1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Теплоаккумулятор+Электрокотел со встроенной автоматикой и насосом подружить

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bandhu, 10.02.17.

  1. cirill
    Регистрация:
    22.03.08
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    196

    cirill

    Живу здесь

    cirill

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.08
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Карелия
    @bandhu, Сфотай пожалуста эти МП реле (3шт) от котла. Хочю понять, что это.
     
  2. bandhu
    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    719
    Благодарности:
    137

    bandhu

    Живу здесь

    bandhu

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    719
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Москва
    Есть два наблюдения.
    1. К концу дня, когда ТА Дражица остывает, выше верхнего выходного патрубка остается незадействованный кипяток. В батареи он не поступает. 16-17см, где-то 8% от 2-х метрового ТА.
    2. В 5 утра ЭК каждые несколько минут отключается и выключается сам. То ли это срабатывает термостат на 85гр или термопредохранитель от превышения 85-90гр. На предохранителе написано 90гр.

    По первому: может есть смысл на верхний выход ТА, где стоит тройник с анодом и воздухоотводчиком, ставить еще отвод в сторону, соединив с главным выходом. Чтобы не оставалось незадействованного в отоплении кипятка.
    По второму: это ведь износ, нехорошо что ЭК щёлкает, отключает каждые несколько минут. Какой выход? Заменить предохранитель на 100гр, не вредно ли это будет для начинки ЭК?
     
  3. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.395
    Благодарности:
    3.505

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.395
    Благодарности:
    3.505
    Адрес:
    Москва
    Не стоит снижать давление в системе ниже давления в РБ.
    В этом режиме мембрана в бачке сильно сминается, при нагреве будет расправляться, - быстро выйдет из строя. Давление в холодной системе должно быть чуть выше давления в РБ, на 0,1 - 0,2 бар.
     
  4. bandhu
    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    719
    Благодарности:
    137

    bandhu

    Живу здесь

    bandhu

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    719
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Москва
     

    Вложения:

    • image.jpeg
    • image.jpeg
    • image.jpeg
    • image.jpeg
  5. bandhu
    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    719
    Благодарности:
    137

    bandhu

    Живу здесь

    bandhu

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    719
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Москва
    А можно тогда в РБ сделать 0,5, а в системе 0,6-0,7 ?
    2. РБ 0,7 бар, а система 0,8 ?
     
    Последнее редактирование: 17.04.17
  6. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.395
    Благодарности:
    3.505

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.395
    Благодарности:
    3.505
    Адрес:
    Москва
    Да, разумеется. Как удобнее.

    Единственное замечание, - в котле может стоять датчик давления (обычно на 0,5 - 0,7 бар) ниже которого котел не включится.
     
  7. cirill
    Регистрация:
    22.03.08
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    196

    cirill

    Живу здесь

    cirill

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.08
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Карелия
    @bandhu, Спасибо, похоже, что у Вас в котле стоят эл. магнитные реле. По второму пункту. ТА зарядился полностью, 12квт девать некуда. Надо ставить второй термостат на 70-75 градусов, которое будет отключать один или два ТЭНа. Защитное термореле ни в коем случае загрублять нельзя! Приглядывай за вводным клемником, больно хлипко сделано для 12квт.
     

    Вложения:

    • 12квт котёл.jpg
    Последнее редактирование: 17.04.17
  8. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.395
    Благодарности:
    3.505

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.395
    Благодарности:
    3.505
    Адрес:
    Москва
    Можете изменить гистерезис термореле? поставьте гистерезис на 5-7 градусов, щелкать перестанет.
     
  9. bandhu
    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    719
    Благодарности:
    137

    bandhu

    Живу здесь

    bandhu

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    719
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Москва
    :hello:Очень аккуратная схема получилась, спасибо!

    А на этой схеме можете изобразить этот дополнительный термостат? Я ведь по другому не осилю...
     
  10. cirill
    Регистрация:
    22.03.08
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    196

    cirill

    Живу здесь

    cirill

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.08
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Карелия
    @bandhu, Вот токи нагрузки моего котла 12квт.По мере зарядки ТА начинает отключать ТЭНы. Схему сейчас сделаю.
     

    Вложения:

    • ТОК2х фаз.png
  11. bandhu
    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    719
    Благодарности:
    137

    bandhu

    Живу здесь

    bandhu

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    719
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Москва
    Я даже слышу об этом впервые...)
    Имеете в виду у термостата с ручкой можно изменять настройку?
     
  12. cirill
    Регистрация:
    22.03.08
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    196

    cirill

    Живу здесь

    cirill

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.08
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Карелия
    @bandhu, Смотрите. Можно отключать ТЭНы и в ручную, автоматами
     

    Вложения:

    • 12квт котёл.jpg
    Последнее редактирование: 17.04.17
  13. bandhu
    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    719
    Благодарности:
    137

    bandhu

    Живу здесь

    bandhu

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    719
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Москва
    Спасибо!
    Так как это потребует вмешательства в родную схему соединений в ЭК, то мне потребуется время на переваривание информации. Пока не всплывет в голове ..."это же элементарно, Ватсон!"
    А пока придется вручную поотключать.
     
  14. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.395
    Благодарности:
    3.505

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.395
    Благодарности:
    3.505
    Адрес:
    Москва
    Про термостат с ручкой не скажу, скорее всего гистерезис просто так не сменить, а у электронных точно можно.
    Сам пользуюсь электронным термостатом Zont, на форуме есть несколько тем.
     
  15. cirill
    Регистрация:
    22.03.08
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    196

    cirill

    Живу здесь

    cirill

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.08
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Карелия

    Вложения:

    • НТ90.jpg