1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Теплоаккумулятор+Электрокотел со встроенной автоматикой и насосом подружить

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bandhu, 10.02.17.

  1. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.381

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.381
    Адрес:
    Архангельск
    Через котлы идти не будет, т. к. насос на ЭК работать не будет. Температура в ЭК будет большая (как в ТА на том же уровне), но их можно утеплить.
     
  2. Pegus
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    9

    Pegus

    Живу здесь

    Pegus

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Артем
    извиняюсь но не могу понять -Насос на ЭК при этом отключаем и через ЭК протягиваем насосом СО -если авария в ТА?
     
  3. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917
    200 кВт на 380 м. кв за 24 часа это же 0,22 кВт на 10м.кв. - рекорд этой темы!
    И это при 20 см. пенобетона и полкирпича... Хм...
    При таких исходных данных для полноценного перехода на ночной тариф нужен ТА 2,1 м. куб (30-85 гр. С) и суммарная мощность ЭК 25 кВт.
    ТА 1 м. куб. может запасти (при 30-85 гр. С) всего 65 кВт
    Вырисовывается следующая картинка: ночью идет заряд ТА (65 кВт), заряд бетонной стяжки (65 кВт) и отопление дома (65 кВт).
    На заряд ТА будет нужно всего от 8 Квт...
    На заряд дома и его отопление ночью от 16 кВт...

    Теперь можно и над схемой подумать
     
  4. Pegus
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    9

    Pegus

    Живу здесь

    Pegus

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Артем
    вы неправильно поняли стена 20+20=40 плюс полкирпича, в доме прохладно 19-23 градуса
    , мне не требуется полностью днем обогревать 3 этажа
    минимум 1,5-2 месяца зимой в доме никого нет
     
  5. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917
    @Pegus, еще Вам нужно уточнить: может ли ЭК на 12 кВт работать на естественной циркуляции?
    Это должно быть прописано в руководстве по эксплуатации или позвоните производителю...
     
  6. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.883

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.883
    Адрес:
    Омск
    Днем, насос котлового контура будет выключен. Тем не менее, какой то проток через котлы может быть, но очень небольшой. Дело в том, что гидравлическое сопротивление бочки ТА гораздо меньше, чем сопротивление котлового контура - труб, углового фильтра, улитки насоса и самих теплообменников котлов. Вода пойдет по пути наименьшего сопротивления.
    Отчего же, можно. Так, как на вашей схеме в посте 1373, т. е. перед перемычкой на трехходовой клапан
    При необходимости ТА можно отсечь запорной арматурой и работать в обход него. Схема это позволяет. Насос ЭК можно выключить, циркуляцию в котловом контуре обеспечит насос СО. Надо только иметь в виду, что это режим нежелательный. ТА- это буферная емкость для котлов. Без ТА есть риск, что трехходовой может прижать расход горячей воды в СО и оставить котлы без циркуляции. С другой стороны, это же электрокотел, выключится по перегреву и все.
     
    Последнее редактирование: 13.06.17
  7. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.381

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.381
    Адрес:
    Архангельск
    Верно, только ЭК должны быть с датчиками температуры (чтобы отключались сами и включались) И у Вас получится тактование ЭК и постоянный подогрев СО.
     
  8. Pegus
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    9

    Pegus

    Живу здесь

    Pegus

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Артем
    подскажите пожалуйста 1) выход из СО в N 2) вход в котел (котлы) из М или из К ? М ниже, но там сечение 1 дюйм К выше там сечение 1/1/2 ?
     
  9. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.381

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.381
    Адрес:
    Архангельск
    Это Вы про ТА? Вы проверили диаметры на конкретно вашем ТА? С таблицей совпадают? "N" - самый низ ТА, стало быть оттуда надо брать для нагрева, значит подача в котёл (это по уму). "К" или "М" - возврат с СО, так как там температура "отработанного" (остывшего) теплоносителя.
     
  10. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.883

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.883
    Адрес:
    Омск
    Принцип простой.
    Котельный контур:
    Отбор на котел - чем ниже врезка в ТА, тем лучше используется объем ТА
    От котла - поближе к верху, но необязательно на самую макушку. Самая верхняя врезка - это для отбора на СО.
    Контур СО:
    Отбор на СО - самая верхняя врезка
    Обратка из СО - вторая снизу врезка.
     

    Вложения:

    • AQ-PT.jpg
  11. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917
    исправил...
     
  12. Pegus
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    9

    Pegus

    Живу здесь

    Pegus

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Артем
    совпадает все кроме N у меня 6/4 в паспорте 1/2
     
  13. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.883

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.883
    Адрес:
    Омск
    Вот и замечательно. Подключайте к N отбор воды к котлам.
     
  14. Vita10
    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    1.747
    Благодарности:
    1.184

    Vita10

    Живу здесь

    Vita10

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    1.747
    Благодарности:
    1.184
    Адрес:
    Костанай
    теперь более-менее понято. Сразу скажу на твою площадь чтобы полностью перейти на НТ нужен ТА на 2,3 куба как минимум.
    Расчет такой:
    Суточная потребность 200 квт (ваши данные). За 8 часов на прямой обогрев уйдет 200/3=66квт. Остается 200-66=134 квт. (которые нужно затолкать в ТА за 8 часов НТ)
    Чтобы один куб воды нагреть на 1 гр нужно 1,16квт.
    Дельта ТА за день 80 макс-30 (минимум для ТП)=50гр
    134/(1,16*50)=2,3 куба ТА
     
  15. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917