1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10

Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. putnik 777
    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    865
    Благодарности:
    276

    putnik 777

    Живу здесь

    putnik 777

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    865
    Благодарности:
    276
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Может и хорошая идея.
    Снизить скорость потока увеличением количества зондов, гидросопротивление уменьшится...
    ПНД 32 раньше стоила дешевле РЕХа 16, поэтому думать было не о чем. Сейчас оптовая за PEXa упала, и всё нужно пересчитать заново
     
  2. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.315

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    Заблокирован

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.315
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Это верно, но вон товарищ сходу переживает за масловозврат;)хотя мы изначально озвучивали что этим не страдаем ;):cool: но байки сочиняет на ходу всеж:super:
     
  3. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.332
    Благодарности:
    5.040

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.332
    Благодарности:
    5.040
    Адрес:
    МО
    Потому, как показала практика, все решения наших (местных, российских, бывшо-союзных) производителей нужно разглядывать под лупой и проверять их обещания на соответствия с физикой.
    Иначе высока вероятность попадания на деньги, либо сразу либо немного погодя.

    Вот люди и интересуются, а так как на прямые вопросы производитель не отвечает, заходят с другого бока...
     
  4. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.769
    Благодарности:
    93.672

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.769
    Благодарности:
    93.672
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    А, собственно говоря, никто ж не спорит. Вот и планирую заняться проверкой. И не на словах, не теоретически, а на самой, что ни на есть практике. обогрев дома 200 м2 от DX-контура длиной 20 метров, я для себя уже доказал. Да, с кипением в глубоком минусе, но, тем не менее, с COP как минимум 3.0 Сейчас займусь практической проверкой следующей технологии;):aga:
    А теоретики, ну что теоретики, так и будут свои теории обсуждать:hello:
     
  5. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.315

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    Заблокирован

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.315
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Грамотная вражеская разведка часто остается без ответов это да:aga: ну и десяток раз повторять одно и тоже.
     
  6. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.423
    Благодарности:
    3.790

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.423
    Благодарности:
    3.790
    Адрес:
    Самара
    Опять вы вводите людей в заблуждение. Для чего ? У вас 20м не длинна контура, а длинна траншеи, там же не одна трубка.
     
  7. Ewgen333
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    453

    Ewgen333

    Живу здесь

    Ewgen333

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    453
    Адрес:
    Курган
    @дед марос, На сколько плохо или наоборот хорошо раскручивать компрессор на максимальные обороты. Может сделать в настройках пользователя ограничение максимальных оборотов? Сейчас уже тепло и при старте раскручивается на максимум минут на 5, я бы легко ограничил обороты до 70гц.
     
  8. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.315

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    Заблокирован

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.315
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Верно Жек, обычно в инженерке затягиваем обороты по номинальной моще и мин\макс оборотам. Пользовательское тоже позволяет много параметров крутить-урезать надо бы ;)Оптимум находится в районе 75Гц, - выше 90 Гц уже недостаточно расчетной площади и КОП горшка тоже начинает снижаться. Хотя уверенно крутить можно до 120 для данной модели Мица.
    П. С. А еще можно поиграться настройками ПИД:)но это с нашим сервисником- на неделе с Владика вернется.
     
    Последнее редактирование: 23.04.19
  9. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237
    Адрес:
    Москва
    Насколько я знаю, на максимум при первом старте раскручивается, при последующих в районе 35Гц заводится.
    Ща чую меня опять пошлют свои фантазии при себе держать, но я же не виноват, пишу что слышал.
     
  10. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237
    Адрес:
    Москва
    400 метров трубы
     
  11. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.882
    Благодарности:
    10.191

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.882
    Благодарности:
    10.191
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Там реальный косяк с короткой петлей. Балансирующих капилярок нет, поэтому провал в кипении.
     
  12. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    1.141

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    1.141
    Адрес:
    Иваново
    Боюсь в первом случае это rpm горшка, а вот во втором уже Гц на частотнике...Давайте чётко указывать единицы измерения, иначе путаница будет...
     
  13. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237
    Адрес:
    Москва
    Гц, что б знать обороты нужно знать количество полюсов и опять же частоту.
     
  14. Ewgen333
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    453

    Ewgen333

    Живу здесь

    Ewgen333

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    453
    Адрес:
    Курган
    у меня по обратке стоит, всегда после остановки, стартует на 95гц, постепенно падает при подходе к заданной температуре
     
  15. Vitaly01
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    1.180

    Vitaly01

    Живу здесь

    Vitaly01

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    1.180
    Адрес:
    Шатура
    Я ранее задавал вопрос Деду, но как то замяли, позабыли... Был послан тудаже к сервисникам. Мне честно говоря не удобно дёргать людей по пустякам, у них и без меня работы хватает, а если таких с "хотелками" окажется человек 30 и весной крутить сюда, осенью туда... задолбают. Было бы удобно в пользовательском интерфейсе выставлять максимальные обороты в рамках допустимого предела инженерных настроек. Этой зимой мой Дроид в инверторном режиме работая круглосуточно не поднимался выше 50 гц. и то что Игорь выставил потолок в 60 гц. (пока контур в доме без второго этажа и проток через конденсатор мал) мне очень удобно, машина работает ровнее, удобней подходит к уставке после остановов, например при работе в межсезонье только по ночам. Прислушайтесь к просьбам реальных пользователей и продолжайте усовершенствовать ваш продукт для удобства клиентов! :hndshk:
     
Статус темы:
Закрыта.