1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 13

Подпорная стенка. Выбор конструктива, расчет

Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Bulldog_Spike, 14.02.17.

  1. Bulldog_Spike
    Регистрация:
    01.06.15
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    391

    Bulldog_Spike

    Живу здесь

    Bulldog_Spike

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.15
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    391
    Адрес:
    Москва
    За это Вам отдельное спасибо. Мы люди простые. даже очень простые.
     
    Последнее редактирование модератором: 17.02.17
  2. Bulldog_Spike
    Регистрация:
    01.06.15
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    391

    Bulldog_Spike

    Живу здесь

    Bulldog_Spike

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.15
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    391
    Адрес:
    Москва
    А строительный бой подойдет? он дешевый. Бетонный, кирпичный бой. Или он насыщается водой (хотя воду и пропускает)? И это на столько плохо, что даже критично?
     
  3. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.415

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.415
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Бетонный, в крайнем случае допустимо, а кирпичный не годится по определению.
     
  4. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.029
    Благодарности:
    10.947

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.029
    Благодарности:
    10.947
    Адрес:
    Москва/Чехов
    А может и наоборот. :)
    А еще бывает в одном месте хорошо дренируется - в другом плохо.
    А еще форма подпорной стенки может свой эффект дать.
    А еще и рельеф может на весь этот "компот" (сорри - комплекс:)) повлиять.
    А еще зарощенная поверху кустарником стенка иначе переносит тяготы и лишения... и протчая, и протчая, и протчая. :hello:

    Если сейчас, Bulldog_Spike, Вы постараетесь не только о строительстве стенки думать, а в бОльшей мере о конечном ее виде и ее окружении - имеете шанс стать чемпионом мира по стенкостроительству.
     
  5. Bulldog_Spike
    Регистрация:
    01.06.15
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    391

    Bulldog_Spike

    Живу здесь

    Bulldog_Spike

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.15
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    391
    Адрес:
    Москва
    Со всем моим уважением, но разговор эффективнее вести в практической плоскости, иначе он попросту не даст толку практического. Позволю себе расширить в таком случае раздел "дано" в той задаче, которую я стараюсь решить и к участию в решении которой (задачи) приглашаю форумчан.
    Итак, кроме озвученного ранее, дано:
    1. Специалистами геологические условия строительства (подпорной стенки) не исследовались и не будут исследоваться.
    2. Проектная организация не привлекалась для расчета подпорной стенки и не будет привлекаться.
    3. Строительство ведется в условно благоприятных условиях, т. е. условиях, проходящих по условиям ВСН 167-70, п. 1.1. и по условиям СНиП 2.09.03-85, п. 1.2. Таким образом расчет не распространяется на районы вечной мерзлоты, на подпорные стенки специального назначения, на строительство в особых условиях (вечномерзлых, набухающих, просадочных грунтах).
    Учитывая написанное выше, и в дополнение к написанному выше - очень прошу все рекомендации давать практического толка. Например, если на участке глина - дать рекомендации, какие именно данные взять из СНиП 2.09.03-85, Приложение 5, таблица 2, чтобы это были гарантированно наихудшие условия для расчета и подпорная стенка была таким образом посчитана с максимальным (но при этом разумным конечно) запасом.
    Чтобы уйти от расчета подпорной стенки против сдвига по круглоцилиндрическим поверхностям (СНиП 2.09.03-85, п. 9.1.) - какую минимальную высоту фундамента (единственно влияющую на пассивное сопротивление грунта) следует принять (кроме полученной по расчетам, принятой с учетом уже имеющегося ограничения из СНиП 2.09.03-85, п. 10.6 - где минимальная глубина заложения фундамента задана 0,6 м.)
    На нивелирование влияния всех этих возможных факторов (плохое дренирование, не эффективная форма, кустарник и т. п.) - какой дополнительный коэффициент запаса предусмотреть?
    Я все конечно понимаю, но учитывая что в имеющемся варианте у меня погонный метр стены весит 2 тонны, а сдвигающая сила 1 тонна - кроме морозного пучения ничто эту стену не свернет, никакой кустарник, никакое обводнение неожиданное грунта. А морозное пучение это проблема конечно. Тут сильно думать надо. :um:
     
  6. Bulldog_Spike
    Регистрация:
    01.06.15
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    391

    Bulldog_Spike

    Живу здесь

    Bulldog_Spike

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.15
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    391
    Адрес:
    Москва
    Пока не разобрался до конца, но напишу вот что: в файле word с расчетами, который я выкладывал ранее - содержатся пара ошибок. Кто его берет - пока обождите, сегодня-завтра все допишу уже в excel. И параметрами поиграться можно будет, и все формулы будут на виду. Тогда надеюсь хоть пара человек имея надобность обсчитать подобное - уже по хорошему заинтересуется, и там уже обсудить можно чего-то будет более предметно. :hello:
     
  7. Bulldog_Spike
    Регистрация:
    01.06.15
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    391

    Bulldog_Spike

    Живу здесь

    Bulldog_Spike

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.15
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    391
    Адрес:
    Москва
    Итак, все расчеты свел в файл excel, все видно, все формулы открыты, сноски на источники везде стоят. Формулы пересчитал, неточностей не нашел. Все гладко. Кто хочет - может прикинуть стеночку со своими размерами. Прошу в этом случае обратную связь.
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 21.02.17
  8. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.029
    Благодарности:
    10.947

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.029
    Благодарности:
    10.947
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Да у меня как раз все практическое - а вот у Вас "практическое" (точнее то, что Вы полагаете практическим... но практики то нету? ;)).

    Я же прямо подсказки даю:) - а Вы их мимо ушей... вот смотрите:
    Разные суглинки имеют разный К фильтрации - и уж всяко лучше глин дренируются.
    Но Вы ведь не знаете их свойств и возможностей?

    Не книжных:no:, Bulldog_Spike - реальных.
    Грунты не всегда сложены однородно - на склоне есть хорошая вероятность столкнуться с разными грунтами в разрезе.
    Соответственно по разному все работать может в разных частях ПС... я ведь не фантазирую?
    Да - например внутренний меандр может собирать прилично воду (а она замерзнет по бетону с некоторой вероятностью - из-за свойств обратной засыпки и вероятной кольматации поверхностными водами).
    Собираем все в кучку. :hello:
    И это не пустые слова между прочим... для тех, кто слышит.

    Прикладнухи то хоть отбавляй, Bulldog_Spike - но дело конечно хозяйское. :hndshk:
     
  9. Bulldog_Spike
    Регистрация:
    01.06.15
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    391

    Bulldog_Spike

    Живу здесь

    Bulldog_Spike

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.15
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    391
    Адрес:
    Москва
    @urok, в первую очередь обозначу, что сам придерживаюсь взглядов, которые состоят в понимании мира посредством естественных наук. Уверен, что строительные науки в своей плоскости - точно описывают природные объекты, явления и процессы (т.е. формулы, значения, коэффициенты и т. п. скажем в СНиПах - взяты не с потолка). Потому прошу еще раз - вести разговор в плоскости правильного применения этого естественно-научного знания. Надеюсь, что вы мне в этом поможете. :hello:
    Мое текущее понимание вопроса базируется на СНиП 2.09.03-85, 10 раздел которого подробно указывает на требования к ПС, в частности:
    10.12. Обратную засыпку пазух подпорных стен следует производить дренирующими грунтами (песчаными или крупнообломочными).
    10.23. В водоупорных грунтах в основании дренажа следует устраивать подготовку из жирной глины толщиной 200 мм с уклоном 0,05 в сторону стены. Пристенный песчаный дренаж толщиной 300 мм выполняется из песка средней крупности. Дренажный коллектор из щебня или гравия крупностью 10 - 25 мм следует устраивать с продольным уклоном не менее 0,04.
    Вы утверждаете, что 10 раздел СНиП 2.09.03-85 требует дополнений, в частности:

    Давайте разберемся в этом. Меандр это изгиб реки. Внутренний меандр характеризуется слабым течением и оттого накоплением осадков.
    Я так понял, что если подпорная стенка имеет по длине (в плане) этот самый внутренний меандр, то такой участок будет переувлажнен (видимо требует какого-то усиления дренажа).
    Если я верно понял, прошу подтвердить, указать основанные на Вашем опыте конструктивные требования - я внесу Вашу мысль в некий свод МАКСИМ данной темы (вспоминаем Ларошфуко). Если вы дадите ссылку на нормативный документ для лучшего понимания этой темы - буду крайне признателен. :hello:
    Давайте теперь разбираться с коэффициентом фильтрации. Ну в первую очередь снова хотелось бы ссылку на нормативный документ, или книгу хорошую. Я вот их не знаю, этих документов - а почитать хотелось бы. Не, ну так-то я глянул: Сорочан Е. А. "Основания, фундаменты и подземные сооружения", глава 1, свойства грунтов. В табл. 1.20 указаны коэффициенты такие коэффициенты фильтрации:
    суглинок: k = 0,005—0,4 м/сут
    глина - k < 0,005 м/сут
    Что нам это дает в практическом плане, с учетом требований из СНиП 2.09.03-85, п. 10,23? Прошу пояснить.
     
    Последнее редактирование модератором: 23.02.17
  10. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.415

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.415
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Bulldog_Spike, если речь о практических рекомендациях, а не о сферическом коне в вакууме, то есть предложение. Рисуйте схему/чертеж Вашего вИдения подпорной стенки с армированием и пирогами отсыпки, выкладывайте фото склона.
     
  11. Bulldog_Spike
    Регистрация:
    01.06.15
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    391

    Bulldog_Spike

    Живу здесь

    Bulldog_Spike

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.15
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    391
    Адрес:
    Москва
    Ну фото склона ничего не даст, я выложу отметки высотные и планировку из скетчапа (насыпной грунт голубого цвета)
     

    Вложения:

    • сканирование0003.jpg
    • 13.png
    • 12.png
  12. Bulldog_Spike
    Регистрация:
    01.06.15
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    391

    Bulldog_Spike

    Живу здесь

    Bulldog_Spike

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.15
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    391
    Адрес:
    Москва
    Армирование полагаю выполнить сеткой согласно рекомендациям серии 3.503.1-67. СНиП не требует вообще никакого армирования, так что это чистый перезаклад, как мне думается. Хотя могу ошибаться конечно.
     

    Вложения:

    • 35.png
  13. Bulldog_Spike
    Регистрация:
    01.06.15
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    391

    Bulldog_Spike

    Живу здесь

    Bulldog_Spike

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.15
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    391
    Адрес:
    Москва
    Поперечный дренаж думаю сделать втрое чаще, чем требует СНиП. У меня высота стенки 1,2 м., собираюсь использовать опалубку из фанеры 1220х2440 (целые листы), соответственно по длине 2440 сделать два отверстия. Просто потому, что это не сложно выполнить. СНиП говорит о том, что дренажные отверстия надо делать через 3-6 м. (говорится это в п. 10.23)
     
  14. Bulldog_Spike
    Регистрация:
    01.06.15
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    391

    Bulldog_Spike

    Живу здесь

    Bulldog_Spike

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.15
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    391
    Адрес:
    Москва
    Да, для фундамента лист 1220х2440 буду резать пополам, поэтому высота у меня получится соответственно 610. но это уже детали.
     
  15. Bulldog_Spike
    Регистрация:
    01.06.15
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    391

    Bulldog_Spike

    Живу здесь

    Bulldog_Spike

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.15
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    391
    Адрес:
    Москва
    По отсыпке собираюсь ориентироваться на СНиП 2.09.03-85, п. 10.23, рис. 19 (б). Но конечно учитывая, что мне на 1,2 метра насыпать грунт надо, потому такого пирога у меня не получится никак.
    Отсыпка песком у меня будет под углом 40 град. (угол внутреннего трения) по направлению к стенке. Текущий эскизик стенки приложил, просто чтобы размеры под рукой были.
     

    Вложения:

    • 41.png
    • 30 - копия.png
    • 43.png
    Последнее редактирование: 22.02.17