1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10

Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.353
    Благодарности:
    20.992

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.353
    Благодарности:
    20.992
    Адрес:
    Россия, Москва
    Я не мог testo посоветовать. MRU Delta 65 мой выбор и рекомендация
     
  2. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956
    Адрес:
    МО
    Да кто его знает, я и так на 50м его больше сделал от рекомендаций установщиков. И не особо он и сухой - по весне дренажный колодец полный.
    Хз по чему так, мне ни кто и не ответил. Говорят так и должно быть.

    Что-то я сомневаюсь, что даже на переливе при воде +6 градусов кипение можно +3 сделать.
    Да и у перелива куча других проблем, что переводит его в категорию не для всех.
     
  3. iakovlev
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250

    iakovlev

    Живу здесь

    iakovlev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Москва
    По прошлому году есть статистика по ГК контуру?
    В прошлое лето было много тепла и мало воды...
    У нас таких "холодных" контуров вообще нет.
    Я думаю это "набор": СО с большей подачей, сух грунт, дом отапливается "набегами", ТН- старт стоп.

    Вот нафоткал картинок контуров: Правда там ВСЕ инверторные ТН-ы...
    1 фото ГК (ГЛИКОЛЬ),в песке зонды СО Водяные ТП с шагом на более 150 мм.
    2 фото ДХ ГК горизонт в сухой глине, но с верху лежит ливневка и все лето льет воду на ГК. СО Водяные ТП с шагом на более 150 мм.
    3. фото ГК (ГЛИКОЛЬ), в сухой глине зонды 10 м + горизонт, СО Водяные ТП с шагом на более 150.
    4. фото ГК (ГЛИКОЛЬ) зонды 50 м в песке проходят Два вод горизонта, СО Водяные ТП с шагом на более 150+ фанкойлы.
    Т4 температура КИПЕНИЯ ФРЕОНА.
     

    Вложения:

    • IMG_2848.JPG
    • IMG_2849.JPG
    • IMG_2850.JPG
    • IMG_2851.JPG
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.961

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Таганрог
    А это тут при чем?

    ТН инверторный
     
  5. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Везде так. И в Москве - тоже. Мало того, артезианская даст 10С. Только это неправильно.
    У меня, вода близко, сентябрь-октябрь, идет выше 10С. Затем плавно падает. Самая низкая температура - когда начинает таять снег. 6.9С видел.
    В прошлом году, снег выпал лишь в середине февраля - никогда такого не было...Морозы - как обычно, жук колорадский весь замерз...Уже в январе, было 7С.
    Сейчас, 8.3, если верить китайскому термометру.
     
  6. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674
    Адрес:
    Самара
    Не правильный инвертор, у них на сайте это называется псевдоинвертор:) Я думал у саги самый манагерский подход к привлечению клиентов, но сходив к ним:ogo::ogo: "
    Обогрев тепловым насосом - самое дешевое отопление и единственное которое окупается, и только наши ТН способны дать Вам действительно самые минимальные расходы.
    Вложенные Вами средства не обесценятся, а Ваши ежемесячные дивиденды экономии, в дальнейшем с ростом тарифов будут только увеличиваться! И вот у других диллеров УКЗТН "Отопление тепловым насосомSunDue – это повседневная экономия энергетических затрат и надежность автоматизированной работы. На каждый киловатт затраченной электроэнергии вы получаете, от 3до 5 киловатта тепла из окружающей среды. Таким образом, 80% тепла вам достаётся бесплатно. Тепловые насосы используются для отопления и горячего потребительского водоснабжения. В летнее время может работать как кондиционер." Как там, с таким настроением ты слона не продашь? :) Все. Больше не буду бизнес продвинутым менеджерам портить:|:
     
    Последнее редактирование: 20.01.19
  7. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674
    Адрес:
    Самара
    @vad711, у тебя самое дешевое отопление, просто не в ту контору обратился ;)
     
  8. iakovlev
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250

    iakovlev

    Живу здесь

    iakovlev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Москва
    Контур у Вас по метражу на 8-9 квт. Вполне нормальный водички маловато. Но не у ВСЕХ есть вода.
    мы закладываем на горизонт 10-15 ватт м трубы ПНД 32, вертикаль (зонды) 25-30 ватт метр.
    Вода это "бонус" и мы в своих расчетах контуров ее особо не учитываем.
    Это лето показательный пример. Дождей мало и жарко. А прошлое дождливое лето "накачало сильно" контура теплом.
    В Вашем варианте я бы всерьез рассмотрел полив водой "коллектора в колодце", раскрыв верхушки зондов, чтобы было куда воде уходить.
    И доутеплил дом. Тогда и все в баланс войдет.
     
    Последнее редактирование: 20.01.19
  9. cardiosoma
    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.332

    cardiosoma

    Постоялец

    cardiosoma

    Постоялец

    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.332
    Адрес:
    Москва
    @vad711,
    У нас земля по сути нулевая зимой (за редким исключением связанным с водой в ней)
    Поэтому если геоконтур возвращает 0С, и не падает, он у Вас полностью достаточный и нормальный, скажите спасибо за это @Tawman... Расчет грамотный и без излишнего удорожания...

    дельта 4с по нему тоже достаточная прокачка, перегрев 4С - нормальный, конечно можно и поменьше 2С к примеру, но не всегда это возможно, от многих фактов и от конструкции ТН зависит.
    Т. е это просто наша реальность ...

    Сам Коп меняется, упрощенно ... больше или меньше лишь от геоконтура и подачи в СО.
    т. е от этой разницы этих температур, поэтому часто более повышенная подача в СО или не подходящая к такому отоплению, садят его намного сильнее, чем оч. незначительный выигрыш в пределах 5С по геоконтуру!
    Люди ничего особо не понимают поэтому так им и написано, при комплексном подходе и желании, все эти обещания легко можем осуществить .
     
    Последнее редактирование: 20.01.19
  10. iakovlev
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250

    iakovlev

    Живу здесь

    iakovlev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Москва
    У меня тоже, как говорит Дед аномалия, вода почти до конца февраля из сквжины идет +10-12град, к марту +9.
    С верху в заливе ключи бьют...
     
  11. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.961

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Таганрог
    Без упрощений. СОР - отношение кол-ва тепла на выходе ТН к потребленной компрессором энергии. Если подача нужна выше, то проток будет меньше или дельта. Кол-во тепла на выходе ТН все равно будет равно теплопотерям дома. Чем СОР ниже, тем больше тепла идет от потребления компрессора, и тем меньше тепла отбирается от геоконтура. Поэтому при высокой подаче и низком СОР от контура отбирается тепла меньше! Вам и Вашему коллеге об этом уже говорили, когда Вы заявляли что Ваши инверторные ТН с высоким СОР "берегут" геоконтура
    Освежите в памяти...https://www.forumhouse.ru/threads/93500/page-161
     
  12. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Класс...Можно теплицами/сушкой древесины заняться.
    Опыт, у меня, пока не богатый, но на всех 5 объектах, ниже 8С воды нет.
    Возможно, люди путают температуру стоячей воды в колодце, скважине, с постоянно движущейся водой. Откачка идет на 4-6 метров ниже, там вода теплее.
    Знаю лишь одно место в округе, где вода 6.9 - минеральная течет.
     
  13. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Читать внимательней надо. Смысл фразы, незачем искать 5 градусов в испарителе, если система отопления сделана, откуда ноги растут.
     
  14. iakovlev
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250

    iakovlev

    Живу здесь

    iakovlev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Москва
    Спасибо Вам за рекламу.
    Пишите ещё.
     
  15. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674
    Адрес:
    Самара
    А что тогда минуса за нее ставите? :faq:
     
Статус темы:
Закрыта.