Конвектора КСК 20 Универсал вместо стальных панельников

Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Andrew n8, 16.02.17.

  1. 89108741087
    Регистрация:
    10.05.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    89108741087

    Участник

    89108741087

    Участник

    Регистрация:
    10.05.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Если Вы про ссылку в предыдущем вашем посте, то я её смотрел. Моё мнение:
    1 не предусмотрен случай отключения света/отказа насоса в изначальной системе, то есть нет ЕЦ
    2 группа безопасности выбрана не верно, так как почти на всех котлах допускается до 2 атм давление, то и аварийный клапан должен был на 2 или меньше атм. В связи с этим увеличить и расширительный бак
    3 проверить котёл по мощности, так как 24КВт для дома в 115кв.м. да ещё и в Краснодарском крае ИМХО чересчур избыточно

    По поводу кислородной проницаемости: я знаю это, но в паспортах на трубы проницаемость выше 0.1 не встречал.
    Если можно, ссылку на обзоры, либо на тесты на воздухопроницаемость предоставьте, интересно было бы почитать
     
    Последнее редактирование: 01.06.17
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.118
    Благодарности:
    28.757

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.118
    Благодарности:
    28.757
    Адрес:
    Касимов
    Нет ни одной сгнившей СО, от проникшего кислорода... Гниют батареи по другим причинам.
     
  3. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.632
    Благодарности:
    19.233

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.632
    Благодарности:
    19.233
    Адрес:
    Донецк
    :super: Думаете правильно, :super: вот только как всегда в действительности, между проектом \ задумкой и воплощением дистанция огромного размера и почему-то не в лучшую сторону, хотя ... хотели как лучше, получилось как всегда:(:close:
    По Вашей СО без схемы о этом тоже сложно говорить.
     
  4. 89108741087
    Регистрация:
    10.05.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    89108741087

    Участник

    89108741087

    Участник

    Регистрация:
    10.05.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    А у меня ЕЦ тоже врят ли будет осуществляться, так как котёл находится будет в метре под батареями, но на этот случай есть два ИБП. Да и надо как-то мониторить состояние насоса ...
    И котёл 8.8 кВт, так что конвекторов для рассеивания максимальной мощности должно хватить.

    А ключевое слово "хотели под газ", под конкретный котёл, отсюда и отсутствие ЕЦ, и неверный выбор предохранительного клапана.