заменили внизу сгоревший за 10-15 минут. Сосед говорит, что такие соединения лучше подтягивать периодически. Подарил ему 1000₽ и яблоки, не за работу, а за дружескую компанию и поддержу. Сколько раз чем-то помогал по соседски, не сосчитать..)
    Зарядил на ночь все 15квт. В час ночи проснулся, сходил пощупал провода. Они холодные, а вот автомат, что в щитке, что дома, теплые. Наверно это нормально, при такой нагрузке быть тёплыми...
     
    Последнее редактирование: 23.10.17
  12. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.391
    Благодарности:
    3.499

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.391
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Москва
    Если на верху 40 а, может в щитке нужно было на 32 А поставить. А уже в доме 25. Чтобы "первая линия" была поближе.
     
  13. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.381

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.381
    Адрес:
    Архангельск
    Плохой контакт - однозначно! Вот гляньте тут, у меня такой же вид АВ после плохого контакт алюминия обжатого медью (доблестной Энергокомпанией) https://www.forumhouse.ru/threads/202385/filter?time=alltime&set[username]=NickLy С фильтром по мне, вроде ничего не спутал.
    Вот конкретно ссылка на сообщение: https://www.forumhouse.ru/posts/15520081/ если раньше не нашлось:)
     
    Последнее редактирование: 23.10.17
  14. bandhu
    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    719
    Благодарности:
    137

    bandhu

    Живу здесь

    bandhu

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    719
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Москва
    Да теперь понятно, так было бы идеально: поставить меньше чем на верху столба, но больше, чем дома. Но на тот момент решил поставить какой был старый. Теперь пусть дублирует домашний. А то вдруг снова будет бесконечно думать, о ключаться или нет. Да и обслуживающие, которые не обслуживают, чтобы не придрались потом...
     
  15. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.391
    Благодарности:
    3.499

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.391
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Москва
    Чтобы не придирались можно купить два автомата на 32 и 25. И в корпус от 32 поставить потроха 25. Пломба вроде с феном легко переставляется.
    Наоборот, в корпус 25 поставить внутренности 32. :)