    Мучаясь весной с анодом в баке Дроида мне пришла в голову мысль.
    Дед Марос поставляет Дроид, у которого анод каки-то образом запрессован в пробку из нержавейки, имеющую внутреннюю резьбу. Заменять такой анод крайне неудобно.
    Выпиливаем (выгрызаем) существующий анод, стараясь сохранить хотя бы часть резьбы.
    Берем обычную латунную резьбовую заглушку 1/2, в ее центре сверлим и нарезаем резьбу М6. Эту заглушку вкручиваем в существующую пробку. Если от резьбы осталась только часть - используем анаэробный герметик.
    После этого можем использовать стандартные резьбовые аноды для водонагревателей без всяких проблем.
    А Деду Маросу пожелание - переделать пробку крепления анода, сделав ее полнотелой с резьбой М6 по центру.
     
  2. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Спасибо, понял, провентилируем этот момент:nono::hello:
     
  3. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.960

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.960
    Адрес:
    Таганрог
    Уже можно съездить посмотреть, пощупать? Как работает? Есть статистика? Что за объект?

    Дима так рьяно рекламировал гибрид, захотелось купить. Геоконтур уже есть, 200 метров, горизонталка, труба 32-я, две петли по 100 метров. Глубина заложения 1,2 метра. Расстояние между петлями 5 метров. Плодородному слою хана, хотя экскаваторщик очень старался. Супруга расстроилась. Ну да ладно.

    Интересует значит гибрид, геоконтур гликолевый с возможностью подключения воздушного блока. Есть воздушный испаритель от 14 кВт полупром кондея, подойдет? Встроенный бак не нужен, но если без него никак, тоже рассмотрю и такой вариант. Мощность 6 кВт+. Три фазы есть, но хотелось бы однофазный, мощность небольшая. СОР при этом ухудшится? На сколько?

    Контроллер хочу со встроенным СОРомером, такой уже есть?

    Монтаж предполагается самостоятельный, такое возможно?

    Дима свой за соточку покупал, надеюсь сейчас цены не сильно изменились.
     
  4. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234
    Адрес:
    Москва
    Если будешь меня и некоторых банить, то сделка может состоятся;)
    Хотя доллар в два раза подорожал...
     
  5. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Не надо так гнать лошадочек:aga::)] пока сами не покажем, не стОит передергивать постоянно, как ты любишь:)]:cool:
     
  6. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.960

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.960
    Адрес:
    Таганрог
    А сколько ждать, хоть примерно? Говорят коллапс скоро, хочу вложиться. На остальные вопросы ответы можно получить?
     
  7. putnik 777
    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    865
    Благодарности:
    275

    putnik 777

    Живу здесь

    putnik 777

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    865
    Благодарности:
    275
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот бы без ПТО, прямо через СК пропустить...
     
  8. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В Питере?
    Что мешает?
    Почитайте айс-танк. Вполне обойдетесь без ПТО...хотя ПТО дешевле...
     
  9. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.960

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.960
    Адрес:
    Таганрог
    Случайно наткнулся в интернете
    upload_2021-1-10_23-6-51.png
    Если заявленная информация верна, то хочу в гибриде эти фишки тоже. И какой кстати фреон используется?
     
  10. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234
    Адрес:
    Москва
    Не, ты не прав, концепция dx предполагает +1 к СОРу гликоля
    Интересная информация.
    Тоже вот думаю об маслоотделителе, только информации мало, хотя и не искал.
    Он может накапливать лишний фреон как делает это ресивер? Возвратом масла занимается поплавок или нужно эл. клапан ставить?
    Что касается "чайника" то у @Gaunt он не взлетел, хотя он ругал "дудку" @vad711, а выходит обратное, дудка лучше и места меньше занимает, но все вопросы по выпариванию до конца не решает. Я понимаю так, ротору - чайник, спиральнику - дудка.
     
  11. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    3.326

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    3.326
    Адрес:
    Новочеркасск
    Это все хорошо чайники, дудки, а Лёхи то чё, вторую жену? ;):aga::victory::close::pioner:
    Все-все-все, я уже пошёл...:victory:
     
  12. putnik 777
    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    865
    Благодарности:
    275

    putnik 777

    Живу здесь

    putnik 777

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    865
    Благодарности:
    275
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Он же вакуумный СК.
    Есть Солнце-греет.Нет- просто так пролетает: 20210110202235.jpg
     
  13. putnik 777
    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    865
    Благодарности:
    275

    putnik 777

    Живу здесь

    putnik 777

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    865
    Благодарности:
    275
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Даже лучше на тепловых трубках - 20210111074442.jpg сопротивление меньше.
     
  14. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Работает докипатель. Примерно с дельты 30К, отлично работает.
    Просто там, как и в обычном отделителе жидкости, есть маленькая дырочка...которая с инвертором свистит.
     
  15. ИгорЪ
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766

    ИгорЪ

    Живу здесь

    ИгорЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766
    Адрес:
    Брест
    Всем привет!
    смотрю вся компашка сюда перебралась мерятся у кого СОР толще:aga:
    со старым новым годом всех,
    и шоб Sанта к вам всё таки доехал:)]
    с подарками
    pЫ. sЫ. Деда сорян за срач в ветке, мы тут, эта, из добрых побуждений, как говорится:|::)]
     