1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10

Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234
    Адрес:
    Москва
    Верю, даже математика это подтверждает что можно греть воду в проточном режиме.
    21л/мин или 1,26 куба в час
    1,26*40*1,16=58,5кВтч
    У Вас же Дроид на 60кВт, верно?
    https://zen.yandex.ru/media/aleksandrov/rashod-vody-cherez-smesiteli-i-dush-delaiu-zamery-v-svoem-dome-5cf529526ba33d00afc8d419
     
  2. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    3.326

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    3.326
    Адрес:
    Новочеркасск
    Не каждый ГК может в проточном режиме греть 300л БКН! :);):) А тут какая то пукалка! :);)
     
  3. tomato
    Регистрация:
    20.05.10
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    345

    tomato

    Живу здесь

    tomato

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.10
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    345
    Адрес:
    Siberia
    а ванна есть? Может быть, поток из крана 4л/мин, ванна требует 10-20 л/мин
     
  4. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234
    Адрес:
    Москва
    Как ты говоришь, это святой dx и брат его инвертор отжигают;)
     
  5. Usatyj
    Регистрация:
    19.03.10
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    394

    Usatyj

    Живу здесь

    Usatyj

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.10
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Московская обл. Электросталь
    Поток 25 л/мин, Дроид SDU-02-170, бак 170л. Не успевает. Температура после половины бака проседает до +25.
    Вот если душ принимать, то успевает держать +45.
     
  6. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    У кого она требует? :aga:;) наливается и наливается. Нет, безусловно, любую ситуацию можно довести до абсурда. И ванну, каждый член семьи, должен два раза в день принимать, утром и вечером, и проток должен быть, 21 литр в минуту, как у Ниагарского водопада, и подключение ванны должно быть, как минимум 32-й трубой и соответствующим смесителем, чтобы ванна за три минуты наполнялась, и температура воды, в наливается ванне должна быть +50;+60, и нет предела совершенству конечно. Но, это все уже разговор для других разделов.
    Повторю ещё раз, я открывал кран горячей воды полностью, температура воды в предварительно нагретом 300-от литровом баке, до +43, опускалась до +42, может быть, до +41, не помню уже, и в течении часа ниже уже не опускалась.
     
  7. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234
    Адрес:
    Москва
    Так и будет и встроенным ТЭНом греть до 60-70гр бессмысленно, т. к. конструкция дроида стырит эти 20-30гр в отопление. Вас спасёт только внешний накопитель.
     
  8. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234
    Адрес:
    Москва
    Пойдём от обратного 12кВт/1,16/35/60/1000=4,9л/мин
    Опять преувеличиваете, да и Дроид у Вас 12кВт не вытянет, т. к. кипение ваше не айс.
     
  9. tomato
    Регистрация:
    20.05.10
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    345

    tomato

    Живу здесь

    tomato

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.10
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    345
    Адрес:
    Siberia
    Очень может быть, что правду рубит человек) На кране ведь всякие аэраторы стоят, поток сильно ограничивают. Просто не пользовался он ванной, пока с такой насадкой наберешь воды, заснешь и вода в ванне остынет)
     
  10. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    В ванной, на смесителе, точно так же стоит аэратор, так что проток везде одинаковый. Да, ванна не за три минуты набирается, но это нормально. По крайней мере, у меня в квартире, точно так же, ванна медленно набирается. Совершенно не испытываем по этому поводу неудобств. Видимо, это связано с малым давлением в системе водоснабжения в квартире.
    А так наверное да, тем, кому просто жизненно необходимо набирать ванну за 2-3 минуты, то им, наверное, и делать в этом разделе нечего.
     
  11. komend
    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    1.457
    Благодарности:
    2.133

    komend

    Живу здесь

    komend

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    1.457
    Благодарности:
    2.133
    Адрес:
    Москва
    Я что то не пойму...Вы специально вводите в заблуждение? откуда взялось 21 л в минуту? Вы вроде же не мальчик что бы подменять понятия? Сами привели ссылку... Или я не умею читать, или у Вас от зависти цифры другие в глазах...

    Расход воды в умывальнике и мойке — от оптимального в 4,35 до максимального в 9,43л/мин.

    Например, за 15 мин в душе расходуется 15*8=120л воды, примерно половина которой будет горячая, что почти половина моего бойлера, если добавить сюда умывание, мойку рук, посуды и т. д., то может получиться, что такого бойлера уже впритык для 2х человек.

    В общем то в моем понимании разница между 21 л минуту и максимум 9, 43 очень большая... (более чем в Два раза) Как же некрасиво и скажем так даже подленько играть так с цифрами... Ну совсем не красит Вас...Математика до подтверждает, только соизвольте поставить правильную цифру.

    (ну и для совсем уж людей в "скафандре"... 300 литров горячей (43 градуса достаточно горячо воды) хватит на ванную...нет, ну конечно ванные тоже разные... может кому то нужно и полтонны воды надо, но все таки самые распространеные имеют меньший литраж..(не забываем, вопос с сбросом воды для многих ох как актуален)

    Мне вот интересно...Те кто поставил "спасибо" ложному расчету...Они сами почитали ссылку и выводы? или уже на автомате ставится*?
     
  12. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234
    Адрес:
    Москва
    А вы там читать умеете?
    Там же отдельно написано ванная, а не мойка.
    А цифру 21 я взял из технички.
    Ваши же данные будут зависеть производительности насоса, рабочего давления и длинны гибкой подводки, всё.
    Для вас я пересчитал от обратного:
     
  13. iakovlev
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250

    iakovlev

    Живу здесь

    iakovlev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Москва
    Я вообще не понимаю какой "интерес" у Него в геотермальном разделе ...
    Не жалко своего времени, от слова совсем...
     
  14. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234
    Адрес:
    Москва
    Опять преувеличиваете.
    2-3 минуты это для 300л ванны всего лишь 100-150л/минуту, для 200л ванны 60-10л/минуту.
    ЗЫ, давайте пользоваться калькулятором:hndshk:
     
  15. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234
    Адрес:
    Москва
    Специально для вас.
    Берём 200л ванну и дроида на 12кВт.
    В итоге что бы набрать ванну с Т=40гр при входящей 5гр нужно 40 минут!
    Расчёт давал выше, думаю квалификация позволит разобраться.
     
Статус темы:
Закрыта.