skadi

Строительство дома в Калужской области из профилированного бруса естественной влажности

Тема в разделе "СкадиСтрой (Деревянные дома из бруса)", создана пользователем СкадиСтрой, 13.02.17.

  1. СкадиСтрой
    Регистрация:
    09.09.09
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    287

    СкадиСтрой

      Представитель компании

    Регистрация:
    09.09.09
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    287
    Адрес:
    Москва
    @Юрич717, холлофайбер тоже не повреждается
     
  2. РусланИосифович
    Регистрация:
    15.08.11
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    16

    РусланИосифович

    Живу здесь

    РусланИосифович

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.11
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    А от чего он может порваться?
     
  3. Юрич717
    Регистрация:
    26.10.17
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    3

    Юрич717

    Участник

    Юрич717

    Участник

    Регистрация:
    26.10.17
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    3
    При монтаже шейки одного венца в другой, зазор между деталями должен быть минимальный, как я понял из других диалогов, в этом заключается качество изготовления домокомплекта. Так вот при укладки шейки, не порвется ли утеплитель и не останется вертикальная часть вовсе без уплотнения?
     
  4. Юрич717
    Регистрация:
    26.10.17
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    3

    Юрич717

    Участник

    Юрич717

    Участник

    Регистрация:
    26.10.17
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    3
    Вот в таком соединении, не повреждается уплотнение в вертикальной части?
     

    Вложения:

    • 98.jpg
  5. РусланИосифович
    Регистрация:
    15.08.11
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    16

    РусланИосифович

    Живу здесь

    РусланИосифович

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.11
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Я хозяин этого дома. Брал отпуск на время монтажа домокомплекта. На стройке торчал с утра до вечера. Ни чего там не порвется. НО! Продувание местами в будущем будет 100 %. Решать буду по мере поступления проблем. Возможно буду фрезеровать и герметить углы. Дерево это живой материал. Если боитесь этого то стройте каркас.
     
  6. Юрич717
    Регистрация:
    26.10.17
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    3

    Юрич717

    Участник

    Юрич717

    Участник

    Регистрация:
    26.10.17
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    3
    Нет, я для себя уже процентов на 90 решил строить из бруса, просто с кем не общался, все говорят именно о продувании угла, вот и собираю советы. Кстати какой межвенцовый крепеж использовали?
     
  7. РусланИосифович
    Регистрация:
    15.08.11
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    16

    РусланИосифович

    Живу здесь

    РусланИосифович

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.11
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Нагель, шпильки и узел сила. Шпильки надо ставить диаметром 14 мм.
     
  8. Юрич717
    Регистрация:
    26.10.17
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    3

    Юрич717

    Участник

    Юрич717

    Участник

    Регистрация:
    26.10.17
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    3
    А по какому принципу Вы чередовали или может по высоте разделили использование узла сила и шпильки. Просто в форуме многие советуют силу применять на фронтонах, а нижнюю часть на шпильках собирать.
     
  9. СкадиСтрой
    Регистрация:
    09.09.09
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    287

    СкадиСтрой

      Представитель компании

    Регистрация:
    09.09.09
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    287
    Адрес:
    Москва
    @РусланИосифович, Добрый вечер, Руслан! Продувание, если холлофайбер уложен правильно, а у Вас он правильно уложен, будет вряд-ли. Здесь нужно говорить о разности температур между основной стеной и углом: проводились замеры на брусе камерной сушки - разность составила 2 градуса (это при температуре наружного воздуха чуть ниже 0 градусов, а температуре внутри помещения - чуть выше 20-ти). На брусе естественной влажности скорее всего эта разница составит чуть больше, но дуть не должно.
     
  10. СкадиСтрой
    Регистрация:
    09.09.09
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    287

    СкадиСтрой

      Представитель компании

    Регистрация:
    09.09.09
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    287
    Адрес:
    Москва
    @Юрич717, шпильку устанавливаются и на фронтонах в том числе, а также в выпусках и перерубах, желательно их ставить по бокам больших проёмов. Силу, в основном, мы монтируем на фронтонах по бокам
     
  11. Юрич717
    Регистрация:
    26.10.17
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    3

    Юрич717

    Участник

    Юрич717

    Участник

    Регистрация:
    26.10.17
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    3
    Скажите пожалуйста, СкадиСтрой, а вы не обследовали дома, которые строили тепловизором, может у вас есть термограммы.
     
  12. СкадиСтрой
    Регистрация:
    09.09.09
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    287

    СкадиСтрой

      Представитель компании

    Регистрация:
    09.09.09
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    287
    Адрес:
    Москва
  13. Юрич717
    Регистрация:
    26.10.17
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    3

    Юрич717

    Участник

    Юрич717

    Участник

    Регистрация:
    26.10.17
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    3
    А, для большей информативности, термограммы ваших домов внутри помещений есть? Возможно обследовали когда-нибудь?
     
  14. СкадиСтрой
    Регистрация:
    09.09.09
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    287

    СкадиСтрой

      Представитель компании

    Регистрация:
    09.09.09
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    287
    Адрес:
    Москва
  15. СкадиСтрой
    Регистрация:
    09.09.09
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    287

    СкадиСтрой

      Представитель компании

    Регистрация:
    09.09.09
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    287
    Адрес:
    Москва
    Первый угол
     

    Вложения:

    • IMG-25b6201d53cb08d81af3a826b5abe727-V.jpg
    • IMG-640869b46a27f42ac0b16cf6e6b47278-V.jpg